| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD

температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2011, 11:11
температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD
ЛАПИДУС2009
 
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229

Здравствуйте, господа конструктора… Обращаюсь к вам с вопросом о температурных (климатических) нагрузках на монолитный ж.б.каркас безригельной схемы.
Имеется каркасное монолитное здание 9 и 11 этажей (2 секции, разделенные температурным швом по оси "П"). Стены цоколя – монолитные, жестко соединенные с плитой перекрытия над т/подпольем. В расчет введена температурная нагрузка (из условия начала строительства в июле месяце и скорости строительства – 2 этажа в месяц). При анализе результатов расчета горизонтальные усилия в узлах опирания на фундаменты получаются довольно большие. Для примера предлагаю рассмотреть угловую опору (фундамент) в осях «Ш/18»…
От температурного загружения (загружение №20) горизонтальные усилия по Х и У составляют соответственно ~50 и ~60тонн. Вертикальная нагрузка в этой колонне от комбинаций загружений – невелика (ввиду небольшой грузовой площади). Для компенсации такой горизонтальной нагрузки наши конструктора делают этот фундамент с огромным количеством свай. Меня это безобразие заинтересовало и я решил на досуге самостоятельно сделать схему и пересчитать. Со значениями температурных нагрузок не разбирался (не специалист), принял их равными тем, которые принимают наши конструктора.
З.Ы. Для уменьшения размера прилагаемого файла «вырезал» только подвал и перекрытие над первым этажом.. Поэтому часть нагрузок схемы не задействовано (не принципиально). Версия SCAD - 11.3
Хотелось бы получить некие комментарии асов конструкторского дела к поставленному вопросу…
Спасибо…

Вложения
Тип файла: rar на форум.rar (948.7 Кб, 636 просмотров)


Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 09.05.2011 в 01:54.
Просмотров: 45838
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 00:51
#61
ЛАПИДУС2009

АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
 
Регистрация: 23.05.2009
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а смысл смотреть на значения деформаций, если расчетная схема не соответствует работе конструкций?! %-)))) а Ваша исходная расчетная схема вообще не соответствует реальности %-)))))))))
Я уже это слышал... И про "неумно" расставленные АЖТ, и про "бредовую" идею опирать монолитные цокольные стены 9-ти этажного каркаса на столбчатые фундаменты колонн, и про перегрузку схемы "завышенным" собственным весом железобетона... Теперь моя схема "вообще не соответствует реальности"...
Жаль, что не могу взглянуть неопытным взглядом зодчего на какую-нибудь Вашу, естесственно, 100% - нтно "реальную схему"

Последний раз редактировалось ЛАПИДУС2009, 12.05.2011 в 01:22.
ЛАПИДУС2009 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 01:03
#62
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


По совету Forrest_Gump, я перешел на версию SCAD 11.3 (лицензионная)
удивительно, но суммарные нагрузки от загружения № 20 действительно в версии SCAD 11.3 нулевые...
Получается что в релизе 11.1 (сборка 2007 г) что то некорректно вычисляется...
Не думал, что такой глюк...
Ну что ж, в любом случае Спасибо, Forrest_Gump-у, ну и разумеется ЗОДЧЕМУ ЛАПИДУСУ ,
- я хоть версию 11.1 заменил на версию SCAD 11.3...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Переход на версию 11,3.jpg
Просмотров: 138
Размер:	51.0 Кб
ID:	59363  
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 06:34
#63
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну что же Вы, ЛАПИДУС2009, не отвечаете на мои вопросы? что-то не так в вопросах? они неудобные?

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 12.05.2011 в 06:58.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 08:53
#64
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Я, дико извиняюсь, вы уже на 4 странице так что уже можно....
Offtop:
Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Жаль, что не могу взглянуть неопытным взглядом зодчего на какую-нибудь Вашу, естесственно, 100% - нтно "реальную схему"
Зажали, ЛАПИДУСа, по самые не балуйся. Жаль не имею возможности посмотреть его творение. Предполагаю, что сделано не так уж и плохо - даже лучше, чем сделал бы я в такой ситуации.

viking1963, где Вы насобачились так скадом крутить - сами или на курсах? Себе покупали? И скока платили?
Ваши схемы, которые Вы выкладывали на форуме, в принципе, все понятны, но "влом" так строить расчетные схемы - обычно проще решаю все. Пока прокатывает. Черкните пару строчек мне - для общего развития - дайте Лапидусу передышку.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:16
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
Хотел бы поинтересоваться: а как поступим с теми вертикальными элементами каркаса, которые, на свою беду, оказались за пределами ядра жесткости? Вообще крепить не будем? Пусть себе "расползаются"? Ну, хоть на фундаменты их можно поставить
Введем в нижние узлы податливые связи - линейные и угловые.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:41
#66
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Введем в нижние узлы податливые связи - линейные и угловые.
Так как я, извиняюсь, ихней схемы лапидусовской не видел-с, так как версия у меня старая скадовская -7R.,.... но еще в посте на номером 35 податливость ему предлагал сделать.
Видимо, он ни в какую не хочет....или не знает, как это осуществить корректно, что тоже, кстати,.... не простой вопрос...
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 09:48
#67
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
но еще в посте на номером 35 податливость ему предлагал сделать.
Да. Я читал. Он не желает внимать советам. Поэтому напомнил об этом ему. Ну пусть мучается.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
что тоже, кстати,.... не простой вопрос.
Да не простой. Можно долго рассуждать будет ли это действительной работой или нет, но считать то как-то нужно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 10:04
#68
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Да не простой. Можно долго рассуждать будет ли это действительной работой или нет, но считать то как-то нужно.
А как?
Вы не могли изложить, хотя бы в общих чертах, Ваше понимание проблемы, связанной с определением податливости узлов.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 10:32
1 | #69
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну если к теме, как понял, фундаменты свайные.
Линейную горизонтальную податливость одной сваи можно или смоделировать, введя в схему сваю и наложив на нее коэф. постели, как в Приложении В СП 24.13330.2011, или наложить на узел, где расположена свая "пружинку", предварительно вычислив податливость от единичной нагрузки по формуле Д12 Приложения Д СП 50-102-2003 (или по свайному СНиП, кому как угодно). Для куста аналогично.
Угловая податливость куста из свай определится из формулы 7.48 СП 50-102-2003 опять же от единичного момента (кому нравится Сорочан, то формула 8.10).
После для "пружинок" нетрудно найти значения, для их задания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 10:46
#70
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
СП 24.13330.2011, или наложить на узел, где расположена свая "пружинку", предварительно вычислив податливость от единичной нагрузки по формуле Д12 Приложения Д СП 50-102-2003 (или по свайному СНиП, кому как угодно). Для куста аналогично.
Угловая податливость куста из свай определится из формулы 7.48 СП 50-102-2003 опять же от единичного момента (кому нравится Сорочан, то формула 8.10).
Спасибо, понятно - надо программку в екселе писать. Но ход Ваших рассуждений ясен - не оспоришь....
Если Вас не сильно напрягу - как быть с фундаментами на естественном основании?
Не сочтите за труд - хотя бы намекните, где посмотреть. Типа я студент - заочник.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:02
#71
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Типа я студент - заочник
Ха-ха.
С.Н. Клепиков. "Расчет конструкций на упругом основании" Киев, 1967. Стр. 22 и далее.
Вложения
Тип файла: doc 44.doc (194.5 Кб, 221 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:46
#72
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
С.Н. Клепиков. "Расчет конструкций на упругом основании" Киев, 1967. Стр. 22 и далее.
Я знал, что Ваша квалификация выше всяких похвал , ну, а как быть с учетом нелинейности в грунтах или... а лучше эту тему не трогать....
Останемся при Гуке - а то можно натворить дел по неопытности... и ляпидусу свинью подложим .....вдруг она ему понравится...
Хотя нет... в скаде он не прорвется....

