Непрочитано 11.07.2021, 16:05 #1
Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале
Tiano
 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57

Доброго времени суток.

Проектирую столбчатый фундамент на скальном грунте (мергель). Склон. Дом 2 этажа. Сейсмика 8 баллов.
По несущей способности фундамента (на схеме) хватает с запасом, но начальник говорит надо делать уширение (подошву, на схеме показано контуром). Вопрос: для чего там уширение и если нужно чем его применение обосновать?
PS часть фундамента будет в виде ленточного - используется одновременно как подпорная стена.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 153
Размер:	98.8 Кб
ID:	238806  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План фундамента.jpg
Просмотров: 160
Размер:	161.8 Кб
ID:	238807  

__________________
Сложно, но очень интересно.
Просмотров: 2663
 
Непрочитано 11.07.2021, 16:23
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Обоснуйте выветрелостью мергеля, то есть необходимостью устроить подготовку, а вынос - для монтажа опалубки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2021, 16:58
#3
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,492


Подошву нужно подобрать так, чтобы не было опрокидывания (не было растягивающих напряжений под подошвой).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2021, 19:57
#4
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Склон, сейсмика, мергель - все это только усложняет стр-во! Мергели, а тем более на склонах, - ничего хорошего и надежного в этом нет! Расчетная сейсмика, скорее всего, будет 9 баллов. Это только так кажется, что это скальный грунт. А такая "подпорная" стена на склоне и на мергеле - как мертвому припарки. И ее совмещение с фундаментом дома!.. Короче, отдай проект делать профессионалам.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2021, 16:47
#5
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Подошву нужно подобрать так, чтобы не было опрокидывания (не было растягивающих напряжений под подошвой).
Спасибо. Этот момент упустил как-то.


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Склон, сейсмика, мергель - все это только усложняет стр-во! Мергели, а тем более на склонах, - ничего хорошего и надежного в этом нет! Расчетная сейсмика, скорее всего, будет 9 баллов. Это только так кажется, что это скальный грунт. А такая "подпорная" стена на склоне и на мергеле - как мертвому припарки. И ее совмещение с фундаментом дома!.. Короче, отдай проект делать профессионалам.
написал ради самого факта написания? Если нечего написать по делу - лучше не трать буквы.
__________________
Сложно, но очень интересно.
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 18:22
#6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Вопрос: для чего там уширение и если нужно чем его применение обосновать?
Обычно когда требуется обоснование при конструировании - логично предположить, что расчетные положения изучены и недостаточны....
Не получилось бы так, что фундамент надо увеличивать в разы....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2021, 20:41
#7
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Обычно когда требуется обоснование при конструировании - логично предположить, что расчетные положения изучены и недостаточны....
Не получилось бы так, что фундамент надо увеличивать в разы....
Тут скорее такой момент "всегда так делали, давай так и делать". А мне надо обосновать заказчику почему именно так. Но как предложил товарищ - подошва как мера от опрокидывания отлично подходит.
__________________
Сложно, но очень интересно.
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2021, 21:14
#8
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,919


Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
подошва как мера от опрокидывания
И как отдельный столб может опрокинутся? Если все вместе - то что дает уширение? Я, конечно, электрик не настоящий, но...
Бим на форуме  
 
Непрочитано 12.07.2021, 23:23
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
И как отдельный столб может опрокинутся?
ну по аналогии с промками.... стойки рассчитаны с учетом заделки, из расчетной схемы - задание с опрокидывающими моментами и горизонтальными силами, далее считаются равнодействующие на отметке подошвы, с учетом веса грунта на уступах (при должном усердии - с учетом отпора по боковой поверхности), ну а там как получится. //это если вопрос без иронии, мало ли я чего не так понял
Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
Тут скорее такой момент "всегда так делали, давай так и делать". А мне надо обосновать заказчику почему именно так.
Tiano, кстати, а что с карстовыми процессами? и все же конструктивно так:
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Обоснуйте выветрелостью мергеля, то есть необходимостью устроить подготовку, а вынос - для монтажа опалубки.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 01:20
#10
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а что с карстовыми процессами?
Никаких источников о возможных подобных процессах не нашел. Исхожу из того что в этом направлении все спокойно.
__________________
Сложно, но очень интересно.
Tiano вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2021, 05:46
#11
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243


Цитата:
Сообщение от Tiano Посмотреть сообщение
написал ради самого факта написания? Если нечего написать по делу - лучше не трать буквы.
Ты гонор-то свой придержи! Здесь тебе никто ничем не обязан! И написано как раз-таки все по делу. По твоему делу, между прочим.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2021, 23:11
#12
Tiano


 
Регистрация: 12.08.2020
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Ты гонор-то свой придержи! Здесь тебе никто ничем не обязан! И написано как раз-таки все по делу. По твоему делу, между прочим.
Offtop: Обидчивый ты какой то для "конструктора".
__________________
Сложно, но очень интересно.
Tiano вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли уширение у столбчатого фундамента на скале

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка подошвы столбчатого фундамента на обратный момент по EN Freeman#2 Основания и фундаменты 11 23.04.2021 11:23
Момент сопротивления ступени столбчатого фундамента, при расчёте на "обратный" момен. Freeman#2 Железобетонные конструкции 1 14.04.2021 06:16