| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
глубина заложения фундамента
инженер-конструктор (ПГС)
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 738
|
||
Просмотров: 17419
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Думаю что такого вы нигде не найдете... хотя в белорусских нормах есть нечто подобное, требующее минимального конструктивного заглубления в полметра. Однако ведь бывают фундаменты и вовсе незаглубленные и даже расположенные на насыпях. В вашем случае действительно можно меньше заглубляться - на расчетную глубину промерзания.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 738
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 738
|
Все рассчитано как положено по геологическим изысканиям, глубина 1,5 м это самый оптимальный вариант. заказчику кажется что это очень много. сейсмичность 8 баллов. здание может опрокинуть меня это смущает.
|
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,598
|
Блин, ну почему название-то нормальным не сделать?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58087 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=43529 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5407 И это только "похожие темы"! ![]()
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Цитата:
з.ы. 1/10 высоты здания и сейсмичность 8 баллов влияют на заложение фундамента также как и наличие личного авто у вашего заказчика) откуда такая святая уверенность? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 738
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Нет. Глубина заложения зависит прежде всего от геологии участка, глубины промерзания. Если грунты позволяют можно и даже нужно подошву фундаментов поднимать. А геология есть вообще? Какие грунты для фундаментов советуют геологи?
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293
|
Цитата:
Заборы главное на опрокидывание посчитать... ![]()
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,399
|
В том то и дело, что она (коллега) утверждала, что 0,7м это с учетом подготовки, т.е. максимальная глубина и ссылалась на некий коэффициент понижения глубины заложения (ей какой-то эксперт говорил об этом)
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
ДА!
п.7.14 СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах (Казахстана) Также стоит отметить, что это требование распространяется скорее на более высотные строения чем у вас (от 9 этажей). По этому поводу в украине есть п.3.2.2 ДБН В.1.1-12 2006, где говорится про заглубление в 3м для 16-ти этаже. А в старом СНиПе по сейсмике, по моему, на каждые 9 этажей 1 этаж заглубления. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 115
|
Глубина заложения фундамента зависит от 3-х факторов:
1-е: Инженерно-геологические условия площадки. Чтобы говорить о глубине заложения фундамент по этому условию необходимо видеть результаты изысканий. 2-е: Климатические условия. Тут опять же надо знать результаты изысканий так как возможно у вас не пучинистые грунты либо уровень грунтовых вод низкий. 3-е:Конструктивные особенности. Т.е. наличие подвала, наличие рядом стоящих зданий. В общем на мой згляд на поставленый вопрос трудно ответить не имея дополнительной информации. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72
|
Я так мыслю ключевое слово тут сейсмика. Например в нормах РК есть такой пункт 7.14 там есть про 1/10 высоты правда для 9 эт и выше. Думаю в рос. нормах это тоже где то есть
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 738
|
Цитата:
слой 2 песок серый водонасыщенный мошность 0,2-0,6 м С=1 кПа. ф=30 град Е=30 мПа Слой 3 Глина с прослойками песка Мошность - 1,3 -1,8 м. С=19 ф=15 Е=12 Слой 4 Суглинок мошность 0-1,6 м. С=19 ф=20 Е=19 Геологи воздержались от рекомендаций какой грунт выбрать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Почему бы не посчитать основание по несущей способности на сейсмику? И фундамент на опрокидывание от сейсмики?Там сдвиг по подошве еще есть. Можно будет и поболее глубину заложения вытянуть)
И вообще, в книжках пишут, что во время землетрясений лучше всего себя ведут дома с фундаментом глубокого заложения (метра 3). Свайные хуже |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
У Вас 0,8м подсыпка, + почвенно-растительный грунт см.30-40, т.е. в материковый грунт Вы входите см. на 15 , что нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Цитата:
Если еще определиться со страной в которой строим то можно и с названием норм разобраться. согласитесь - слабенькое обоснование для эксперта/прокурора (не дай Бог) Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду | Чебураха | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2011 01:37 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |