| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.04.2006, 23:31 | #1 | |
Усиление несущих конструкций углеволокном
Санкт-Петербург
Регистрация: 20.04.2006
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 29783
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
А что собственно интересует? Штука довольна дорогая, применяется в основном в мостовых конструкциях. Увеличивает трещиностойкость и прочность, на жесткостные характеристики практически не влияет. Требует спецоборудования при производстве работ (спецальные домкраты). Знаю в Москве есть представительство швейцарской фирмы занимающейся подобными делами название сейчас не вспомню. Вот и все коротко.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
По сути - это дополнительная арматура, наклеиваемая на бетон. Представляет из себя полоски шириной примерно 5см, толщиной несколько мм. Прочность на растяжение - точно не помню, но выше чем у арматуры A3 |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
http://www.triadaholding.ru/usilenie.shtml
и в яндексе УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ УГЛЕВОЛОКНОМ... |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257
|
Я рассматривал возможные варианты усиления конструкции.
Прочность на растяжение высокая (порядка 10000кг/см2), однако не стоит думать о "бесконечном" усилении, здесь надо помнить и про сжатую зону и про возможность полного включения усиления в работу конструкции. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Всем доброго времени суток. Благо не плодить темы, пишу тут. Времени прошло уже много, надеюсь опыт появился.
Интересует усиление многопустотных плит углеволокном, поделитесь опытом. Рекомендации и статьи читал, но про пустотки там нет информации. Имеется статья, в которой на рисунках при усилении плит волокно не заводится в стену. Вот и возник вопрос какой смысл усиления? Это равносильно прикрепить Металлическую балку снизу перекрытия и не заводить её на опоры, отсюда результат нулевой, хотя может я чего и не понимаю, т.к. усиление производят сетча-то, т.е. не только вдоль пролета но и поперек. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Усиление углеволокном необходимо в зоне наибольших изгибающих моментов. Холст внешнего армирования клеится на нижнюю поверхность, предварительно разгрузив плиту и подперев домкратами (желательно чтоб не было прогиба, и выгиба тоже). После нагружения плиты, в работу включится углеволокно в середине пролета, а концы, пусть и недоведенные до опоры, будут выполнять роль анкеровки. Поперечные полосы, насколько я понимаю, нужны для лучшего сцепления с бетоном.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
http://www.scadgroup.com/download/2012Ugleplast.ppt МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА 2012 г (Москва) есть что то полезное по теме. Сам интересуюсь сейсмоусилением из данных материалов.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Усиление плиты перекрытия углеволокном | Forist50 | Железобетонные конструкции | 5 | 26.06.2017 10:36 |
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном | kill_all_hippies | Железобетонные конструкции | 24 | 04.02.2014 08:20 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей | Ivan.spb | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 07.04.2005 21:24 |