Непрочитано 22.02.2017, 10:54 5 | 1
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)
Armin
 
Проектирование зданий и частей зданий
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042

В продолжение темы
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение.

Появился текст нового свода правил по нагрузкам.
https://dwg.ru/dnl/14126
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

Предлагаю обсудить что нового нас ждет с июня 2017-го года.

Пока при беглом просмотре разглядел увеличение снеговой нагрузки для III снегового района.
В СП 2011-го года расчетная нагрузка для III района - 1,8 кПа.
В СП 2016-го года - нормативная для третьего района 1,5 кПа. Коэффициент надежности 1,4 => расчетная 2,1 кПа.
"Перекроили" карту снеговых районов.

Юридические "тонкости" (см. сообщения c #87-го)

1) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр
Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменениями на 10 февраля 2017 года)

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", согласно приложению*.
2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр.

2) Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 86/пр
О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

5. Пункт 2 приказа Минстроя России от 3 декабря 2016 г. N 891/пр "Об утверждении СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" изложить в следующей редакции:

"2. С момента введения в действие СП 20.13330 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" признать не подлежащим применению СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 787, за исключением пунктов СП 20.13330.2011 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (далее - Перечень), до внесения соответствующих изменений в Перечень.".

3) Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521

4) Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
6. Изменения, вносимые во включенные в перечень документы в области стандартизации (их части) в процессе их актуализации, в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, применяются на добровольной основе.
Такие изменения будут применяться на обязательной основе только после внесения изменений в перечень.
При внесении изменений в перечень наряду с основным наименованием документа указывается его редакция.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 30.03.2017 в 08:34.
Просмотров: 375081
 
Непрочитано 21.07.2020, 11:18
1 | #561
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Всем спасибо за ответы.

И до кучи еще тогда 2 вопроса.
1. В свете вышеизложенного возникает вопрос как вычислять коэфф динамичности для систем с несколькими степенями свободы?
Вариант 1. Для каждой массы свой коэфф динамичности в зависимости от частоты текущей формы колебаний и от величины k(ze)
Вариант 2. Для всех массы одинаковый коэфф динамичности зависящий от частоты текущей формы колебаний и от величины k(zэкв)



2. В случае если часть конструкции находится в закрытой от ветра зоне, то как поступать с "затененными" массами?
Вариант 3. "Затененные" массы участвуют в колебаниях системы и при нулевой средней составляющей ветрового давления к ним прикладывается пульсационная составляющая.
Вариант 4. "Затененные" массы участвуют в колебаниях системы, но их смещения (Yk) не учитываются при суммировании, и к ним не прикладывается ни средняя ни пульсационная составляющая ветрового давления

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 446
Размер:	93.8 Кб
ID:	228453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 446
Размер:	82.3 Кб
ID:	228454  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.07.2020 в 15:45.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 11:43
#562
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


1. Вар.2
2. Вар.4, только для чего суммировать смещения по высоте?
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 11:57
#563
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
только для чего суммировать смещения по высоте?
Это я "упростил" составляющую формулы (11)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13.PNG
Просмотров: 435
Размер:	27.9 Кб
ID:	228459  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 12:12
#564
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Это Вы по СНиП 2.01.07 считаете?
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 12:53
#565
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Это Вы по СНиП 2.01.07 считаете?
А где еще расписана методика расчета по нескольким формам?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 12:59
#566
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Просто немного удивился, в СП20 это убрали.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 13:34
#567
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Просто немного удивился, в СП20 это убрали.
Нет не убрали:



В лучших традициях современного нормотворчества, требования по расчету оставили, а саму методику расчета выкинули.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14.PNG
Просмотров: 427
Размер:	46.4 Кб
ID:	228463  
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 13:39
#568
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Динамический расчет - в программах МКЭ.
andsan вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 13:49
| 2 #569
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


andsan,
Тогда можно весь СП заменить одной фразой: "Вы там это, все посчитайте вообщем как сможете, в МКЭ или другом что найдете, но тко чтоб все чотко и правильно там у вас получалось."
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2020, 15:48
#570
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Cfytrr, в "Руководстве..." и в справочнике "Динамика сооружений" всё подробно по ветру расписано.
К чему эти вопросы? Законы физики с эпохи Ньютона ни сколько не изменились.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 14:45
#571
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Насколько правомочно требование эксперта принять снеговую нагрузку по СП 2011 года вместо СП 2016 года?
При том, что расчет выполнен на снег по СП 2016 года, расчетная величина которого больше, чем в СП 2011 г.
Объект не бюджетный.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:05
#572
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Вполне правомочно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:09
#573
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Нахрена тогда вообще нужен этот СП 2016?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:10
#574
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Чтобы деньги пилить
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:21
#575
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Как мне обосновать применение повышенной снеговой нагрузки?
Перечень добровольных СП тоже отменили что ли?
Liam вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 15:56
#576
vasilev666


 
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 47


теперь - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985
vasilev666 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 16:17
#577
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Как мне обосновать применение повышенной снеговой нагрузки?
Перечень применяемых СП может быть указан в задании на проектирование.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Перечень добровольных СП тоже отменили что ли?
Нет. Можно ответить, что с целью повышения надёжности здания, снеговые нагрузки приняты по добровольному СП, так как их принятые величины не уменьшают величин обязательных СП. Возможно, потребуется письмо от заказчика, что его всё устраивает.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 17:02
#578
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Liam, сослаться на ПП РФ 985, в котором СП 20.13330.2016 обязателен для применения
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 17:17
#579
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Есть еще пистьмо. Вот
Вложения
Тип файла: docx Письмо о применении СП 2016 по СНЕГУ.docx (17.1 Кб, 93 просмотров)
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2020, 22:47
#580
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Письмо о применении СП 2016 по СНЕГУ.docx (17.1 Кб, 21 просмотров)
Цитата:
В связи с изложенным при определении снегового района следует руководствоваться Картами СП 20.13330.2016 (Приложение Е).
- а где актуальный вариант карт?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
РСУ не могу разобраться с коэффициентами длительности для (временно-длительной нагрузки) как считается в СП см. не разоб-ся помогите пож-та dima_14 SCAD 2 27.10.2014 10:31
Почему в СП очень сложно и недостаточно полно написано как надо вычислять нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.07.2012 05:12
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19