Offtop: Однако, Викинг молчит - это не хорошо. Вроде бы как бы интеллигентно его спрашивал... без подколов.
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:52
#73
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
как быть с учетом нелинейности в грунтах
по рукам тебе, таи, по рукам! чтобы сидел ровно на попе и не поднимал волну.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:56
#74
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
по рукам тебе, таи, по рукам! чтобы сидел ровно на попе и не поднимал волну.
Это то за што?
Как бы Ляпису помогал снизить шумашедшие напряжения в ихней схеме, но правда ... косвенно..
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 11:59
1 | #75
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


таи, ты бы лучше к Константину Шашкину ткнулся бы, он тебя на путь истинный быстро наставит. и где взять нелинейные характеристики грунтов, и к какому месту их приложить 8-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 12:46
1 | #76
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от таи :
Цитата:
viking1963, где Вы насобачились так скадом крутить - сами или на курсах? Себе покупали? И скока платили?
Ваши схемы, которые Вы выкладывали на форуме, в принципе, все понятны, но "влом" так строить расчетные схемы - обычно проще решаю все. Пока прокатывает. Черкните пару строчек мне - для общего развития -
таи,
Доброго времени суток
Вы напишите контакты - так как у Вас нет контактов - или активизируйте опцию "принимать личные сообщения",
и я напишу Вам
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 13:15
1 | #77
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ну, а как быть с учетом нелинейности в грунтах или... а лучше эту тему не трогать...
Я считаю, лучше не трогать.
Применительно к свайным фундаментам, как пишут, линейные методы расчета имеют сходимость в интервале гор. перемещения 8...10 мм, если перемещения будут более, то коэф. пропорциональности К с ростом перемещений будет уменьшаться. По хорошему его нужно каждый раз пересчитывать. Это и будет учет нелинейности.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 17:45
#78
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Offtop: Никого не защищаю и не на чьей стороне, просто хочется сказать вот что. ЛАПИДУС не задавал намеренно фундаментов и грунтов для того, чтобы Вы уважаемые форумчане не уходили в тему дремучих лесов (грунтов) и потом не обвинили во всём их. А это и происходит - Вы пытаетесь загнать зверя (ЛАПИДУСА) в нужный Вам угол, чтобы потом оперировать тем, что неизвестно кто и как и насколько правильно задаёт грунты и в соответствии с этим всю схему. Человек ясно дал понять что ему нужны ваши мысли по поводу усилий от температурных воздействий, а на последних двух страницах уже и забыли по-ходу о чём речь была начата. Не в обиду всем, но может всё-таки вы примите упрощённую схему фундамента и вернётесь к рассмотрению температурных воздействий на объект?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2011, 18:12
1 | #79
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


для тех, кто в танке ездит по жизне. вопрос был задан - отчего такие дикие поперечные силы в колоннах от температурного воздействия? расчет же с учетом податливости основания и узлов соединения приводит к снижению усилий в конструкциях.
P.S. топикстартер явно недоговаривает, на вопросы не отвечает.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2011, 13:00
1 | #80
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата от Forrest_Gump :
Цитата:
расчет с учетом податливости основания и узлов соединения приводит к снижению усилий в конструкциях.
МногоУважаемый архитектор ЛАПИДУС2009 !
А ведь Forrest_Gump правильно говорит Вам о том, что нужны Граничные Условия в расчетной схеме
Сравним две расчетные схемы ("без ажт" - это схема без граничных условий (Ваша), и схему "Для ЛАПИДУСА.SPR" - это расчетная схема с введенными граничными условиями)
В Вашей схеме горизонтальные реакции в осях Ш/18 (на Диафрагме):
Rx=79,96 тонн
Ry=-125,49 тонн
Но в схеме с введенными граничными условиями (см. прикрепленный файл "Для ЛАПИДУСА.SPR") никаких горизонтальных реакций в районе осей Ш/18 нет (я взял фрагмент схемы - блок - в осях П-Ш/17-24)
Rx = 0,58 тонн
Rу = -0,84 тонн
Так что Forrest_Gump прав
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по Х 79,96 т.jpg
Просмотров: 161
Размер:	39.1 Кб
ID:	59471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: по У -125,49 т.jpg
Просмотров: 108
Размер:	39.1 Кб
ID:	59472  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для ЛАПИДУСА Rx=0,58 тонн.jpg
Просмотров: 109
Размер:	61.8 Кб
ID:	59483  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для ЛАПИДУСА Rу= -0,84 тонн.jpg
Просмотров: 115
Размер:	61.9 Кб
ID:	59484  
Вложения
Тип файла: rar Для ЛАПИДУСА.rar (97.8 Кб, 134 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 13.05.2011 в 14:46. Причина: загружал расчетную схему для архитектора ЛАПИДУСА
viking1963 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > температурные (климатические воздействия) при расчете каркаса в SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 05.06.2022 19:10
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36