Нахлест арматурных сеток при армировании полов
ИнжеНЕГР
Кемерово
Регистрация: 26.03.2013
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 28618
|
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Offtop: Когда видел вопрос-хотел посоветовать СП на Бетонные и железобетонные конструкции, но потом подумал, что получу ответ типа :
Цитата:
А зачем армировать стяжку? |
|||
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1276694593 потому что делается эта стяжка по мин.плите, а сверху ставят стиралки и гладилки в дет.саду
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. Последний раз редактировалось Водкина Александра, 08.12.2014 в 09:25. |
|||
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
С этим у меня все понятно, у нас по проекту стяжка для "распределение нагрузок по теплозвукоизоляционным слоям", но вот проектировщик заложил ее армированную, выполнили, сделали нахлест сеток при армировании этой стяжки на 1 ячейку, сетка 5Вр1 100х100. т.е. получился так сказать коэффициент расхода, который заказчик срезает, в виду того, что проектом, точнее экспликацией данный нахлест не предусмотрен. Я когда-то видела, что нахлест надо выполнять именно так, и вязать между собой не каждую ячейку, а через 4-5..Но вот беда не помню где...Поэтому и спрашиваю,может кто подскажет.
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
|
Даже если Вы найдете такой норматив, полагаю Заказчик не примет его, так как
Такие телодвижения по обоснованию надо было делать до выполнения работ, предварительно согласовывать с заказчиком и проектным институтом. И еще раз стяжки не армируют, это недочет проекта, и на это надо было указывать заранее. |
|||
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
Мы указали, заказчик сказал делаем по проекту. Вообще предлагали фиброармированную, желание заказчика. Просто там все инженера ПТО пропускали это, а тут новенький мальчик объявился и ни в какую...
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
|
||||
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Сообщений: 54
|
из п.5.6 можно сказать, что армируют, а то получится слой 150мм под стиралкой, а рядом 100мм под гладилкой, а рядом просто так 50мм....и получится не стяжка, а столбики...мое мнение
__________________
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
Еще как армируют. Представьте себе стяжку первого этажа по экструдированному пенополистиролу. По швам плитки пойдут трещины
__________________
Ищу себя.. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
При армировании плавающей (по Пеноплексу) стяжки в ванной комнате (где будет тяжелая чугунная ванна и стиралка) арматурной сеткой (например толшиной прутка 6мм) как оформляется перехлест на 50 диаметров (30 см?)?
Тупо одна сетка накладывается на другую (но тогда дикий перерасход на 30%) без стягивания прутков или всё таки прутки как то притягивать друг к другу? Но перпендикулярные прутки разнесены по высоте на 8мм, получается, что параллельные прутки соседних сеток даже не стянуть? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
В нормах дырка.
По СП 63 допускается снижать длину нахлёста приваркой поперечной арматуры, загибом концов стыкуемых стержней на до 30%. Далее по СП 63 получается, что надо считать так же как в для обычной арматуры, но учитывать поперечные стержни приваренные только швом К1-Кт. Ну вот например для 8 мм А400 в бетоне В25 при 100% стыков в одном сечении при расположении продольных стержней не далее 4 диаметров (32 мм от оси до оси) друг от друга с учётом поперечной арматуры (2 сетки) будет 380 мм и усилие в арматурине порядка 17,5 кН (1,7 тс). А вот уже для 12 мм уже будет 560 мм для 2 сеток. Но ведь сетки обычно просто накладываются друг на друга. И расположение стержней в таком случае почти невозможно отследить или даже реализовать. То есть будет анкеровка. И тогда длина меньше, 200 и 280 мм соответственно для вышеупомянутых случаев. При этом надо отслеживать, чтобы поперечные швы были равнопрочны стержням (отдельное указание в РД!, по нормам это не обязательно), швы были бы только заводские К1-Кт и ещё чтобы по расчёту эти швы бы выдержали усилие в арматуре. Ну и мне лично кажется, что лучше, чтобы в зоне перехлёста оказалось бы 2 поперечных стержня, а не один. то есть эти длины бы были бы больше... А в древнем руководстве для сеток было отдельное указание. Тех формул у меня нет, но найти и посмотреть просто. Там будет третье число. Вам надо в голове всё это объединить, посчитать так же по Руководству и вот из этих 3 цифер сделать свой нахлёст. И учесть, что сетки это хорошо для маленьких диаметров до 12 мм. Для >16 мм нагрузки серьёзней и бдеть надо сильнее, желательно переходя на отдельные стержни. А для стяжки учитывать её плохую прочность. Из милосердия приведу те же величины для 6 мм А400 в бетоне В15 (примерно марка ц.п.р. около М200) для анкеровки при 100% стыков в одном сечении при уменьшении на 30% за счёт поперечных стержней - 200 мм (9,8 кН прочность в одном стержне). Для бетона В7,5 примерная марка М100, который будет у вас в лучшем случае, ничего посчитать не могу, у меня в моём калькуляторе нет такого бетона за ненадобностью. Тут вам надо самим пересчитать, будет больше и хуже. Может быть грубо до 400 мм, но надо считать. К этому добавьте третью цифру из руководства и возьмите максимальный нахлёст. В итоге или вы стяжку суперпрочной будете делать и около 200-300 мм (нет, не сможете сделать такой ц.п.р.), или вы нахлёст большой оставите 400-500 мм (скорее всего). А ещё так дико извращаясь надо ванной, надо понимать, что вы не имеете права вносить изменения в многоэтажный дом без проекта перепланировки. И не можете увеличивать нагрузку на перекрытия... Я бы без расчётов сделал бы примерно 100 мм армированой стяжки, но из сверхпрочного бетона (есть готовые дорогие литые смеси якобы псевдобетона, которые не требуют уплотнения) и там 6 мм с шагом 100 мм с нахлёстом порядка 250 мм. С защитным слоем бетона от 25 мм с обоих сторон. Ну и сетки сверху и снизу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.11.2022 в 15:21. |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
В пособиях, в руководствах и в методических указаниях можно найти, например "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" 1978 год. стр.35-38. Думаю тут не мого устаревшая информация. Тихонов и др. "Проектирование армирования железобетона" 2015 год стр.53-54. Тут информация посвежее. и т.п
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2019
Сообщений: 50
|
Спасибо! Мозг взрывается от изучения одноплоскостных и двуплоскостных стыков армировочной сетки в плавающей стяжки по Пеноплексу (картинка ниже - из Интернета - там сверая минвата под стяжкой)
Последний раз редактировалось dwgsha, 05.11.2022 в 15:29. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ГОСТ и т.п. о вязаных соединениях арматурных сеток и каркасов. | SanjkaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.03.2012 14:56 |
величина перенахлеста арматурных сеток | FrienDron | Железобетонные конструкции | 9 | 24.06.2010 21:01 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |
Нужна программа для отрисовки арматурных сеток и каркасов | DDlis | Программирование | 13 | 14.05.2005 10:26 |