Технология монолитного каркаса с навесными наружными стеновыми железобетонными панелями
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083

Заказчик где-то увидел монолитный каркас с наружными жб панелями для жилья (говорит ПИК так строит). Загорелся. Кто-то сталкивался? Интересуют узлы крепления, надежность, возможные проблемы монтажа при отклонениях монолита. Какие могут быть варианты скрыть стыки без дополнительных фасадных работ?
Просмотров: 3886
 
Непрочитано 17.10.2022, 13:46
1 | #2
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Заказчик где-то увидел монолитный каркас с наружными жб панелями для жилья (говорит ПИК так строит). Загорелся. Кто-то сталкивался?
Не сталкивался, но видел глазами как ПИК строит по такой технологии свои реновационные дома.
Каркас возводится очень быстро, потом на него навешивают красивые панельки. За год - готовый дом. При этом одинаковый монолитный каркас для разных зданий и разные цветовые решения для наружных панелей создают видимость разнообразия в пределах одного района.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Интересуют узлы крепления
Узлы видел снаружи - смотрятся так себе. В монолитной части предусмотрены выступы и пазы в которые встают какие-то опорные закладные из фасадных плит. Наверное там же предусмотрены выверочные подкладки или ещё что-то типа того. Это мои предположения. Как на самом деле решено не знаю.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
надежность
Да нормально наверное. Пока ни один дом из новостроек не простоит сколько-нибудь долгое время - не узнаем))
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
возможные проблемы монтажа при отклонениях монолита.
Выше написал свои предположения.
Обвешивали фасадными плитами очень быстро. Наверное нет особых проблем, поэтому встаёт нормально. Сейчас один из таких корпусов обвешивают панелями, могу сфотографировать при случае, если оч.надо.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Какие могут быть варианты скрыть стыки без дополнительных фасадных работ?
А какие там дополнительные фасадные работы?

На этапе строительства 2-й этажа - монолитный каркас (видны выступы в плитах перекрытий, а в торцах здания - в крайних пилонах проёмы, в средних - закладные в торцах вроде видны
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Op8d0eUMe2MЭто тот же дом - в законченном виде. Вроде стыки фасадов без каких-то дополнительных "фасадных работ"
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=C_ML4OcCGvMА это обзор того же дома от какого-то блохера
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=b2iUui_1lgUВ новостях видел репортаж и отзывы от "счастливых" обладателей реновационных квартир в этом самом доме, но что-то не смог найти его (хотя точно смотрел на ютубе). Видимо выпилили. Если коротко - проблем там пздц сколько. В т.ч. со сквозными щелями в стыках ограждающих конструкций.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 14:03
1 | #3
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


тут все просто - узлы крепления на закладных, надежность как у панелек, проблемы монтажа зависят от кривизны рук монтажников; примеры можно посмотреть у сз волгастройдевелопмент(роспан) . Хотя мне больше понравился, лет 10 назад, вариант с навесными панелями на металлокаркасе из термопрофилей, вроде этот дом"проспект Капитана Рачкова, 17, Кстово, Нижегородская область, 607657"
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 14:53
1 | #4
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Каркас возводится очень быстро, потом на него навешивают красивые панельки. За год - готовый дом.
При коммунистах 5-и этажный 4-х подъездный панельный жилой дом (коробка ) возводился за 5 дней. 1 этаж в день. Работа в 2 смены.
Кирпичный 5-и этажный жилой дом возводился за неделю. 1 этаж в день. Работа в 2 смены. Узкое место - не успевал кран.
9-и этажные дома возводились медленнее ... из-за крана.
Попадалась пресса в одном мухосранске. 1929 год 6 подъездный 4-х этажный дом возводился со скоростью 1 этаж в сутки.
csp вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 15:03
#5
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Offtop:
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
При коммунистах...
...и квартиры давали бесплатно всем. А не в ипотеку на 30 лет.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
5-и этажный 4-х подъездный панельный жилой дом (коробка ) возводился за 5 дней.
это же хрущёбы панельные - фу-фу-фу, это очень некрасиво, тесно и несовременно - их надо сносить все
и строить вместо них современные, красивые облицованные панелями одинаково квадратные домики ничем не отличающиеся от хрущёб, а в них уютненькие квартиры-студии по 20 кв.метров
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 15:16
#6
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
и строить вместо них современные, красивые облицованные панелями одинаково квадратные домики ничем не отличающиеся от хрущёб, а в них уютненькие квартиры-студии по 20 кв.метров в ипотеку на 30 лет.
- самое главное, для современных застройщиков и банкстеров, забыли добавить
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 15:33
#7
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Заказчик где-то увидел монолитный каркас с наружными жб панелями для жилья (говорит ПИК так строит). Загорелся.
Главное мне кажется завод найти кто эти панели (не типовые) делать возьмется. Ради одного-двух домов большинство даже заморачиваться не будут, либо ценник конский выкатят
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:06
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


А какой состав панелей? По толщине вроде довольно тонкие... типа сэндвича? или бетонная скорлупа есть....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:12
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:18
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Х.з. оно это или не оно.
наверное не оно, тут как-то несущая часть развита, вряд ли предполагается что она навешивается....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:21
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Главное мне кажется завод
Да это самое главное. Помимо денег обеспечить поставку. А то из окна у тещи я более 3 года наблюдал бедствие для аборигенов местных, как строили жилой комплекс на севере Москвы. Зданий так 11-12 на пятачке. Каркасы стояли, а панели возят, аж скучно смотреть - медленно. Простой у башенных кранов. Уже и сети закопали, забором обнесли, сады с лавками и плиткой на втыкали. По эстонски короче не спеша-аааа. Завод задыхается от объемов. До сих пор с последним зиккуратом-колодцем кувыркаются.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:26
#12
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Панельная стена, скорее всего, самонесущая.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 12:35
| 1 #13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


mainevent100, ничего военного, насколько мне известно. Панели трехслойные ненесущие, крепятся через закладные к вертикальных конструкциям монтажными уголками на сварке. Стыки вроде как и у всех панелек, замазывают герметиком.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 13:11
1 | #14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Вот тут на фото видны бетонные консоли плит, на которые опирается внутренний слой стеновой панели. Ещё торчат участки, видимо лоджии, не понятно только - на одном этаже она в плоскости плиты, на другом чуть ниже.. странно

----- добавлено через 47 сек. -----
Балконы в таких домах, видимо, не вариант. Или стену заполнять кладкой, так как панель не завести

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А какой состав панелей?
Внутренний бетонный слой 100-120 мм, утеплитель минвата по расчёту, наружный бетонный слой 80 с заводской отделкой. Гибкие связи между слоями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 971ED7AD-BA08-44B9-AA14-CF3060AD966B.jpeg
Просмотров: 187
Размер:	296.8 Кб
ID:	250603  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 13:21
3 | #15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Балконы в таких домах, видимо, не вариант. Или стену заполнять кладкой, так как панель не завести
Если говорить про данный тип конструктива (монолит+жб панели ограждения), то в основном делают лоджии, в местах устройства переходных балконов пожарных лестниц - панели не устанавливают.
Как правильно отметили выше, главная проблема подобного конструктива - наличия гибкой номенклатуры и типоразмеров панелей.

Offtop: Да простят меня авторы постов... Выкладывали фотки панелей в одном ТГ канале
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-07-25_10-52-29.jpg
Просмотров: 237
Размер:	176.5 Кб
ID:	250604  Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-07-25_10-52-30.jpg
Просмотров: 229
Размер:	198.2 Кб
ID:	250605  Нажмите на изображение для увеличения
Название: photo_2022-07-25_10-57-52.jpg
Просмотров: 210
Размер:	186.8 Кб
ID:	250606  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 17:31
#16
Bibendum

архитектура
 
Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
Сообщений: 38


тут есть люди, проектировали подобные конструкции в Краснодаре. Если захотят откликнутся
Bibendum вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 08:40
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Если говорить про данный тип конструктива (монолит+жб панели ограждения), то в основном делают лоджии, в местах устройства переходных балконов пожарных лестниц - панели не устанавливают.
Как правильно отметили выше, главная проблема подобного конструктива - наличия гибкой номенклатуры и типоразмеров панелей.

Offtop: Да простят меня авторы постов... Выкладывали фотки панелей в одном ТГ канале
На этих фотках навесная панель которая крепиться к закладным торцевых несущих стен(пилонов). На сколько мне известно на перекрытия она не опирается. Поэтому для таких панелей торцы перекрытий выполняются без каких либо выступов.
Толщины жб слоев 100 и 70 мм.
Под балконы такие панели тоже есть.

Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 19.10.2022 в 08:47.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 09:21
#18
Bibendum

архитектура
 
Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
Сообщений: 38


в монолитном каркасе применяются навесные самонесущие панели. Варианты крепления по торцам к стенам/пилонам либо пол-потолок. Монтаж при готовом каркасе имеет свои особенности
Bibendum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 09:38
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083


Цитата:
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
Монтаж при готовом каркасе имеет свои особенности
мы рассматриваем только такой вариант - монтаж панелей после завершения всего каркаса (чтоб не замарать панели монолитом). В чем особенности?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Поэтому для таких панелей торцы перекрытий выполняются без каких либо выступов.
Это ж, наверно, даже монтировать не удобно, ветром панель болтает. На столики удобней.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 09:53
#20
Bibendum

архитектура
 
Регистрация: 26.09.2018
Краснодар
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
монтаж панелей после завершения всего каркаса (чтоб не замарать панели монолитом)
дело не в том чтобы замарать. Представьте себе работу краном вплотную к зданию. Монтаж существенно отличается от традиционного сборняка, когда каждый горизонт собирается полностью.

Какой город у Вас?
Bibendum вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Технология монолитного каркаса с навесными наружными стеновыми железобетонными панелями

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Ищу примеры разрезов по наружней стене здания с каркасом и навесными стеновыми панелями hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.11.2010 13:25
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49