#1 | |
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,399
|
||
Просмотров: 5508
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,399
|
Цитата:
Может ещё кто что скажет в пользу или против (на фасонках можно сэкономить немного металла, время на работу, и время проектировщика на вырисовывание узла. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем точно понял вопрос. Думал, что разговор о раскосах ферм. Горизонтальные связи можно варить к нижнему поясу ферм без фасонок, но здесь есть несколько подводных камней:
-- Сварные швы поперек растянутого пояса являются концентраторами напряжений. Тем более это актуально при той квалификации сварщиков, которые реально имеются на стройке. -- Сварка на монтаже, как правило, не желательна. Проще связи крепить на болтах. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
экспертиза может заставить их снимать ))
это на сборке сараев, изготовленых в гараже сварка. А при любом боле-менее большом объеме сборка здания на болтах (с металлом изготовленным на заводе) в разы быстрее некачественной монтажной сварки
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Сообщений: 1,424
|
Много раз меня убеждали в том, что на стройплощадке изготовить металлокаркас гораздо выгоднее, но когда дело доходило до ценовых предложений то выяснялось, что изготовить каркас на заводе стоит 2 рубля, смонтировать рубь, а изготовление на стройплощадки стоит все 4 рубля и из гарантий качества, только честное слово прораба. Я говорю – ваша цена неконкурентоспособна, мне говорят – такого бать не может, потому, что такого не может быть некогда. Как мне кажется, некоторые строительные фирмы, просто мечтают забрать себе прибыль металлообрабатывающих предприятий, считая что это они съедают их кровные, вот и распускают слухи о том, что на площадке делать выгоднее. Но самое страшное не это, самое страшное то, что они это делают экономя на издержках посредствам привлечения низкоквалифицированной, дешёвой рабочей силы, тем самым ставя под угрозу жизни людей в погоне за дополнительной прибылью.
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
![]() |
Не очень понимаю как эту фасонку крепить не делая поперечных швов. На ум приходит только одно: взять стальнои лист, подложить его как прокладку между связью и поясом фермы приварить швами вдоль пояса (длина по расчёту) и к нему уже варить связи. Или вариант варить фасонки к узлу фермы под углом к плоскости фермы... брррр мороки-то сколько.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Варить горизонтальные связи по нижнему поясу ферм без фасонок ни в коем случае нельзя. Фасонки должны быть приварены к нижнему поясу продольными швами, а к ним на болтах крепятся связи, таким образом не ослабляется сечение нижнего пояса и осуществляется шарнирное крепление связи к нижнему поясу. И вообще, не надо ничего выдумывать, все уже выдумано до нас - смотрите серии
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2007
Узловая, Тульская обл.
Сообщений: 24
![]() |
Вопрос поставлен неправильно.. по СНиПу минимальная длина шва 40мм, но в каждом отдельном случае длина шва и его катет должен расчитываться в зависимости от нагрузок.
При монтаже лучше использовать болтовые соединения. Монтаж будет производиться быстрее. Ни на какой строительной площадке невозможно сделать качественную покраску металлоконструкций. Дробеструйную камеру можно поставить только на заводе-изготовителе металлоконструкций, да и покраску надо производить в сухом закрытом помещении. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Примыкание связей к нижнему поясу | SPim | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.02.2008 16:05 |
Температурные поля или просто - промерзнет или нет | armmen | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 29.03.2006 12:39 |