| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты

Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.01.2022, 15:16 #1
Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты
Bentovarrin
 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7

Здравствуйте уважаемые жители форума.
Пишу с уже имеющимся вопросом, увы, не вопрос в теории
Дано: кирпичный дом 1-511, 2 этаж, стена между квартирами, место опирания плиты
Электрик сделал штрабу от потолка в сторону пола, глубиной примерно 3 см в кирпиче, и расчистил засунуть провода шов между плитой и стеной, тоже примерно на 3 сантиметра. Я пришел и офигел. (Расстояние от верхнего кирпича до плиты перекрытия примерно тоже 3 сантиметра, был этот шов)
Плита шириной (70?), по крайней мере часть которая видна 70, ширина штробы в кирпиче 12 сантиметров
Рядом есть отверстие, из которого была вытащена антресоль, плита уходит явно глубже, чем глубина штробы
Вопрос
Насколько критичны эти действия, как исправить, заделать шов, чем?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20220126-WA0002.jpg
Просмотров: 163
Размер:	110.3 Кб
ID:	244695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG-20220126-WA0003.jpg
Просмотров: 148
Размер:	80.4 Кб
ID:	244696  

Просмотров: 3012
 
Непрочитано 26.01.2022, 17:17
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Вряд ли критично, но по-горизонтали в опорной зоне плит не стоит прокладывать кабель....

----- добавлено через ~1 мин. -----
... потолок будет натяжной? думаю можно проложить в лотке
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 17:44
#3
Bentovarrin


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Вряд ли критично, но по-горизонтали в опорной зоне плит не стоит прокладывать кабель....

----- добавлено через ~1 мин. -----
... потолок будет натяжной? думаю можно проложить в лотке
Да, я не знаю кой он все расковырял и спрятал. Стоит достать и заделать шов? Хотелось бы вернуть все как было, если это возможно, будет ли заделка работать как состав изначальный
Bentovarrin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 17:56
#4
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


А не напомните - вроде как где-то видел - максимальные размеры для безрасчетных штроб/ниш
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 18:18
1 | 3 #5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


60/40
Глубина опирания плиты может быть 12см, а может 7см
Нагрузка от может быть 1т, а может 3,5 т
Марка кладки/раствора может быть М150/100, а может 50/25
Сетки гориз. армирования могут быть, а могут отсутствовать.
Не переживайте, если плита тихонько поедет вниз то пережмет кабели и они просигналят искрами (ну или автоматы вырубит).

----- добавлено через ~6 мин. -----
Для душевного спокойствия рекомендую поставить свечку.

Последний раз редактировалось olf_, 26.01.2022 в 18:32.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 18:28
#6
Bentovarrin


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
60/40
Глубина опирания плиты может быть 12см, а может 7см
Нагрузка от может быть 1т, а может 3,5 т
Марка кладки/раствора может быть М150/100, а может 50/25
Сетки гориз. армирования могут быть, а могут отсутствовать.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Для душевного спокойствия рекомендую поставить свечку.
Что то кроме свечки поможет? Убрать кабель, заделать шов? Если да, то чем
Свечку конечно надо было мне над ним держать
Bentovarrin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 18:31
1 | 1 #7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Наверное, вытаскивать кабель и ремонтировать уже не имеет смысла, не сильно поможет плите.
На мой взгляд, можно попытаться выяснить глубину опирания плиты, для этого сделать штрабу более глубокую но узкую. Если 11-12 см есть, то электрическая штраба никак не скажется
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 18:43
1 | 1 #8
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


В опорной зоне старой отверткой поковыряйте руст (монтажный стык плит) в сторону стены. Там обычно слабый раствор. Может доковыряете до кладки. Так узнаете глубину опирания.
И поосторожнее с кабелями, могут быть под напругой.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 18:50
#9
Bentovarrin


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Наверное, вытаскивать кабель и ремонтировать уже не имеет смысла, не сильно поможет плите.
На мой взгляд, можно попытаться выяснить глубину опирания плиты, для этого сделать штрабу более глубокую но узкую. Если 11-12 см есть, то электрическая штраба никак не скажется
Завтра буду ковырять, надеюсь есть они, заветные 11-12

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
В опорной зоне старой отверткой поковыряйте руст (монтажный стык плит) в сторону стены. Там обычно слабый раствор. Может доковыряете до кладки. Так узнаете глубину опирания.
И поосторожнее с кабелями, могут быть под напругой.
Буду ковырять. Про съезжание плиты. Насколько быстрый процесс? Насколько обратимый
Bentovarrin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 19:18
1 | #10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Bentovarrin Посмотреть сообщение
Насколько быстрый процесс?
Процесс почти мгновенный, поэтому и маловероятный (раз ещё не съехало )
Но чтоб спать спокойно и не забивать себе голову ерундой, лучше убедиться в достаточной величине опирания.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 20:44
#11
Bentovarrin


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Процесс почти мгновенный, поэтому и маловероятный (раз ещё не съехало )
Но чтоб спать спокойно и не забивать себе голову ерундой, лучше убедиться в достаточной величине опирания.
Спасибо, спасибо, мужики, за отклик!
Завтра ковырну, напишу, если плитой меня не раздавит, ботонною
Bentovarrin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2022, 23:12
#12
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Bentovarrin Посмотреть сообщение
Дано: кирпичный дом 1-511, 2 этаж, стена между квартирами, место опирания плиты
Квартира однокомнатная?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 23:15
#13
Bentovarrin


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Квартира однокомнатная?
Да, однушка
Bentovarrin вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 00:21
#14
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Bentovarrin Посмотреть сообщение
Электрик сделал штрабу от потолка в сторону пола, глубиной примерно 3 см в кирпиче, и расчистил засунуть провода шов между плитой и стеной, тоже примерно на 3 сантиметра.
То есть получается, что по всей квартире по замыслу электрика будет прокладка кабелей под плитами перекрытия...

----- добавлено через ~34 мин. -----
А как планируется прокладка кабеля по плитам перекрытия для освещения?
Если вопросы с монтажом электрики не продуманы (на бумаге) до конца, то это у вас только начало предстоящей шарады...

Последний раз редактировалось Injener-81, 27.01.2022 в 03:33.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2022, 11:31
#15
Bentovarrin


 
Регистрация: 26.01.2022
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
То есть получается, что по всей квартире по замыслу электрика будет прокладка кабелей под плитами перекрытия...

----- добавлено через ~34 мин. -----
А как планируется прокладка кабеля по плитам перекрытия для освещения?
Если вопросы с монтажом электрики не продуманы (на бумаге) до конца, то это у вас только начало предстоящей шарады...
Везде они по потолку дюбель хомутами, заходил когда глядел ход работы все ок на том моменте было, начиналось все цивильно в общем
Bentovarrin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Опасность штробы в кирпичной стене в месте опирания многопустотной жб плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление опирания плиты перекрытия Vlast95 Железобетонные конструкции 6 03.05.2016 07:42
устройство опирания многопустотной плиты перекрытия на мет. конструкцию при реконструкции здания malce Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2012 23:44
крепление сендвич панели к жб стене Визуализатор Железобетонные конструкции 7 16.05.2012 03:52
Помогите с узлом опирания ж\б плит покрытия на ж\б балки покрытия в торце здания andrew922 Железобетонные конструкции 1 03.08.2011 11:51
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене Tenzor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.04.2009 03:03