Нормально ли, если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны?
Gennadiy.Petrov84
 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7

Доброго времени суток, в 14 году была установка кондиционера, монтажник наткнулся на арматуру и просто продолбил ее сверлом, теперь с внешней стороны стены нет облицовки вокруг отверстия, довольно глубоко и торчит арматура погнутая. Я очень мнительный и стал задумываться насколько это вообще чревато для стены, только не пугайте. Спасибо всем кто поможет в этом вопросе.
P.S. Дом 16 этажный, панельный, тип его не знаю к сожалению, могу скинуть фото если потребуется.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Untitled.jpg
Просмотров: 244
Размер:	54.8 Кб
ID:	220535  

Просмотров: 4408
 
Непрочитано 29.11.2019, 11:48
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


На такой фото кондиционеров-то невидно, не то что арматуры.

Цитата:
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
монтажник наткнулся на арматуру и просто продолбил ее сверлом
Арматуру? Сверлом?

Цитата:
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
нет облицовки вокруг отверстия
Какой облицовки? Какого отверстия?

Цитата:
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
довольно глубоко и торчит арматура погнутая
Что глубоко? Облицовки нет глубоко? При чём тут арматура?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 11:52
#3
Gennadiy.Petrov84


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Арматуру? Сверлом?
Да, ну буром, он просто выдолбил.

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Какой облицовки? Какого отверстия?
Приложу фото с яндекс карт, лучшего пока нет, сделаю если нужно.

Gennadiy.Petrov84 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 12:16
#4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717



Да что тут непонятного? При монтаже трубок фреонопроводов сверлилось отверстие (диаметром обычно около 40мм) в наружной навесной панели дома. При этом бур попал в арматуру. При дальнейшем выполнениии бурения при выходе бура произошел скол на внешней поверхности панели и оголение арматуры с ее отгибом
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 12:30
#5
Gennadiy.Petrov84


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7


Вот приложил фото, да именно буром они били. Некоторые пишут что рухнуть из-за этого может весь дом, теперь я боюсь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 395
Размер:	146.8 Кб
ID:	220541  
Gennadiy.Petrov84 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 12:35
| 2 #6
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


я бы не заходил в такой дом с выломаной арматурой
вы это поищите где перекантоваться )))

----- добавлено через ~2 мин. -----
и соседей предупридите

Последний раз редактировалось PsixVK, 29.11.2019 в 13:22.
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 12:42
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


Если с монтажниками кондиционера был заключён официальный договор, то проект усиления и ремонтные работы - за счёт монтажников. Это и их будет стимулировать в следующий раз сверлить разведочные отверстия меньшего диаметра, и вас - заключать официальные договора.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 12:50
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если с монтажниками кондиционера был заключён официальный договор
Часто бесплатный монтаж - за счет магазина, где кондиционер покупали. Или отдельно оплачивается в том же магазине, тогда можно товарный чек предъявить.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 12:50
#9
Gennadiy.Petrov84


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если с монтажниками кондиционера был заключён официальный договор, то проект усиления и ремонтные работы - за счёт монтажников. Это и их будет стимулировать в следующий раз сверлить разведочные отверстия меньшего диаметра, и вас - заключать официальные договора.
Вроде был договор, ситилинк это как доп. услугу делал. А что за проект усиления и как его делать?

Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
я быне заходил в такой дом с выломаной арматурой
вы это поищите где перекантоваться )))

----- добавлено через ~2 мин. -----
и соседей предупридите
5 лет уже прошло, это же внешняя панель, она вообще самонесущая вроде? Все плиты лежат на внутренних стенах в моем доме.
Gennadiy.Petrov84 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 13:04
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Арматуру срезать или загнуть, дыру заштукатурить. Наружные панели ненесущие.
Спи спокойно - не смертельно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2019, 13:07
#11
Gennadiy.Petrov84


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7


Монтаж был как доп. услуга в одном крупном магазине, договор вроде имеется. Что такое проект усиления и где его составлять? Всех знакомых связанных так или иначе со стройкой у кого я спрашивал, они говорили замазать смесью какой то и все не волноваться. Спасибо всем кто ответил к слову, извините что сумбурно выражаюсь, многих терминов не знаю.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Арматуру срезать или загнуть, дыру заштукатурить. Наружные панели ненесущие.
Спи спокойно - не смертельно.
Да вот я тоже думаю что не несущие, но тип дома так найти и не смог, чтобы посмотреть какие стены несущие. Спасибо, тогда к весне альпинистов найду, чтобы заделали.
Gennadiy.Petrov84 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 14:10
| 1 #12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
Вот приложил фото
Халтура, конечно, редкостная. Но ничего не рухнет. Облагородить надо, иначе коррозия может пойти и дальше всё крошится будет.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 11:11
#13
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


Если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны, это - нормально!
colonel007 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 12:02
#14
Gennadiy.Petrov84


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Халтура, конечно, редкостная. Но ничего не рухнет. Облагородить надо, иначе коррозия может пойти и дальше всё крошится будет.
Понял, спасибо большое, по весне займусь этим.


Цитата:
Сообщение от colonel007 Посмотреть сообщение
Если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны, это - нормально!
Это юмор? Если нет то извиняюсь.
Gennadiy.Petrov84 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2019, 12:35
#15
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Цитата:
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
Это юмор?
Вы юморили когда тему создавали?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-12-02_13-33-57.png
Просмотров: 84
Размер:	45.0 Кб
ID:	220610  
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2019, 12:55
#16
Gennadiy.Petrov84


 
Регистрация: 29.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Вы юморили когда тему создавали?
Ни в коем случае, имел ввиду со стороны улицы. Прошу прощения если что не так.
Gennadiy.Petrov84 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 06:27
#17
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Gennadiy.Petrov84 Посмотреть сообщение
Понял, спасибо большое, по весне займусь этим.



Это юмор? Если нет то извиняюсь.
Не юмор. Отверстие (дырка) в наружной бетонной панели - не страшно для несущей способности.
Монтажнику там виднее, значит так надо было.
При этом: видел заводские панели, и стеновые и перекрытий, настолько убитые, что смотреть страшно. И - стоят, несут оборудование, и простоят еще 30 лет.
Только на закладные нужно особое внимание, а то посыпется, как карточный домик. Тоже видел...
colonel007 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормально ли, если монтажник кондиционера выбил часть стены с внешней стороны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
На что опереть стойку конька, если в данном месте нет несущей стены ulja-89 Конструкции зданий и сооружений 5 08.11.2012 10:57
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38