Прошу помощи, хочу разобраться в необходимости устройства огнезащиты м/к здания.
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 1238
|
|
||||
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 19
|
По порядку:
- сборные блок-модули заводского изготовления с готовой внутренней отделкой (по северам сейчас очень распространены для жилых и административных зданий); - степень огнестойкости гаража - II, после изменения конструктива АБК пока проекта не видели, по первому варианту проекта на АБК так же II была; - стадия проектирования - какие то разделы уже есть и в П и в Р, соответственно до экспертизы еще далеко; - стройка идет, пока на стадии свайного основания с ростверками. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Если АБК второй степени будет, то из блок-модулей или из бумаги - значения не имеет. Обеспечьте каркас (и все, что к нему относится) R90, наружные стены Е15 и т.д. Не получается - заказывайте СТУ или отказывайтесь от Ваших модулей. Или меняйте степень огнестойкости здания на V.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Для свайного основания АБК с балочной клеткой огнезащита требуется (II степень). Что касается балок пандуса - решите: это часть каркаса (несущие элементы), или нет. Если часть каркаса - то так же, как и для основания АБК. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вообще, вопрос неоднозначный. С одной стороны, балки ростверка - это часть каркаса, который должен быть защищен. С другой - огнезащита нужна от пожара внутри здания. А ростверк снаружи, открытый. Т.е., если конструкция модулей обеспечивает огнезащиту их каркаса (в т.ч. стоек, стоящих на ростверке), то и ростверк защищать не обязательно. При пожаре внутри модуль выдерживает 90 минут, потом рушится вместе с балками, на которых стоит. Потому, вероятно, в прошлых проектах огнезащиты ростверка не было. Но дело за самими модулями - какой они огнестойкости.
Offtop: В то же время в СП 2.13130 нормируется, например, огнестойкость открытых автостоянок-этажерок, где вообще может не быть внутренних пространств... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос о необходимости прохождения экспертизы на примере здания общественного назначения? | ApxBaron | Архитектура | 12 | 01.02.2019 13:20 |
Прошу помочь разобраться с узлом | KAM90 | Металлические конструкции | 8 | 17.07.2017 22:34 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 06.02.2010 12:33 |
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. | a_n_ter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.01.2010 12:58 |