Непрочитано 07.11.2022, 14:18 #1
Вырез полки и стенок стальной составной балки из двутавра
Apatajon
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 13

Добрый день
При строительстве металлического каркаса зданий компрессорной возник проблема коллизий металлической балки с технологическом трубопроводом. Балка составной двутавр 600х200х16х10. Можно ли где пересекаются трубопроводом с балкой вырезать верхнюю полку и част стенки балки, но при условию вначале будет усиления данной балки с низу приварив к нему дополнительный двутавр. К данной балки в поперечной направление привариваются двутавры №22 и над ним выполняется железобетонная площадка t=140мм в не съемной опалубке. Может кто ни будь сталкивался аналогичной ситуаций и какие решения принимали в данном случае.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 1.PNG
Просмотров: 190
Размер:	17.8 Кб
ID:	251025  

Просмотров: 1939
 
Непрочитано 07.11.2022, 15:06
#2
Maharaji


 
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71


тут либо трубу поднимать, либо балку опускать, так как вырезание полки снижает устойчивость стенки
Maharaji вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 15:09
#3
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


К проектировщику - за проверкой и вариантами усиления балки. Вырезы усиливают вваркой продольных ребёр, но это все по расчёту. Компрессорная чего? Природного газа или сжатого воздуха?
Бам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2022, 15:22
#4
Apatajon


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
К проектировщику - за проверкой и вариантами усиления балки. Вырезы усиливают вваркой продольных ребёр, но это все по расчёту. Компрессорная чего? Природного газа или сжатого воздуха?
Природного газа. Ребры тоже будут, но можно ли применить данное решение
Apatajon вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 15:37
#5
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Apatajon Посмотреть сообщение
Природного газа. Ребры тоже будут, но можно ли применить данное решение
Здание КС-3? Опасный производственный объект? Самоуправство может дорогого стоить.
Ребра - продольные и поперечные. Всё по расчету от проектировщика. Приварка чего-то снизу хуже, но возможна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 84
Размер:	24.1 Кб
ID:	251030  
Бам вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 16:00
#6
Hydrobizon


 
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 55


Как вариант
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: i.jpg
Просмотров: 161
Размер:	105.2 Кб
ID:	251031  
Hydrobizon вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 16:37
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Как-то был такой вопрос, в итоге не стали делать вырез в балке, по-другому вышли.
Вложения
Тип файла: pdf Узел изменения высоты балки.pdf (27.4 Кб, 100 просмотров)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 21:01
#8
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Делали вырез в балке, только в нижней полке, но почти на всю высоту балки. Место было труднодоступное, поэтому делали с расчетом, чтобы все элементы усиления подавались без использования грузоподъемного оборудования. Балка почти год в эксплуатации. Может быть к вашему случаю в качестве идеи подойдет. Да, все необходимые расчеты элементов усиления, сварных швов делались.
Вложения
Тип файла: pdf Швеллеры.pdf (188.4 Кб, 86 просмотров)
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2022, 22:07
#9
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Балка шарнирная? Место у полки где проходит труба где распологается?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2022, 07:02
#10
Apatajon


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 13


[quote=SetQ;2011542]Как-то был такой вопрос, в итоге не стали делать вырез в балке, по-другому вышли.[/QUO
Спасибо большое, наверно Ваш вариант более подходящие
Apatajon вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 07:07
#11
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Apatajon, у балок по краям полки полностью срезаются. Например для крепления сбоку к другому двутавру.
crossing вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вырез полки и стенок стальной составной балки из двутавра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт стальной балки покрытия из двутавра Акрам Металлические конструкции 24 18.07.2020 18:32
Моделирование опирания стальной подкрановой балки на консоль стальной колонны. Scad 21.1.9.3 vlasctelin SCAD 14 09.08.2019 12:27
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Разница стоимости прокатной балки и составной сварной? Dr.Livsi Металлические конструкции 14 30.03.2016 11:43
Как осуществить вырез в верхнем поясе балки? GuAlAl Металлические конструкции 7 03.03.2016 14:50