Теплотехнический расчет и проблема в расчете формулы
Инженер
РФ
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 1369
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2021
Сообщений: 23
|
Добрый вечер! Насколько я понимаю мы сначала должны по таблице 8.3 определить слой, где расположена плоскость максимального увлажнения. А Ro (х) -термическое сопротивление (считаем по Е7) только слоев до плоскости максимального увлажнения (т.е. не все слои как Ro (усл.)) Прикладываю скрины с примерами расчетов, может чем-то помогут.
|
|||
|
|