| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.02.2020, 14:46
Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.
Villy-Churak
 
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Регистрация: 28.04.2007
Сообщений: 516

Добрый день.
Бассейн = СПА комплекс, частному лицу.
Осенью залит фундамент (плита), отлиты стены подвала, чаша бассейна и плиты перекрытия цоколя/подвала. Сейчас уже стены 1 этажа, кровля. Ждём окна (пока п/э). В подвале установили тепловые пушки, сделали стяжку по полу (по плите с утеплителем) и решили начать отделку. Но увидели трещины. В стенах подвала, монолит. В перекрытии подвала. Трещины поперечные, если считать здание сильно вытянутым.
В чём может быть причина?
И насколько трещины актуальны, чтобы вызывать экспертизы и т.п....?

Усадка... Перевибрирование... Ошибки при проектировании...
Посмотрите фотографии.

Заранее благодарен.

Я сам, в данном случае, "Представитель Заказчика". Некий координатор, принимающий Акты и т.п.
Есть ГАП, ГИП, Подрядчики.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез-01.png
Просмотров: 237
Размер:	202.9 Кб
ID:	222707  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 336
Размер:	115.4 Кб
ID:	222708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 257
Размер:	93.9 Кб
ID:	222709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 239
Размер:	89.6 Кб
ID:	222710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 217
Размер:	80.3 Кб
ID:	222711  


Просмотров: 4811
 
Непрочитано 04.02.2020, 15:58
#21
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Вот ведь интересные люди. Сначала закажут не понятно у кого, заплатят деньги а потом идут на форум за проверкой решений. Бесплатно. Обратились бы сначала на форуме Вам бы и запроектировали грамотно. Или уж если обратились в фирму то наняли бы в этом же форуме человека для поверки решений.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 16:30
| 1 #22
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 396


да нормальный проект, на форуме тоже полно сумашедших
svg вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 16:44
#23
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
да нормальный проект, на форуме тоже полно сумашедших
сумасшедших которые ссылаются на СП?)
Dmi808 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2020, 12:30
#24
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Коллеги!
Огромнейшее спасибо за Анализ и Обсуждение.
Завтра Совещание, приедут ГИП, ГАП и Подрядчик.
Чтобы они там не "наобсуждали", Я сам вчера приехал на объект и Облазил его снаружи и внутри, с прожектором.
Потом написал ГАП и ГИП еМэйл.

Привожу ниже.
_________________
<<........Добрый день.
Я впервые осмотрел сам.

Трещины (внутри помещения) не шире 1мм.
Наблюдается периодичность, а расходимости нет. Около 1мм в центре стены. У плит сходятся.
У южного фасада идут вертикально в простенках между пилястрами.
Строго вертикально.
Чтобы были именно в центре простенка - я бы не сказал.
По северному фасаду , где нет пилястр, идут с периодичностью 1,5..2 метра.
Такие же. 1мм в середине (не больше) стены и сходятся к плитами.
Есть аналогичные под проёмами, ближе к углам.

В плитах где то есть тоже, но Другие. Не связанные со стеновыми.
И уже намного. Видел у отверстия в верхней плите. Заметна слабо.

Наверху плиты, что над цоколем вокруг чаши трещин не заметно совсем.
По фасадам - кладка, армопояс, ригели над простенками - трещин не вижу. Обошёл кругом.
______________
Моё скромное мнение - ошибка с грунтами дала бы расходящиеся трещины кверху.
И были бы они в центре здания, а не периодически с шагом по длине.
А так же проявили бы себя на фасадах, по кладке, особенно.

Чисто теоретически можно фантазировать о выпучивании грунта на глубине 1м от промерзания.
Но там песок, засыпка. Раз.
Там дренаж. Два.
Там 100мм пенопласта, что сминался бы, хоть он и плотный. Три.
И не было каких либо Морозов для этого нужных. Четыре.

Думаю, что задача в четверг - дать Заказчику уверенность, что у него ничего не разрушится.
И продумать вероятные проблемы с отделкой. (инжектирование, пропитка, пластичные покрытия, декор-накладки...)
В проблемы с гидроизоляцией я не верю.

Но по любому жду ВСЕХ компетентных коллег в четверг...........
С уваж.,..........>> (С)

___________________________________

Как-то так.
На фото - коридоры, на внешних стенах которых вертикальные трещины.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Вот ведь интересные люди. Сначала закажут не понятно у кого, заплатят деньги а потом идут на форум за проверкой решений. Бесплатно. Обратились бы сначала на форуме Вам бы и запроектировали грамотно. Или уж если обратились в фирму то наняли бы в этом же форуме человека для поверки решений.
Я у Заказчика "Начальник АХО" - на формальной должности, ибо другого ничего подходящего для меня нет.
На Форум я пришёл в 2007.
Занимался проектированием Быстровозводимых Коттеджей (и т.п.) модульного типа, а потом из СИП-панелей.
Всё "на дереве".
От фундаментов до отделки и сетей.

ПГС - как второе высшее (первое - инженер-механик, МАИ) - Заочно в ВЗПИ.
Ну, проектировщик из меня третьесортный. На коттеджах можно ещё обойтись Опытом + "Запасом/Перерасходом".
__________________________________

Заказчик МИНУЯ меня общается с ГАП и ГИП, а затем с Дизайн-Студией по интерьерам.
Я только "передаю деньги".
И т.п., и т.д.

Например должен завтра обеспечить встречу и стыковку ГИП, ГАП и Строителей.

По-любому, спасибо за коммент.

----- добавлено через ~24 мин. -----
Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
да нормальный проект, на форуме тоже полно сумашедших
Я тоже сейчас так думаю. О проекте, не о сумасшедших... Мне любые комменты нужны.
Я не всё из Проекта выложил. Там в плите под опорными точками ванны бассейна вообще "хитросплетения" арматуры, что я сам и не знал никогда.
Ребята грамотно всё по усилиям сделали.

Возможно не учли "технологические" недостатки у подрядчиков или поставщиков бетона. Не знаю.
Я бы на длинной стене (теперь) заложил концентраторы напряжений на глубину 2/3 защитного слоя.
(например стальные полосы)
Там пошли бы трещины, чётко вертикально и прямо.
"Концентраторы" удалить, а их "ниши" потом заделать эластичной шпатлёвкой, герметиками, цементами НЦ и т.п.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Южный коридор.jpg
Просмотров: 43
Размер:	151.4 Кб
ID:	222816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Северный коридор.jpg
Просмотров: 40
Размер:	206.1 Кб
ID:	222817  
Villy-Churak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Трещины в монолитном фундаменте-цоколе, стены, плита перекрытия цоколя.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании pusikul Обследование зданий и сооружений 21 23.12.2014 18:17
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Плита перекрытия монолитная.Как картинка Железобетонные конструкции 6 02.05.2010 18:13