| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Непонятки в СНиПах
конструктор
Кишинев
Регистрация: 18.03.2005
Сообщений: 1,641
|
||
Просмотров: 35040
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Рад Вас приветствовать! Комплименты те же! Знаю, язык инженера - чертеж (схема), выставляю: PS Масштаб СКАДа искажен, желая скрестить картинки... Рама: пролет 6 м, высота 4.2 + 1.8: Нагрузки - только горизонтальные, знакопеременные. Усилия в связях, как и предполагалось: один сжат, другой - растянут. Следуя СНиПу, надо было проигнорировать сжатой связью и подобрать сечение только растянутой и принять обе одинаковыми. Сейчас проверю - думаю картинка будет другой... [ATTACH]1140172190.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
1. Маленькое замечание: в КРИСТАЛе сжатие - со знаком "-". 2. Я к чему задал вопрос: рекомендации, читай указания в СНиПах д.б. корректными и однозначными, либо с примечаниями... И пренебрегать фактором сжатия в элементах я не могу...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Одна из связей выключается из работы усилие в другой удваивается (если конечно не учитывать отпорность сжатого). Подбираю сечение на растяжение. Данный вид связи судя по расчетам (да и по наблюдениям в натуре) прекрасно справляется со своей работой - повышает жесткость при горизонтальных воздействиях. Естественно при проектировании системы связей надо и о распорках не забывать - одними крестами не обойтись. Цитата:
Таких много можно примеров привести. Если вы зададитесь целью и посчитаете НДС фасонки - со всеми швами, загагулинами и т/п. то обнаружите что это один сплошной концентратор. Напряжения (локальные) даже с учетом пластики там немалые. Но стоит же тем не менее... По моему есть какие то рекомендательные огранчения (типа режима работы и грузоподъемности кранов). Я у наших дедов уточню - они СНиПы ходячие... |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
30т растяжение - (по усилиям растянутой ветки на вашей РС) 50т растяжение - по оценочным усилиям при односторонней работе элементов связи только на растяжение -30т сжатие - (по усилиям сжато ветки на вашей РС) [ATTACH]1140175484.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
alle
p_sh Цитата:
вы противоречий не находите... 2. Если п.1 - ответ "да" (противоречий нет), то вопрос несколько видоизменится, и уже станет вопросом моделирования РС, при учете возможного выключения определенных (сжатых) КЭ из работы, с последующим восстановлением своих функций (при знакопеременной нагрузке). 3. Я вот о чем: Рекомендации (указания или требования) СНиПа по указанному пункту, видимо приемлемы для определенных условий работы крест.связей и при ручных (прикидочных) расчетах. Думаю, авторам этого пункта надо было все ж дать конкретное примечание... (не буду академиков учить!). При автоматизированных расчетах больших РС, при совокупном учете многих факторов, учесть такие указания проблематично. Да, есть "МОНТАЖ" в Лире... Да, можно несколько вариантов крутануть - если нет "МОНТАЖА"... НО: 4. Если имеется возможность просчитать РС - численную модель натурной схемы, и учесть (на мой взгляд и ум) реалистичные силовые факторы, то предлагаемое указание становится рекомендательным и не более...! PS Может я зациклился и ошибаюсь, подскажите... Посмотрите картинку реальной башни - дымовой трубы (на высоте 1.200 глушитель 10 тонн весом. Это объект ТЭЦ 10мегаватт. На отом объекте были проблемы с вибрациями и др... Правда, это к теме не относится... [ATTACH]1140344976.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Для расчета связей данное упрощение, видимо, в подавляющем большинстве случаев не является критическим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Если имеется возможность просчитать РС - численную модель натурной схемы, и учесть (на мой взгляд и ум) реалистичные силовые факторы, то предлагаемое указание становится рекомендательным и не более...!
Плохо понимаю, EUGIEN, если честно, к чему вы клоните. Работа связей по растянутой схеме на горизонтальные нагрузки - не новость. Такие связи используются и весьма успешно уже несколькими поколениями строителей. И зачем в СНиПах рекомендации относительно приемов использования тех или иных софтов, конечных элементов и пр? Для этого есть книжки, справочники, форумы и т.д. Посмотрите картинку реальной башни - дымовой трубы (на высоте 1.200 глушитель 10 тонн весом. Это объект ТЭЦ 10мегаватт. На отом объекте были проблемы с вибрациями и др... Поясните пожалуйста подробнее -что за проблемы, при какой скорости ветра и т.д. Интересно. Кстати вы читали диссертацию Остроумова или его статьи в ПГС? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
alle
1. Спасибо за рекомендации...дайте ссылка на Остроградского - не знаком... 2. С башней проблема какая? Во-первых: сейсмика 8 баллов и Кпси=1.5. Во-вторых: если не учитывать сжатие в связях на такие силовые воздействия - полученные перемещения и усилия трудно обосновать. Заметьте, к глушителю подходят газоходы из здания ТЭЦ. Я не технолог - цифр не помню, но в секунду сжигается сотни кубов газа и выхлопные газы вылетают с громадной скоростью - вся башня трясется. Это только от газоходов. Ветер или сейсмика тоже не шутки... 3. К чему я клоню? Считаю: неучет на сжатие в крестовых связях - волевое решение СНнПописцев, т.к. по всем законам строймеха такие факторы возникают. И главное для таких сооружений - максимально использовать все ее потенцальные возможности. 4. И последнее: одна панелька - это игрушка, а схема, в которой не знаешь какая нога и на какой высоте будет сжатой, применить такую рекомендацию проблематично, ЯТД - не на пользу, а во вред! PS Жаль - не нашел Вашей поддержки...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Неучет в работе сжатых ГИБКИХ связевых элементов - обычная проектная практика. Но эти элементы должны быть ГИБКИМИ. В старых учебниках по металлоконструкциям обычно приводилась фраза что-то вроде "при гибкостях связевых элементов СВЫШЕ 200, допускается не учитывать работу сжатых элементов, а вся нагрузка должна восприниматься растянутыми раскосами". Цифра 200 взята из учебника Муханова "Металлические конструкции", сама цитата недословная, но за смысл ручаюсь.
На диаграмме зависимости нагрузки P от перемещения delta обобщенной жесткостью системы будет отношение приращения P к приращению delta. Для ГИБКИХ внецентренно сжатых стержней эта зависимость нелинейная с самого начала работы. По мере роста нагрузки жесткость системы (угол наклона касательной P к delta)падает. В момент условной потери устойчивости жесткость сжатого стержня равна нулю. Из-за перераспределения жесткостей происходит перераспределение нагрузки - вся нагрузка начинает восприниматься растянутым раскосом. Если потеря устойчивости происходит в УПРУГОЙ стадии, т.е. для ГИБКИХ стержней - ничего страшного не происходит. Более того, до потери устойчивости в чистом виде (до предельной точки на диаграмме P-delta) дело не доходит. Из-за упомянутого перераспределения нагрузок происходит разгрузка сжатого стержня и рановесным является промежуточное состояние системы. Все выше сказанное относится не только к горизонтальным связевым фермам, но и решеткам с гибкими (прутковыми) раскосами, например в радиорелейных башнях, фермах подвески контактой сети на железных дорогах (фермы с раскосно-крестовой решеткой) и т.д. Напомню про ограничение - ВЫКЛЮЧЕНИЕ СТЕРЖНЯ ИЗ РАБОТЫ ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ В УПРУГОЙ СТАДИИ, т.е. этот принцип применим только к ГИБКИМ стержням. Если гибкость стержня находится в обычном диапазоне (до 150), то конечно, он воспринимает сжатие, и его потеря устойчивости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (потеря устойчивости будет происходить в упруго-пластической стадии). Претензии к СНиП II-23-81 на мой взгляд должны заключаться в том, что он не оговаривает диапазон применимости п.13.21, т.е. для каких гибкостей справедливо это допущение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
А кстати - касаемо решетки радиобашен, не встречалось ли вам в нормативно-технической литературе рекомендуемая величина преднапряжения? Обычно в расчетах я беру ее равной нулю и пульсационную составляющую по СНиП нахожу с psrtes,1 при уровне нагруженности который соответствует средней составляющей (по аналогии с мачтами). Хотя на практике бывает что эти самые тяжи вообще ослаблены и болтаются. В этом случае, по идее, надо задавать LINK10 с отриц. преднапряжением - то бишь с зазором. Частота с учетом струнного эффекта меняется при этом весьма значительно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
to alle:
Я не знаю нормативно-технической документации, которая бы НОРМАТИВНО регулировала уровень преднапряжения в башнях. Но в рамках халтуры по линии промбезопасности я видел типовой (??) проект башни радиорелейной связи с раскосами из прутка. Натяжные устройства были предусмотрены, но использовались только для "выборки стрелки свободного провисания", без создания преднапряжения. Разработчика проекта не помню, но башня принадлежит одному из железнодорожных узлов - возможно, разработчик ведомственный проектный институт. Башня - треугольная в плане, высота 40.5м. Что касается LINK10 в расчете на собственные частоты. Я обычно использую все-таки LINK8 с уменьшенной вдвое жесткостью. Т.е. считаю, что в крестовой решетке два стержня с половинными жесткостями эквивалентны одному растянутому стержню с реальной жесткостью. На следующем этапе (после определения собственных частот и собственных форм), когда рассматривается уже расчет на пульсацию, я обнуляю жесткость сжатого раскоса и удваиваю жесткость растянутого. Естественно, в модальном анализе заказываю вывод элементных результатов. Хотя в модальном анализе они не имеют физического смысла, но позволяют дать распредление усилий с учетом знака. На мой взгляд использование LINK10 с опцией pstress допустимо, если заранее известна форма колебаний. Я не очень понимаю, как использовать pstress для второй и последующей форм, если форма колебаний еще неизвестна, а брать статус LINK10 из результатов загружения статической ветровой нагрузкой и переносить его на высшие формы, на мой взгляд, не вполне корректно. Хотя по большому счету, разница в результатах с использованием LINK8 и LINK10 не должна быть значимой, а выбор - лишь вопрос привычки и вкуса Что касается учета преднапряжения, то он одинаков и в LINK8, и в LINK10. Вопрос лишь в том какую адекватную величину прослабления назначить. Я не знаю ответа. Я думаю, что все эти вопросы выходят за рамки топика, и его автор будет не очень доволен обсуждениями за рамками темы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
novikov
Спасибо за разъяснение! alle Благодарю за вдумчивость и рассуждения! vjea Не только к связям покрытий... Смотрим "Рук-во по проектироанию одноэт. и многоэт. произв. зданий со стальным каркасом в сейсморайонах" М.1977. ЦНИИПРОМЗДАНИЙ СССР. : Цитата:
PS Допускаю следующую интерпретацию указаний (моя редакция): В расчетной схеме стального каркаса с крестовыми связями между колонн допускается не проверять устойчивость сжатого диагонального элемента, а сечение принять по растянутому элементу, при гибкости не более 200. Можно обсудить...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Цитата:
Воспользуюсь расположением EUGIEN и воткну в его теме ссылку на свою. Мне интересно знать ваше мнение. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6473 |
|||
![]() |