11.08.2008, 12:17 | #1 | |
Устойчивость ПФИ неразрезной балки
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,062
|
||
Просмотров: 10532
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Все похожие темы читал. Именно то, что они очень развиты и пугает. Сам склоняюсь к мысли, что устойчивость будет обеспечена. Но хотелось бы на 100%. П. 5.16а стального СНиПа не делит балки на разрезные или нет, но четко говорит " при опирании на сжатый пояс". Короче я уже повторяюсь, новую длинную тему наверно раздувать не стоит. Просто напишите, кто какие сделал выводы.
Для наглядности: балка с раскрепленным и не раскрепленным верхним поясом в ЛИРЕ. Коефициент потери устойчивости в 10 раз больше с раскрепленным, но главное: форма изгиба при неракскрепленном - общая потеря устойчивости, а при раскрепленном - местная. Делаю свой вывод: при раскрепленном даже только растянутом поясе балка общей устойчивости не потеряет Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.08.2008 в 13:24. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
А смысл повторять то, что уже написано. Если перечитал все похожие темы, то сделай выводы для себя сам. Вот здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17671 DK и Разработчик в горячем споре показали по этому вопросу все, что только можно. Если только прогон у тебя не гнутик...
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Как раз в этой теме Разработчик и DK заняли противоположные позиции и к общему знаменателю не пришли. Как в прочем и другие участники.
Но здесь я не предлагаю спорить. Просто, наверно, многие проектировали неразрезные прогоны. Вот и вопрос - как считали, раскрепляли оба пояса, или нет? В своем случае я раскреплять не буду. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Jeka Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Да, и еще. В СНиПе, СП и в английских версиях Еврокода, как в старой, так и в новой пишут про сжатый пояс. А вот в немецких версиях Еврокода пишут четко: "при наличии удержания от бокового смещения и поворота" - немецкая пунктуальность, исключающая двусмысленность.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Вы не так поняли. Я имелл ввиду 100% уверенность в том что балка устойчива. Из похожих тем понимаю, что вы именно так и считаете. Но ведь есть и другие мнения. И самыми вескими из них считаю применение связей в рамных зданиях (примеры, которые приводил DK).
А насчет того, что в ЛИРЕ коефициент в 10 раз больше - это хорошо. Но на самом деле меня не он обрадовал, а то, что при раскрепленном (даже растянутом) поясе балка общей устойчивости не потеряла, а произошла местная потеря устойчивости в сжатом поясе. Тоесь качественный результат, а не количественный. Поэтому в данном проекте раскреплять прогоны не буду. Но. Если придется пректировать, например, рамную конструкцию вопрос этот снова передо мной возникнет. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Но мы так снова можем в большую дисскусию войти, а мне она скажу честно будет не по плечу. Хотя скажу свое мнение о вашей цитате: "при наличии удержания от бокового смещения и поворота" . Чтобы удержать например двутавровое сечение от поворота его нужно закрепить либо сверху и снизу шарнирно, либо с одной стороны жестко. (здесь я имею ввиду стороны стенки). Возьмем мой случай: профнастил к одной полке. Жестким такое сцепление не назовешь. Его можно сделать конечной жесткости, которая будет определятся жесткостью тонкого профнастила. Если же удастся закрепить супер жестко, то стенка двутавра гибкая... Нужно ребра поставить. Но реально профнастил жесткого закрепления одной стороны не даст. Получается закрепление шарнирное с одной стороны. В принципе, я сейчас поставил вопросы, на которые ответ как раз и дают РАЗРАБОТЧИКИ и потом закладывают в СНиПы, которыми такие как я пользуются. |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
В Еврокоде 3 и, еще лучше (на мой взгляд), в DIN 18800 есть соотношения, связывающие характеристики профнастила и балки для того, чтобы определить: будет удержание или нет. Там и количество связей между ними (в каждую волну, через одну и т.п.) учитывается. Есть там (в DIN 18800) и упрощенные подходы, когда вместо относительно сложной задачи об изгибно-крутильной форме потери устойчивости всей балки, решается более простая задача о потере устойчивости сжатой полки с частью стенки на участке между точками удержания.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Разработчик, мне кажется, вы единственный специалист на форуме, который по этой теме имеет представление, основанное именно на научных теоретических подходах. Но, как вам наверное, известно ДИНы и прочее у нас не действуют, а во вторых, большинство проектантов вашего уровня подготовки не имеют, да и не могут иметь. Но проектировать должны и будут, ибо вы просто всего не успеете. И поетому странно, что по данной теме в СНиПе так все мутно. И, кстати, если прочитать учебники, то там тоже не любят неразрезных балок.
