Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны?
vit.z.
 
КЖ, КМ, АР, АС
 
ТУЛА
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 1,093

Здравствуйте всем. Коллеги помогите разобраться со связями. Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны, если с предельной гибкостью все нормально ибо нижний пояс подстропилок как правило приличный?
Заранее всем спасибо.
Просмотров: 13145
 
Непрочитано 23.12.2019, 09:27
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
п. 15.4.5 СП 16 - при наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки
Как наличие горизонтального диска покрытия может влиять на необходимость вертикальных связей?
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
5.4.10 В местах расположения поперечных связей покрытия следует предусматривать установку вертикальных связей между фермами.
Не указано поперечные связи по нижнему или верхнему поясу.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 09:38
#42
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как наличие горизонтального диска покрытия может влиять на необходимость вертикальных связей?
На вертикальные никак. Я этот пункт СП понимаю так, буквально, - если в уровне ВП условно жесткий диск + нисходящий раскос, то по НП ставим только распорки. При прочих условиях - ставим поперечные и если сейсмика продольные горизонтальные связи в уровне НП.
Про необходимость верт связей в п. 5.4.10 сказано сухо и однозначно на мой взгляд.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не указано поперечные связи по нижнему или верхнему поясу.
Ну так у нас и не много вариантов) И в любом из них от верт связей никуда не денешься.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 09:51
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Куда вертикальные связи будем ставить? К опорным раскосам?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 10:44
#44
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Куда вертикальные связи будем ставить?
Думаю так как в Серии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 76
Размер:	163.7 Кб
ID:	221458  
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 11:01
#45
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Куда вертикальные связи будем ставить
Можно ограничиться подкосами к прогонам. Достаточно одного подкоса на ферму, чтоюы перевести НП в заведомо устойчивое состояние.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 11:04
#46
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Можно ограничиться подкосами к прогонам.
И так каждую ферму стропильную?

К слову, у меня беспрогонная схема...
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 11:21
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
подкосами к прогонам
Прогон сам гнётся и ферму гнуть/выворачивать будет. Сварным швам между опорным ребром и поясом это «понравится».
Впрочем, наличие и вертикальных связей (если они не на колонну замкнуты) при неравномерной нагрузке ферм снеговой нагрузкой тоже будет давать такой выворот, только меньший по величине и вероятности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
И так каждую ферму стропильную?
Шпренгельные прогоны - тоже фермы, их нижний пояс будем раскреплять?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
самосвалы кузовом их постоянно гнут
Ну так это здание низкое или самосвалы высокие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 11:47
#48
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 145


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Шпренгельные прогоны - тоже фермы, их нижний пояс будем раскреплять?
А у них нет нижнего пояса) Только раскосы.
Но Ваша мысль ясна, однако все же ферма это ферма, прогон это прогон. Если у нас по факту ферма по которой профлист - смотрим на требования к ферме, в том числе по установке связей. Если это прогон с затяжкой - там своя история.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 12:26
#49
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
К слову, у меня беспрогонная схема...
Подкосы наверное в принципе возможны к мощному профнастилу Н114-Н185, но могут не понять участники процесса.
А так: связи по торцам и растяжки, или связь посередине и распорки.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Прогон сам гнётся и ферму гнуть/выворачивать будет. Сварным швам между опорным ребром и поясом это «понравится»
Они этого не заметят. Усилия небольшие, горизонтальные перемещения по отношению к пролету и высоте тоже.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Шпренгельные прогоны - тоже фермы, их нижний пояс будем раскреплять?
Это в зависимости от их конструкции. Двухпоясные, скоее всего не надо.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ну так это здание низкое или самосвалы высокие.
Вот оно. Все в мире относительно. Самосвалу заехавшему на эстакаду с поднятым кузовом здание кажется невысоким.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PICT0019.JPG
Просмотров: 75
Размер:	898.5 Кб
ID:	221470  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2019, 12:32
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если 12 м, связи тяжелее ферм будут. Ну да ладно, СП меняют каждый год, подождём всё по кругу пройдёт и на место вернётся.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли связи по нижнему поясу подстропильной фермы типа старой молодечны?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Нужны ли фасонки на Узлы фермы типа Молодечно или хватает обвара по периметру? Леня Металлические конструкции 3 26.09.2012 19:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34