Как апредилить Af/Aw трубы квадратного сечения по 73 т. и найти ɳ?
romkeris
 
конструктор
 
Литва, Вильнюс
Регистрация: 12.05.2008
Сообщений: 16

Как апредилить Af/Aw трубы квадратного сечения по 73 таблице, Снип II-23-81*? По какому типу счения. Если труба 160x6. Спацибо.

Последний раз редактировалось romkeris, 30.05.2011 в 13:20.
Просмотров: 3518
 
Непрочитано 30.05.2011, 12:41
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


По ЕврАкАдам!
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 12:51
#3
romkeris

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2008
Литва, Вильнюс
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
По ЕврАкАдам!
А если по снипу?
romkeris вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 12:55
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Для кв. трубы площадь стенок примерно равно площади полок, Af/Aw=1.
Таблица видимо не 7, а 73.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:08
#5
romkeris

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2008
Литва, Вильнюс
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для кв. трубы площадь стенок примерно равно площади полок, Af/Aw=1.
Таблица видимо не 7, а 73.
Да по таблице 73, изправил. Спацибо:Af/Aw=1.
А по какому типу сичения?
Спрашиваю, потому што STAAD.Pro 2007 ɳ выдавает не 1, а 1.41. То есть ɳ надо опредилитъ по сичению типа 5?

Последний раз редактировалось romkeris, 30.05.2011 в 13:16.
romkeris вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:25
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от romkeris Посмотреть сообщение
.. STAAD.Pro 2007 ɳ выдавает не 1, а 1.41. То есть ɳ надо опредилитъ по сичению типа 5?
Не знаю. ɳ учитывает развитие пластических деформаций. Берите 1, ну или 1,1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:40
#7
romkeris

конструктор
 
Регистрация: 12.05.2008
Литва, Вильнюс
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не знаю. ɳ учитывает развитие пластических деформаций. Берите 1, ну или 1,1.
Но чем выше ɳ, тем меншая несущая способнасть.

Последний раз редактировалось romkeris, 30.05.2011 в 13:48.
romkeris вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:55
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от romkeris Посмотреть сообщение
Но чем выше ɳ, тем меншая несущая способнасть.
Тогда берите 1,4 .
Ваша труба нарисована в п.5 табл.73. В любом случае ɳ вычисляется при Af/Aw>1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как апредилить Af/Aw трубы квадратного сечения по 73 т. и найти ɳ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ? Cody 44 Конструкции зданий и сооружений 126 19.06.2021 10:57
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения Людмила Прочее. Архитектура и строительство 5 25.10.2010 10:04
Серии для труб квадратного сечения? Maks5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.05.2010 22:43