Допустимый пролет самонесущего изолированного провода СИП-4.
Казахстан, Темиртау
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 87169
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну если на канате, то почему нет ?
Или даже может быть сама СИП выдержит тяжение... Надо на тяжение посчитать. Мне лень. Вообще пролёты между опорами 110 кВ ЛЭП как раз 80-100 м. Между опорами ЛЭП 6 кВ наши электрики делали 30-50 м.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60
|
Просто я типовые проекты просматриваю, и пока похожей ситуации не нашел. Лишь только пролеты между опорами (высотой 11м), там дают 40-43м максимум.
Может есть где присматреть этот расчет на тяжение? Аналог, или скажите типовую серию где есть такой расчет или табличные данные по СИПу |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
Цитата:
Но там более 43м нет цифры, ограничивается все стрелой провеса, стенкой гололеда, ветром... |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
Цитата:
типовые начинаются с 4х35, СИП-4 применяем только на ответвления до 25м. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19
|
Очень актуально. Для СИП4 не понятно какие значения диаметра брать, как посчитать тяжение при гололеде (по круглому проводу все более-менее понятно, там диаметр провода берется к нему плюсуется толщина стенки гололеда). И типовая серия непонятно для какого района по ветру сделана, там таблички для разных районов по гололеду, а по ветру непонятно.
И ещё как надо проверять опоры на механическую прочность?Вопросов много, но спросить рядом совсем не у кого. |
|||
|
||||
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 80
|
Я при расчетах по гололёду беру максимальный размер сечения провода, а тяжение на несущую площадь сечения считается.
Опоры на механическую прочность считаются как обычные строительные конструкции - тело самой опоры (в зависимости от материала опоры) плюс устойчивость закрепления опоры в грунте (это уже правда не механическая прочность опоры) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2010
Сообщений: 19
|
А какое значение d вы вводите в этой формуле, (формула для расчета тяжения при гололеде на проводе) . И спасибо за отклик
Производитель указывает расчетный наружный диаметр, его и подставлять в расчеты? Последний раз редактировалось Копостник, 22.06.2012 в 10:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2015
Сообщений: 25
|
Пруф? Видел нечто подобное в каком-то ГОСТ Р, вроде бы.
Цитата:
Честно говоря, я бы такой длинный пролет делать не решился, но "академики" не против. А если это есть в типовом, значит, по идее, должно было испытываться экспериментально. Хотя, опять же, лично я почему-то сомневаюсь, что СИП вобще выдержит натяжение такой силы(5,4 кН) Последний раз редактировалось Trust Me, 22.03.2016 в 16:25. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Коллеги, что бы не плодить новых тем, спрошу тут.
Есть пролет двухцепной от фасада здания до опоры - 28 метров. 2 СИП-4 4х25. Вот если опору металлическую несиловую (как для освещения) применить, никуда не денется? Для стальных опоры типовиков по пролетом нет. А как самому посчитать/проверить - сложно. Районы по ветру и гололеду - 2. PS силовую туда ставить не вариант, так как они от 8 метров, да и тяжелые для монтажа. А планируется применить 6-метровую. Могу оттяжку поставить. Но поперечные нагрузки не опасны будут? |
|||
|
|