Непрочитано 27.07.2016, 05:39 #1
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену.
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

Считается, что крюк, охватывающий продольную арматуру - надежная анкеровка для арматуры поперечной. Примерно то же правило (с оговорками) действует для закладных деталей с анкерными пластинами - если пластины цепляются за продольную арматуру колонны, расчет на выкалывание также не производится. Почему в литературе не рассматривается такой способ при анкеровке арматуры плиты в стене? - чтобы не мучиться с заведением отгибов в стену (толщины плиты, как правило, не хватает) и с петлями, для которых, если строго по нормам, нужны большие радиусы гибов - опять же не хватает толщины плиты.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 8994
 
Непрочитано 27.07.2016, 08:55
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Axe-d, думаю ответ "зацеплять" или нет зависит от того, что требуется выполнить: передачу усилия с арматурного стержня на стержень или просто заанкерить стержень, чтобы его не вырвало.
А п.2.38 разрез 1-1 из "Руководства по конструированию Б и ЖБК из тяжелого бетона" 1978г. не то?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 08:59
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Почему в литературе не рассматривается такой способ при анкеровке арматуры плиты в стене?
Рассматривается.
Цитата:
При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
а) устройство на концах специальных анкеров в виде пластин, шайб, гаек, уголков, высаженных головок и т.п. (черт. 5.4). В этом случае площадь контакта анкера с бетоном должна удовлетворять условию прочности бетона на смятие (см. п. 3.81), а толщина анкерующей пластины должна быть не менее 1/5 всей ширины (диаметра) и удовлетворять условиям сварки: длина заделки стержня должна определяться расчетом на выкалывание и приниматься не менее 10d;
...
в) приварка на длине заделки ls поперечных анкерирующих стержней; в этом случае длина анкеровки 1ап, определенная согласно п. 5.32, уменьшается на длину ... (формула) , но более чем на 0,43ls;если Dlan ³ 150 мм. гладкие стержни могут выполняться без крюков, при этом значение lan не уменьшается.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 09:00
#4
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Наверно потому, что такой узел начнет воспринимать момент, когда вышерасположенная стена наберет свою прочность. Т.е. нижележащая конструкция зависит от вышележащей.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 09:51
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Axe-d, думаю ответ "зацеплять" или нет зависит от того, что требуется выполнить: передачу усилия с арматурного стержня на стержень или просто заанкерить стержень, чтобы его не вырвало.
А п.2.38 разрез 1-1 из "Руководства по конструированию Б и ЖБК из тяжелого бетона" 1978г. не то?
Надо просто заанкерить стержень
Про рисунок - вроде бы то, но как бы рисунок абстрактный - не привязанный к ситуации. В том же руководстве нет ни одной картинки по применению подобного способа анкеровки на конкретных широко рассмотренных конструкциях и нет никаких данных для расчета длины анкеровки петлей. Жесткого сопряжения плиты и стены руководство вообще не предлагает, но в другой литературе рисуют обычно а) анкеровку отгибом, б) анкеровку двукратным отгибом - называют, его, его "крюком" или "петлей", но рассматривают по "правилам" сцепления прямого стержня - и по большему счету все.

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Наверно потому, что такой узел начнет воспринимать момент, когда вышерасположенная стена наберет свою прочность. Т.е. нижележащая конструкция зависит от вышележащей.
ну так и нужно, чтобы воспринялся момент

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
в) приварка на длине заделки ls поперечных анкерирующих стержней; в этом случае длина анкеровки 1ап, определенная согласно п. 5.32, уменьшается на длину ... (формула) , но более чем на 0,43ls;если Dlan ³ 150 мм. гладкие стержни могут выполняться без крюков, при этом значение lan не уменьшается.
не совсем понятно, как это привязано к ситуации. Приварка поперечных стержней имеет другой смысл.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 27.07.2016 в 09:57.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 09:57
#6
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ну так и нужно, чтобы воспринялся момент
Так это реализовывать сложнее, проще когда нижележащая конструкция НЕ зависит от вышележащей.
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 13:08
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так это реализовывать сложнее, проще когда нижележащая конструкция НЕ зависит от вышележащей.
Сложно сделать арматурные выпуски?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 13:36
#8
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сложно сделать арматурные выпуски?
т.е. отлить стену с выпусками арматуры из стены на 2 длины анкеровки или местами на 1/4 пролета и под перекрытие ?
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2016, 14:38
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
т.е. отлить стену с выпусками арматуры из стены на 2 длины анкеровки или местами на 1/4 пролета и под перекрытие ?

Не совсем понимаю предложенную альтернативу. Отгибы в плиту совсем не отменяют стыковку арматуры стен. То есть можно, конечно, без этого, но в том ведь дело, что я хочу уйти от армирования плиты отгибами, которые надо бетонировать в стене.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 15:07
#10
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Отгибы в плиту совсем не отменяют стыковку арматуры стен
Это понятно.
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Не совсем понимаю предложенную альтернативу.
Взаимно, не совсем понятно тогда ваше предложение. Картинку бы хоть в Painte
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 15:12
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Offtop: Axe-d, maks-ufa, хватит себе и другим взрывать мозг, можно же просто побольше слов использовать для объяснения ))
Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
такой узел начнет воспринимать момент, когда вышерасположенная стена наберет свою прочность
Тут, видимо, речь о том, что арматура плиты будет заанкерена в стену, а у арматуры стены анкеровки еще нет (пока нет вышележащей стены), поэтому момент не воспринимается, правильно?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 15:23
#12
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Тут, видимо, речь о том, что арматура плиты будет заанкерена в стену, а у арматуры стены анкеровки еще нет (пока нет вышележащей стены), поэтому момент не воспринимается, правильно?
Арматура то есть, а бетона (т.е. самой стены с отметки верха перекрытия ) еще нет и узел не работает на расчетную нагрузку.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 15:32
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
узел не работает на расчетную нагрузку.
в стадии монтажа еще нет расчетных нагрузок, можно принять шарнирное опирание на стену и проверить нижнее армирование плиты на монтажные нагрузки
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:39
#14
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Подождем, что скажет swell{d]
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 19:46
1 | #15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Offtop: swell{d} посмеется над нами, сделает вот так: и скажет, что продажи идут хорошо
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 10:08
#16
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Узлы опирания многопустот. плит на кирпич. стены в сейсмич. районах.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 10:17
#17
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Узлы опирания многопустот. плит на кирпич. стены в сейсмич. районах.
??
maks-ufa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 11:53
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
??
Видимо, предлагается не париться и считать плиту шарнирно опертой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 12:10
#19
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173


Может имел ввиду принцип анкеровки плит к стене ( по сути естественно наоборот, стену раскрепляют плитой)
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 23:38
#20
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Да нет же. Посмотрите саму серию многопустот. плит-там расчетная схема обычная, два шарнира, три связи. А узлы опирания в сейсмич. районах -это опирание плиты на кирпич. стену и обвязка ее сейсмопоясом, в который заводятся и загибаются выпуска плиты. Можно посмотреть эти узлы для наглядности,чтобы понятнее было.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расположение поперечной арматуры плиты в зоне колонны sergei78 Железобетонные конструкции 51 11.04.2015 07:36
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
Анкеровка арматуры "скошенного" в плане края плиты молодой человек Железобетонные конструкции 13 28.05.2014 10:27
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08