| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Капитальный ремонт металлических ферм
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
||
Просмотров: 13260
|
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Есть ли трещины по фасаду здания? Что с фундаментами? Район сейсмичный?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Трещины по фасаду есть небольшие,сейчас не раскрываются, причина указана осадка фундамента в начальный период. С фундаментами полный порядок. Сейсмики нет. Плиты покрытия приварены к фермам. Все связи, предусмотренные в серии, выполнены. Ферма опирается по серии шарнирно, разговор об омоноличивании узла опирания кажется мне странным, хотя я может чего недопонимаю.
Прикладываю фото узла опирания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
При строительстве сначала выполнили всю кладку, оставив ниши для ферм. Затем смонтировали бетонные подушки и фермы, а зазоры заделали кирпичем - естественно без перевязки. Если речь идет о трещинах по вертикальным граням этой ниши - то это ерунда, до тех пор пока они не пойдут ниже подушки.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось DK, 01.02.2009 в 10:30. Причина: вставил цитату из СНиП |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Спасибо DK, подсказали, чем аргументировать.
Предполагаю такой порядок действий: просить разобрать кладку в местах опирания ферм, а затем пригласить специализированную фирму для обследования узлов опирания. А то что дополнительные связи по верхему поясу, все согласны со мной и пст? (а то после Чусового боязно как-то, здание то такое же...) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нужно обследовать такие фермы очень тщательно. Щелевая коррозия может разрывать швы изнутри, так что внешне даже не заметно. Да по хорошему конечно бы и кровлю заменить на легкую, чтобы нагрузка была поменьше (тогда уж и связи установить с распорками).
Нормы проектирования (нового) тут не работают как таковые, вся ответственность за решения ложится на тех, кто делал обследование и усиление. Кстати, как оно еще там обследование провели - неизвестно. И что самое хреновое - нет живучести у подобных ферм. Один шов лопнул и все сложилось. Вне зависимости от наличия снега. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Легкое покрытие.. А что в качестве несущего слоя применять, профлист? В среднеагрессивной среде применение профлиста сомнительно, уже где-то на форуме обсуждалось. А нагрузку мы максимально снижаем за счет замены пирога кровли. Там сейчас насыпной утеплитель, да еще замоченный. Архитектор как раз рассматривает новый состав кровли. И вентиляционщик меняет систему вентиляции, чтобы обеспечить вентиляцию межферменного пространства.
А про качество обследования, судя по двум вышеприведенным вопросам (связи и узел опирания) да, вызывает сомнение. Но зато есть отдельное заключение на сварные швы, буду ссылаться где только возможно на них. И про щелевую коррозию у них никаких рекомендаций нет. Вот и ищу сам: вариант с замазкой заинтересовал, но с статье нет типа замазки. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Профлист конечно сомнительно, зато весит гораздо меньше.
Вентиляция дело не надежное, Если попробовать вариант с вертикальными связями (завязать фермы в пространственную работу). Тут в общем что ни придумывай - если один шов не доглядели, может обрушится. В Дельфине то вся петрушка в том и была - эксперты наделали фоток и приняли решение. А так формально тоже все проходило. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но говоря о замене плит или о введения вертикалок в расчетную схему я так чисто по крестьянски рассуждаю. Одно дело если шов лопнет и ж/б покрытие повалится в бассейн - как в Дельфине. Другое дело если оно сравнительно легкое и система не зависит от одного соединения - тут внезапное одномоментное обрушение маловероятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
При новом строительстве однозначно постарался бы уйти от металлических ферм. Но здесь менять фермы никто ведь не будет, а бассейн (единственный такого уровня на город) закрыт уже больше года.. Выхода другого нет, как решать вопрос по антикоррозионной защите существующих ферм. Страшно, конечно. Вот и советуюсь, две головы лучше, чем одна, а три еще лучше
![]() Последний раз редактировалось keil, 01.02.2009 в 12:45. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, конечно, ведь рубить, если не дай Бог что случится, будут одну. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120
|
Покрытие менять тоже, в общем-то, неготовы. Но я рассматриваю все варианты, голова еще нужна. Убедить, что нужно идти на замену ферм и покрытия почти нереально, так как есть обследование (причем аж несколько штук, начиная с 2006 года) и заключен договор (а объект муниципальный) на работы, перечисленные в выводах Заключений. Нужно будет очень серьезное обоснование. Я так понял, что Вы считаете, что в любом случае нужно идти на замену ферм? В принципе, можно ссылаться на то, что использование таких ферм запрещено в среденагрессивной среде (но боюсь, больше я работать в своей организации в этом случае не буду).
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А кстати, можно заменить плиты дощатым настилом по прогонам? Не разу не видел, не представляю как оно с точки зрения норм.
Повторное обследование можно назначить лет через 5 после сдачи в эксплуатацию. Только сделают ли его или нет неясно, лучше ремонтировать так чтобы лет на 15 точно хватило. |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Усиление ферм покрытия под нагрузкой | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.01.2008 18:02 |
Усиление металлических ферм. | Nikee | Металлические конструкции | 4 | 05.06.2006 23:46 |
Несложные программы расчета ферм, балок для непрофессоналов. | Victor- | Расчетные программы | 9 | 23.02.2006 14:09 |