| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Vavan Metallist
А давай представим себе наклонную табуретку, и приложим вертикльную силу к ней, как ты думаешь будет ли возникать скатная составляющая???????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Давай представим. Но только ножки в табуретке оставь вертикальными, а наклони только сидушку. И что получится? В ножках момента не будет. Вообще то DEM, я уже вас не понимаю. Вы какую позицыю отстаиваете. Вы засомневались в результатах расчета. То, что схема уравновешена я вам доказал. Вы сомневаетесь в скачке эпюры N? Ну мне это тоже странным показалось, но сомневатся в данном случае у меня повода нет. Вот и все.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Нет Я все го лишь хочу сказать что все таки скатная составляющая должна появится.
Для меня важна скатная составляющая, которая в итоге равна 0
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
А разве не она проявляется в продольных усилиях (приблизительно 2,5 и -2,5)? Она гасится в самих балках. По уму это закономерно: вертикальные коллоны, распределенная сила тоже вертикальна, значит все путем.
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Нууу, трапляются иногда вещи, тяжело поддающиеся простому натуральному пониманию. Я тоже такое впервые вижу. Проще пониманию поддается канат, закрепленный не в одном уровне. Он всегда порвется вверху. Сдесь что то похоже.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
А плоские опоры шарнирные? Они перемещениям из плоскости препятствовать не должны (вообще очень гибкие из плоскости).
Сила вертикальна, раскладывается по параллелограмму на две составляющих. Одна гнет пролетное, другая идет вдоль поясов и прямохонько должна попадать в неподвижную опору. В программе хоть просто вретикальную приложи, хоть разложи - результат должен быть один и тот же. Скорее всего что то в расчетной схеме. Схему бы хорошо было вложить в картинке. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 26.01.2009 в 21:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268
|
А по-моему, все достаточно логично... В балках эпюра N меняет знак, значит, скатная составляющая все-таки есть... А нагрузка вертикальна, соответственно, реакции опор тоже вертикальны... Мне думается, все правильно...
В файлике - результаты расчета в Ing+ 2005. Комбинация 2 - одна вертикальная нагрузка. Комбинация 3 - разложенная... Усилия в кН. |
|||
|
||||
внесу свою скромную лепту
правда я по эскизам решил что балка неразрезная нагрузку принял 10 кг/см [IMG]http://s47.***********/i118/0901/74/f6f0ffbc0954t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Что то я немного запутался. что касается 1-й схемы то у меня стойкое впечатление что DEM там что то намутил.
я так думаю - DEM разбил нагрузку на вертикальную и горизонатльную но не в ОБЩЕЙ а в МЕСТНОЙ системе координат. Таким образом на наклонный стержень действуют 2 нагрузки 1 вертикальная перпендикулярная стержню 2 продольная стержневая которые ГАСЯТ друг друга Убедиться в этом легко: смотрим протокол расчета видим там суммарные внешние нагрузки на основную схему равные -0,033 Далее заходим в расчетную схему и удаляем из 2-го загружения составляющую МЕСТНУЮ нагрузку по X, получаем в протоколе расчета суммарные внешние нагрузки -4,873 и Эпюры соответсвующие - с хорошим моментом в левой стойке Что касается горизонтальных реакций при строго вертикальных нагрузках - то естественно ее не будет Непонятным осталось то как Vavan Metallist посчитал то же самое в стольких программах. Немного переработанная схема DEM-а с правильно (на мой взгляд) приложенной нагрузкой (значение произвольное) прилагается
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 27.01.2009 в 00:49. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Regby
Ни че не мутил Просто разбил соответственно, нагрузку из глобальной по Z на 2 локальных соответственно относительно стержня. Я знаю что в итоге они гасят друг друга, только вот как правильнее сделать думал долго. И ни че хорошего не придумал.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Нагрузку МЕСТНУЮ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНУЮ нужно и разбивать на 2 из ГЛОБАЛЬНЫХ
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну может я и туплю.. давай разбираться, коли ночь бессонная.
Имеем нагрузку перпендикулярную наклонную стержню. Нагрузка в локальной системе координат. Если она перпендикулярно стержню то значит поперечная действует по Z1, а по X1 равна нулю НО для ОБЩЕЙ системы координат осей X и Z нагрузка будет действовать в направлении ОБОИХ осей
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 27.01.2009 в 01:05. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вот те эскизег
У мну если честно, то как бы расчеты, сомнения не вызывають. Но просто так получается что скатная состаляющая пропадает, а ведб она по сути будет не маленькой. Достаточно представить себе галлерею с нижней не подвижной опорой, да и монтаж свою лепту внесет.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Все верно только нагрузку тебе надо спроектировать на ОСИ ОБЩЕЙ системы координат и тогда в СИСТЕМЕ горизонтальная составляющая будет нулевой
глянь пост 36 Я так и не понял какая у тебя нагрука в общей системе координат - строго вертикальная, или в местной - т.е. перпендикулярная стержню? 1-е нагружение дает правильные результаты а 2-е загружение НЕ ВЕРНОЕ
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
То-то и оно что вертикально вниз
ну неужели еще не согласен? 1 Ты результаты получаешь в какой системе координат? Общей или местной? ОБЩЕЙ. Хорошо. 2 Зачем нагрузку начал прикладывать в МЕСТНОЙ? чтобы проверить себя хорошо, проверил? совпали рузельтаты? почти совпали (где горизонтальная реакция -0,033 = неточности разложения) PS. В общем профессионально запутал меня. Все стало понятно. Нагрузка должны прикладываться вертикально. Потому во всех программах у Vavan Metallist-а и получалось одно и то же. Результаты прикидочного расчета правильные и обжалованию не подлежат.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 27.01.2009 в 01:37. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет в СКАДе криволинейной балки | RAS from Russia | SCAD | 12 | 13.02.2017 17:38 |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет каркасного дома в скаде | алпус | SCAD | 6 | 02.01.2007 15:09 |
расчет монолита в скаде | Zemmer | SCAD | 5 | 28.04.2006 19:28 |