| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
08.11.2022, 15:50 | #1 | |
Относится ли ограничение 85*Вf*Кf к сварных швам между стенкой и опорным ребром в узле балки с опорным ребром?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,840
|
||
Просмотров: 1489
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Это не длина, а расчётная длина. Можно км делать, но считать 85...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Ограничение только к нахлесточным соединениям относится. Скрины из Горева. В школьных методичках к курсовым ошибка по этому поводу. Концентрация напряжений нет от типа шва, а от соотношения площадей соединяемых деталей в нахлесточном стыке. А почему написано угловых - потому что в нахлесточном соединении стыкогово шва не бывает.
Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 08:30. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Угловые швы не знают о своём типе...
Какая-то эпюра неправильная. Это как так ? В пособии и СП 294 вроде иная. А в СП 16 тоже только для нахлёсточных ? А вот перераспрделение усилий между швами меня всегда смущало и интересовало. Х его з как оно там куда...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.11.2022 в 08:25. |
|||
|
||||
Лобовой там?
|
||||
|
||||
Т. е. не фланговый, а угловой?
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Угловой - тип шва, а "фланговый" расположение относительно силового потока.
Да фланговый, но не тот для которого ограничение. Читай внимательно СНиП. И не конкретный пункт, а от корки до корки. И совместно с букварём. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, относительно вопроса: нет не относится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Ого! Давно, оказывается, людей вопрос темы мучает. Откуда такой фолиант?
Последний раз редактировалось ingt, 11.11.2022 в 15:02. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании | sanek88 | Железобетонные конструкции | 5 | 06.02.2016 17:12 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Вопрос по узлу связи и балки | Mikhailka | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 31.01.2012 10:24 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |