Нахлест арматурных сеток при армировании полов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2014, 05:40 #1
Нахлест арматурных сеток при армировании полов
Водкина Александра
 
ИнжеНЕГР
 
Кемерово
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 54

Необходима ссылка на нормативный документ, в котором будет указана размер перехлеста сеток при армировании стяжек полов. Помню, что где-то видела, а вот найти не могу
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Просмотров: 28618
 
Непрочитано 08.12.2014, 08:09
#2
Minerva1978

Архитектор
 
Регистрация: 06.05.2010
Воронеж
Сообщений: 140


Ну скорее всего СП 55-101
Бетонные и железобетонные конструкции
Minerva1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 08:38
#3
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


А почему по нему то?я же про армирование стяжки, а не конструкций спрашиваю, к тому же она не бетонная, а цементно-песчаная
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 09:09
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Offtop: Когда видел вопрос-хотел посоветовать СП на Бетонные и железобетонные конструкции, но потом подумал, что получу ответ типа :
Цитата:
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
А почему по нему то?я же про армирование стяжки, а не конструкций спрашиваю, к тому же она не бетонная, а цементно-песчаная

А зачем армировать стяжку?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 09:20
#5
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1276694593 потому что делается эта стяжка по мин.плите, а сверху ставят стиралки и гладилки в дет.саду
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.

Последний раз редактировалось Водкина Александра, 08.12.2014 в 09:25.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 09:30
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1276694593
Картинки из не НТД для меня не являются истиной.
Посмотрите п. 5 СНиП 2.03.13-88 "Полы". Какое назначение стяжки. Может поможет?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 09:48
#7
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


С этим у меня все понятно, у нас по проекту стяжка для "распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям", но вот проектировщик заложил ее армированную, выполнили, сделали нахлест сеток при армировании этой стяжки на 1 ячейку, сетка 5Вр1 100х100. т.е. получился так сказать коэффициент расхода, который заказчик срезает, в виду того, что проектом, точнее экспликацией данный нахлест не предусмотрен. Я когда-то видела, что нахлест надо выполнять именно так, и вязать между собой не каждую ячейку, а через 4-5..Но вот беда не помню где...Поэтому и спрашиваю,может кто подскажет.
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 09:59
#8
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Даже если Вы найдете такой норматив, полагаю Заказчик не примет его, так как
Цитата:
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
экспликацией данный нахлест не предусмотрен.
Такие телодвижения по обоснованию надо было делать до выполнения работ, предварительно согласовывать с заказчиком и проектным институтом.
И еще раз стяжки не армируют, это недочет проекта, и на это надо было указывать заранее.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 10:05
#9
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


Мы указали, заказчик сказал делаем по проекту. Вообще предлагали фиброармированную, желание заказчика. Просто там все инженера ПТО пропускали это, а тут новенький мальчик объявился и ни в какую...
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 10:10
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
И еще раз стяжки не армируют, это недочет проекта,
Да ну. Может, приведёте нормативное обоснование?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 10:19
#11
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Да ну. Может, приведёте нормативное обоснование?
Из целесообразности.
Мне кажется из п. 5.2 СНиП 2.03.13-88 "Полы" "вытекает", что их не армируют. Если только очень хочется. ИМХО
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 10:24
#12
Водкина Александра

ИнжеНЕГР
 
Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54


из п.5.6 можно сказать, что армируют, а то получится слой 150мм под стиралкой, а рядом 100мм под гладилкой, а рядом просто так 50мм....и получится не стяжка, а столбики...мое мнение
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Водкина Александра вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2014, 10:39
#13
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
И еще раз стяжки не армируют, это недочет проекта,
Возможно я погорячился.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:55
1 | 1 #14
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
И еще раз стяжки не армируют, это недочет проекта, и на это надо было указывать заранее.
Еще как армируют. Представьте себе стяжку первого этажа по экструдированному пенополистиролу. По швам плитки пойдут трещины
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 14:23
#15
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


При армировании плавающей (по Пеноплексу) стяжки в ванной комнате (где будет тяжелая чугунная ванна и стиралка) арматурной сеткой (например толшиной прутка 6мм) как оформляется перехлест на 50 диаметров (30 см?)?
Тупо одна сетка накладывается на другую (но тогда дикий перерасход на 30%) без стягивания прутков или всё таки прутки как то притягивать друг к другу? Но перпендикулярные прутки разнесены по высоте на 8мм, получается, что параллельные прутки соседних сеток даже не стянуть?
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 15:10
1 | #16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


В нормах дырка.
По СП 63 допускается снижать длину нахлёста приваркой поперечной арматуры, загибом концов стыкуемых стержней на до 30%. Далее по СП 63 получается, что надо считать так же как в для обычной арматуры, но учитывать поперечные стержни приваренные только швом К1-Кт.
Ну вот например для 8 мм А400 в бетоне В25 при 100% стыков в одном сечении при расположении продольных стержней не далее 4 диаметров (32 мм от оси до оси) друг от друга с учётом поперечной арматуры (2 сетки) будет 380 мм и усилие в арматурине порядка 17,5 кН (1,7 тс). А вот уже для 12 мм уже будет 560 мм для 2 сеток.

Но ведь сетки обычно просто накладываются друг на друга. И расположение стержней в таком случае почти невозможно отследить или даже реализовать.
То есть будет анкеровка. И тогда длина меньше, 200 и 280 мм соответственно для вышеупомянутых случаев.

При этом надо отслеживать, чтобы поперечные швы были равнопрочны стержням (отдельное указание в РД!, по нормам это не обязательно), швы были бы только заводские К1-Кт и ещё чтобы по расчёту эти швы бы выдержали усилие в арматуре. Ну и мне лично кажется, что лучше, чтобы в зоне перехлёста оказалось бы 2 поперечных стержня, а не один. то есть эти длины бы были бы больше...

А в древнем руководстве для сеток было отдельное указание. Тех формул у меня нет, но найти и посмотреть просто.
Там будет третье число.

Вам надо в голове всё это объединить, посчитать так же по Руководству и вот из этих 3 цифер сделать свой нахлёст.

И учесть, что сетки это хорошо для маленьких диаметров до 12 мм.
Для >16 мм нагрузки серьёзней и бдеть надо сильнее, желательно переходя на отдельные стержни.

А для стяжки учитывать её плохую прочность.


Из милосердия приведу те же величины для 6 мм А400 в бетоне В15 (примерно марка ц.п.р. около М200) для анкеровки при 100% стыков в одном сечении при уменьшении на 30% за счёт поперечных стержней - 200 мм (9,8 кН прочность в одном стержне).
Для бетона В7,5 примерная марка М100, который будет у вас в лучшем случае, ничего посчитать не могу, у меня в моём калькуляторе нет такого бетона за ненадобностью. Тут вам надо самим пересчитать, будет больше и хуже. Может быть грубо до 400 мм, но надо считать.
К этому добавьте третью цифру из руководства и возьмите максимальный нахлёст.

В итоге или вы стяжку суперпрочной будете делать и около 200-300 мм (нет, не сможете сделать такой ц.п.р.), или вы нахлёст большой оставите 400-500 мм (скорее всего).


А ещё так дико извращаясь надо ванной, надо понимать, что вы не имеете права вносить изменения в многоэтажный дом без проекта перепланировки.
И не можете увеличивать нагрузку на перекрытия...
Я бы без расчётов сделал бы примерно 100 мм армированой стяжки, но из сверхпрочного бетона (есть готовые дорогие литые смеси якобы псевдобетона, которые не требуют уплотнения) и там 6 мм с шагом 100 мм с нахлёстом порядка 250 мм. С защитным слоем бетона от 25 мм с обоих сторон. Ну и сетки сверху и снизу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 05.11.2022 в 15:21.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 15:16
2 | #17
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


В пособиях, в руководствах и в методических указаниях можно найти, например "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" 1978 год. стр.35-38. Думаю тут не мого устаревшая информация. Тихонов и др. "Проектирование армирования железобетона" 2015 год стр.53-54. Тут информация посвежее. и т.п
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 15:18
#18
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Спасибо! Мозг взрывается от изучения одноплоскостных и двуплоскостных стыков армировочной сетки в плавающей стяжки по Пеноплексу (картинка ниже - из Интернета - там сверая минвата под стяжкой)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стыки.jpg
Просмотров: 536
Размер:	11.5 Кб
ID:	250995  Нажмите на изображение для увеличения
Название: skhema-styazhki.jpg
Просмотров: 468
Размер:	84.7 Кб
ID:	250996  

Последний раз редактировалось dwgsha, 05.11.2022 в 15:29.
dwgsha вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 15:22
2 | 1 #19
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Методическое пособие. Проектирование железобетонных конструкций с применением сварных сеток и каркасов заводского изготовления 2016 год стр. 69-61
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2022, 15:49
#20
dwgsha


 
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50


Посмотрел.
Или делать меганахлест на 30см , или загибать края сетки, что достаточно муторно (покупать специнструмент и работа...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 69.gif
Просмотров: 543
Размер:	53.4 Кб
ID:	250998  
dwgsha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нахлест арматурных сеток при армировании полов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу ГОСТ и т.п. о вязаных соединениях арматурных сеток и каркасов. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 13.03.2012 14:56
величина перенахлеста арматурных сеток FrienDron Железобетонные конструкции 9 24.06.2010 21:01
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? kakofoniya Железобетонные конструкции 8 16.04.2009 15:03
Нужна программа для отрисовки арматурных сеток и каркасов DDlis Программирование 13 14.05.2005 10:26