Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение габаритных размеров противообвальных улавливающих сооружений. Расчет на перелет

Определение габаритных размеров противообвальных улавливающих сооружений. Расчет на перелет

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2019, 12:45 #1
Определение габаритных размеров противообвальных улавливающих сооружений. Расчет на перелет
Genf
 
Другие берега
 
г. Краснодар
Регистрация: 12.09.2009
Сообщений: 314

Доброго времени суток.
В руководстве по проектированию противооползневых и противообвальных защитных сооружений (см. тут) в приложении 14 приведена методика расчета на перелет.
Интересна формула 5 для определения наибольшей дальности падения, а точнее "cen" - судя по всему что то с тригонометрией (поиск ничего не дал).

Обратное решение дает при каких то исходных данных что то похожее на cos, но не для всех (на основе ниже расположенных таблиц).

Подскажите, если знаете что это за функция или какое то сокращение, возможно преобразование? Что тут авторы имели в виду?
Не исключаю и опечатку.


upd: ОДМ 218.2.051-2015 повторяет методику, изложенную в руководстве. Есть пример в приложении Г, но без особых подробностей

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула.png
Просмотров: 32
Размер:	1.8 Кб
ID:	213387  

__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!

Последний раз редактировалось Genf, 22.04.2019 в 13:56. Причина: Найден еще один источник
Просмотров: 1000
 
Непрочитано 22.04.2019, 15:37
1 | #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Метод интуитивной дедукции и/или индукции позволяет предположить, что это ctg, который в русской раскладке клавиатуры даёт сеп (наборщик не сменил раскладку).
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:11
#3
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Метод интуитивной дедукции и/или индукции позволяет предположить, что это ctg, который в русской раскладке клавиатуры даёт сеп (наборщик не сменил раскладку).
А ведь действительно ...
А я тут парюсь

Благодарствую

А то что с таблицами не для всех значений бьется ... издержки округлений по ходу.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение габаритных размеров противообвальных улавливающих сооружений. Расчет на перелет

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет потребности временных зданий и сооружений forostenko_andre Технология и организация строительства 7 26.03.2013 08:46
Динамический расчет сооружений на специальные воздействия ivan.solo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 13.03.2008 15:30
Расчет подземных сооружений в ПК ЛИРА Blanc Лира / Лира-САПР 28 25.05.2006 23:00