Лично для себя я подитожил: в случаях двусмысленных ситуаций все таки связи ставить. За аналогию можно принять стержневую систему - ферму, жестко закрепленную к ригелю. Часть нижнего пояса сжата - и связи в таком случае обязательны |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сосед приходит к Молле и просит: "Дай осла - зерно на мельницу отвезти". Молла: "Не могу, сосед - брат на осле уехал в соседнее село". В это время в стойле заорал осел. Сосед: "Ай, Молла, как тебе не стыдно - осел же здесь!" Молла: "Это тебе должно быть стыдно, ты веришь не мне - почтенному мусульманину, а ослу в стойле!" Вот Вы, как проектировщик, наверняка обладаете хорошим пространственным воображением. Попробуйте представить себе форму потери устойчивости плоской формы изгиба двутавровой балки, с закрепленным от смещения и поворота верхним поясом, на промежуточной опоре. Только учтите, что это - балка, т.е. двутавр должен оставаться двутавром, а не сворачиваться в заглавную омегу.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вообще не судите строго, если я че написал не то. Я не специалист механик. Я просто еще раз повторюсь, что по данному вопросу есть разные мнения и (что самое главное) разные примеры реальных конструкций. И однозначность если и есть, то только в головах научных, а к нам простым проектировщикам, пока не дошла. Или только ко мну не дошла |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Vavan Metallist,
как мне кажется, вам просто нада разобраться для начала, что представляет из себя вообще понятие устойчивости плоской формы изгиба. Ведь есть еще и другие - местная устойчивость. Если упрощенно, то потеря устойчивости ПФИ связано с тем, что одна из главных центральный осей инерции, которая совпадала с плоскостью нагрузки. изменила свое положение - наклонилась, и, таким образом, действие нагрузки добавляет изгиб в перепендикулярной плоскости и кручение, т.е. из плоского изгиба переходим в сложный (см. рисунок). Но, заметьте, все сечение (и сжатая, и растянутая часть) подвергается изменению положения в пространстве. Если какая-то часть, как вы пишите удерживает, а другая теряет устойчивость, так это уже просто другой вид потери устойчивости. Посмотрите внимательно на рисунок и подумаете, как закрепив любой пояс от гор. смещения и поворота возможна потеря плоской формы изгиба. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
А насчет ЛИРЫ: Приведу пример. Моделирую тонкий стержень оболочками, и нагружаю вдоль оси. Стержень довольно тонкий, соответственно, устойчивость по формуле Ейлера (которую забыл) и по СНиП должны быть похожая. Хотя бы одного порядка. Но нифига. ЛИРА выдает огромный запас, по которому получается, что стержень быстрее сплющится, чем уйдет от оси. Ну порпробую еще пару примеров сделать. С балкой зато все получше там устойчивость теряется быстрее даже чем по СНиПу. Но я веду к тому, что я не могу быть уверен в результатах расчета на устойчивость в КЕ программах. СКАД, например, на вышеописанный стержень вообще выдал первой местную потерю устойчивости! Стержень превратился в кукурузу с выпячеными по всей длинне стенками! Как я должен это интерпретировать? Здесь в этом плане хвалят АНСИС, но я им пока не овладел. Да и вы в одной из тем поисали, что не являетесь специалистом по КЕ программам, а значит на них и не ориентируетесь. И ваш пример попробую. Только снова то же. Я возьму бесконечно жесткое закрепление, а реально такого не будет, значит надо считать с учетом его податливости, соответственно по ДИНУ, а ДИН у нас не действует, и снова та-ра-ра на предыдущую орбиту. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
И вообще, я чувствую, что тема перейдет сейчас за грань моих познаний в этой области. Из всех постов я делаю вывод: раскреплять не надо! Но, блин, рамы РАСКРЕПЛЯЮТ (Катюшин, рамные здания, стр.192, рис. 6, точки раскрепления) |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Насчет результатов, которые Вы получаете в Лире и СКАДе: не думаю, что Ансис даст что-то иное, эти программы давно на рынке и все ошибки с оболочечными элементами, если и были, то наверняка давно исправлены. И СКАД совершенно прав, начнете утоньшать стенку и утонете море форм локальной потери устойчивости, потому и на Pilsner Urquell не расчитывайте Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет неразрезной многопролетной балки | DK | Конструкции зданий и сооружений | 145 | 20.11.2015 08:47 |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
расчет опоры неразрезной балки в мостах | М@ксим | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 09.05.2008 07:01 |
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.01.2007 16:50 |