| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Холодный шов в фундаментной плите

Холодный шов в фундаментной плите

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2013, 12:05 #1
Холодный шов в фундаментной плите
Alfa7
 
Алма-Ата
Регистрация: 04.11.2012
Сообщений: 13

Доброго всем времени суток!

Подскажите по поводу фундаментной плиты (толщина 0.5м, на ней будет трехэтажное офисное здание, сейсмика 9 баллов, грунт - плохой /насыпной от предыдущих строек, утрамбован под подбетонку виброкатком/) - не получилось ее залить сразу всю, между заливками перерыв в 10 часов, образовался холодный шов (2/3 и 1/3, см. фото). Насколько это плохо?

И еще вопрос - для повышения грамотности:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1295932390
так организовывать холодный шов в балке нельзя. А по каким причинам (физическим/техническим) это запрещено - по идее наоборот площадь контакта между слоями бетона больше?

Изображения
Тип файла: jpg plita.jpg (162.1 Кб, 381 просмотров)

Просмотров: 1943
 
Непрочитано 06.08.2013, 13:06
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...BD%D0%B8%D1%8F
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Холодный шов в фундаментной плите

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Деформационный шов в монолитной фундаментной плите Петр_11 Основания и фундаменты 4 15.06.2012 11:19
Моделирование работы датчиков в фундаментной плите Колобов Лира / Лира-САПР 3 08.02.2012 17:19
Создание абсолютно жестких тел в плите перекрытия и фундаментной ппите круглой формы Игорь21 Лира / Лира-САПР 2 01.02.2012 20:20
Прокладка труб в фундаментной плите Кактус Электроснабжение 4 24.04.2011 09:16