| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?

Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2012, 13:15 #1
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?
Galchona
 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82

Проверяю сечение верхней и нижней частей колонны одноэтажного произв. здания. прикладываю файл. Необходимо в сущ. здании установить кран-балку грузоподъёмностью 10т. Колонна сквозная ступенчатая, но высоты верхней части не хватит для размещения кран-балки (1500мм), поэтому хочу сделать консоли из швеллеров. Вот, вопрос в том, как правильно рассчитать колонну: в тех примерах по расчёту и в теории, что я нашла, колонна рассчитывается с тем учётом, что подкрановая балка опирается на уступ колонны в месте сопряжения подкрановой и надкрановой частей. Но у меня не так. Как правильно рассчитать мою колонну с учётом, что подкрановая балка опирается на консоли из швеллеров?? Если неправильно понимаю суть расчёта - поправьте, пожалуйста. Спасибо за помощь!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Одноэтажное производств. здание.dwg (138.7 Кб, 3442 просмотров)

Просмотров: 6104
 
Непрочитано 16.10.2012, 13:46
#2
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


несколько вопросов:
колонны из уголков что ли?
а какими пластина скрепляются, с каким шагом, углом и пр.? мож есть даже фотки?
почему фермы при пролете 18м высотой по 3м, было какое то подвесное оборудование, подвесные краны или на крыше что-то стояло тяжелое?
скажите регион строительства (мож у вас 5-ый снеговой)
не согласен с размером 2150 для мостового крана 10т пролетом 18м, по данным производителя это 1050 http://www.gruzpodem.ru/product/925/ (от оголовки рельса до верхней точки)
не согласен с указанной подкрановой балкой.. почему бы не взять двутавр 45М
колонны работают на сжатие, а через консоль будет передаваться изгиб уже.. тут надо б подумать над узлом, как бы задействовать все элементы колонны, при этом понимаем, что внутрь не подлезть для сварки.. ((
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:15
#3
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Да, Вы правы! Спасибо за пояснения и вопросы)))
Колонны - уголки 140 "коробочкой", соединены пластинами толщиной 8мм, шаг 700, и раскосами 75х5. Средняя колонна такая же, только без пластин. фермы высотой 2 - 2,5 м. Район VII - 4,8 кПа.
На фотке подвесной кран, ок. 2т, будет демонтироваться.
Про размер крана - поняла, исправлю. Подкрановая балка - расч. усилия посчитала, балку пока не подобрала. 45М, наверное, не подойдёт, так как по среднему ряду 12 м шаг колонн, по крайнему 6м.
Теперь новый вопрос, я не точно знаю высоту верхней части колонны, это примерный размер - буду уточнять. Но если подтвердится, то могу ли я чуть подрезать эту часть, чтобы удлинить верхнюю часть колонны и не городить консоли, соответственно проверить эту полученную высоту расчётом. А на средней нужно сделать консоль.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA093304.JPG
Просмотров: 453
Размер:	255.1 Кб
ID:	88613  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0826.jpg
Просмотров: 351
Размер:	261.3 Кб
ID:	88614  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0835.jpg
Просмотров: 301
Размер:	261.3 Кб
ID:	88615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA093307.JPG
Просмотров: 339
Размер:	232.7 Кб
ID:	88619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: PA093312.JPG
Просмотров: 338
Размер:	238.2 Кб
ID:	88620  

Galchona вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 15:09
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


на счет 45м я есесно имел ввиду пролет по 6м.
учитывая, что фермы разгружаются (снимаются подвесные краны), то лучше делать консоли... (чтобы решения были максимально одинаковыми)
также придется вваривать ребра жесткости внутрь колонны (как и какие нужно разрабатывать и проверять расчетом, мож и не придется)
нужен расчет, желательно детальный оболочками МКЭ с проверкой деформаций стенок (надеюсь найдутся добрые люди, например Ильнур)
консоль по высоте желательно размещать в узле, где сходятся пластины http://clip2net.com/s/2oUun
консольный столик делать по ширине торца колонны, чтоб максимально задействовать ребра
все работы лучше проводит в летнее время (а не зимнее, когда колонны будут максимально нагружены, в этом случае сварка к напряженным конструкциям может быть опасной)
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 15:17
#5
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Спасибо за советы. "Ручного" расчёта может быть не достаточно?
Galchona вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 15:36
#6
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


тогда лучше искать типовые узлы крепления консольных столиков к колоннам подобного типа..
и примеры их расчета в книжках..
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2012, 08:17
#7
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Возник вопрос по креплению подкрановой балки.
По Крайнему ряду колонны стоят с шагом 6 м, по среднему - 12 м.
Нужно ли делать дополнительные фермы по среднему ряду (см. файл)?
По крайнему ряду колонн нужно делать консоли на каждой колонне (то есть с шагом 6 м) или через одну (т. е. с шагом 12 м как и в среднем ряду)?
Спрашиваю, потому, что конструкция в целом должна быть симметричная, а как быть в данном случае не разберусь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Подкрановая балка.dwg (168.4 Кб, 2945 просмотров)
Galchona вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2012, 11:49
#8
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


лучше усилить колонны: передать нагрузку от крана на приставную стойку. крайние балки - 6м, средние 12м. если по технологии возможно поставить стойки в среднем пролете 6м - ставте. От консоли посчитайте усилия может и пройдет. незабудьте тормозные конструкции
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 07:03
#9
Galchona


 
Регистрация: 02.09.2010
Сообщений: 82


Просчитала узел с консолью, проходит, но в запас думаю стоит взять швеллер больше. Можно ли без приставных стоек, к сущ. колоннам на консоль поставить подкр. балку или это решение не надёжно.
Устраивается ли опорный столик под консоль при данной нагрузке?
Тормозные конструкции: крепить только к колонне или необходимы фермы между колоннами?
Galchona вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? Sarman Архитектура 1 28.08.2012 14:43
Нужны раб чертежи пром здания IIIeuX Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 01.12.2007 09:07