Не знаю, поднимался ли такой вопрос, но прошу еще раз обсудить( помочь мне)

Вложения
Тип файла: doc Вопрос.doc (45.5 Кб, 101 просмотров)

Просмотров: 3068
 
Непрочитано 26.12.2014, 13:54
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Что? Стены не перевязываются между собой?
1 МПа...2 МПа... такого не бывает при перевязке.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2014, 14:05
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Стены перевязаны, вертикальная самонесущая, а с проемом несущая, размеры и напряжения условны,
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 14:58
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Да не может быть такого. Смотрите схемы площадок смятия по каменному СНиП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 08:57
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Меня интересует как определить эксцентриситет и как это в расчетной моделе сделать
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 13:57
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Как вы там определите эксцентриситет, если размеры поперечного сечения толком не определить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 15:15
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как вы там определите эксцентриситет, если размеры поперечного сечения толком не определить.
сечение можно принять по аналогии со стеной с пилястрами, когда за расчетное сечение принимается тавровое с размером полки H/3 в каждую сторону от пилястры.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 56
Размер:	15.3 Кб
ID:	141484  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 15:32
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Как вы там определите эксцентриситет, если размеры поперечного сечения толком не определить.
Но при этом надо же как то его расчитывать???
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2014, 15:58
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Но при этом надо же как то его расчитывать???
Нужно, конечно.
Проверить срез на соединение двух стен.
Ну и смятие, на сумму основной и краевой нагрузки. Только она (основная) распеделяться будет с верхних этажей.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
сечение можно принять по аналогии со стеной с пилястрами, когда за расчетное сечение принимается тавровое с размером полки H/3 в каждую сторону от пилястры.
При статическом можно. При конструктивном расчете - не принято.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2014, 08:23
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вот если верхний простенок меньше, а нижний больше, то в нижнем простенке макс напряжение будет в 4/3 раза больше чем в верхнем , а по СНиП сжатая зона при таком переходе не меняется. см вложение.
Может имеет смысл просто ограничить макс напряжение в оболочке (принять максимально допустимое напряжение в оболочке от момента и силы не более допускаемого напряжения только от силы) ? пусть будет в запас это........
Вложения
Тип файла: doc Doc4.doc (33.0 Кб, 27 просмотров)

Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 30.12.2014 в 11:19.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет простенка при изменении положения проема от этажа к этажу.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32