Почему предел огнестойкости кровельных сендвич-панелей меньше чем стеновых?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 2395
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Добрый день.
Моё мнение - так сделать нельзя. Согласно ГОСТ 30247.1-94, по которому проводят испытания, несущие и самонесущие конструкции испытываются под нагрузкой. Эта нагрузка фиксируется в протоколе и вписывается в сертификат соответствия - легко убедится, скачав любой сертификат на кровельные панели. Так же там фиксируют шаг опор при испытании. Поэтому наличие у ненесущей стеновой панели любого предела огнестойкости EI никак не может быть легально экстраполировано на REI. А в горизонтальном положении панель бесспорно станет самонесущей. Но даже если у Вас это кто-то примет или пропустит мимо глаз, радоваться рано. Далее начинаются вопросы крепления и опирания. Согласно СП 2.13130.2020(2012) всё, что держит огнестойкую преграду должно обладать аналогичным пределом огнестойкости по признаку R. А это значит - как ни изгаляйся с самим настилом покрытия, а балки, фермы, прогоны - будь добр, защити тоже! Если возникает интуитивное желание подшить панелями снизу потолок и считать, что дело сделано - снова извините. Не докажете никогда, что узел крепления ваших панелей выдерживает нужное R. Поэтому, сугубо ИМХО, Ваша затея - утопия как юридически, так и с точки зрения действительной огнестойкости. Если очень надо, делать как придумали, то или с умным видом делайте и надейтесь на "авось" или заказывайте отжиг вашего изобретения. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,498
|
Потому что прогоревший боковой лист у стеновой панели не приводит к обрушению стеновых панелей (жесткая минплита работает на сжатие), а прогорание нижнего листа у кровельной панели - приводит (минплита не работает на растяжение).
P.S. Если локально, например, лестничная клетка, делайте ж/б покрытие, если по всей площади - ищите подвесные огнезащитные потолки с нужными характеристиками и сертификатами. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости | АрхитекторМ | Пожарная безопасность | 2 | 10.02.2020 13:43 |
Объясните почему разные затраты при монтаже панелей | Igor' Kulikov | Прочее. Отраслевые разделы | 22 | 18.12.2014 07:34 |
Сендвич панели. Шаг ригелей при вертикальной раскладке стеновых панелей | GIP | Конструкции зданий и сооружений | 98 | 26.03.2014 05:39 |
Как собрать нагрузку на стойку от стеновых сэндвич панелей | AleXasha | Металлические конструкции | 6 | 18.01.2014 15:35 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |