Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
нет, не шутка.
Если нужно заанкерить, то не так как у автора. Рабочую арматуру плиты вы так не заакерите в балку. Нужно ставить дополнительные стержни в виде выпусков. Например как в посте 8 рисунок №3 во вложении. Ну или оставить как у автора и бетонировать плиту и балку одновременно, но так я думаю не получится. Сначало зальют балку, из которой будут выпирать выпуски, а потом зальют плиту. Надеюсь поняли, что я хотел сказать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
А кто занет как строители будут заливать? |
|||
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Этот пункт относится к свободным опорам изгибаемых элементов.
Насколько я понимаю, в п.2.40 речь идет о расчетной растянутой и сжатой арматуре. Нижняя арматура на опоре в случае монолитного сопряжения балки и плиты скорее конструктивная. Теоретически могли бы и вообще не доводить до опоры, оборвав в пролете. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
не менее 2-х стержней должно быть заведено до опоры (для балок) - как быть с плитой?
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КЖ КМ Регистрация: 04.09.2008
Питер
Сообщений: 116
|
Цитата:
Цитата:
При армировании сварными сетками на опоре нижней арматуры нет, в пролете нет верхней. Посмотрите в том же рук-ве. На практике сетки при армировании перекрытий не применял, армирую отдельными стержнями по #22. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Offtop: Фанат, на семинаре по СКАДу в октябре месяце проф. Белостоцкий из МИСИ сказал, что нужно учитывать нелинейность (тип того - про Трансвааль говорили) в работе конструкции. Мой главный инженер на собрании сделал простой вывод - нех_й ее учитывать, а нужно правильно расчитывать и конструировать.
У каждого cвой взгялд. Мне не в западло завести за опору 15d. Меня учат так (а опыта у учителей хватает), если кого учат по другому - бывает. Offtop: Дальнейший разговор, думаю, будет банальным холиваром. Спасибо за ответы. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
В самом страшном сне плотнику-бетонщику не приснится такое количество дырок в опалубке. Не делают так. В худшем случае заливают балки до низа плиты.
Добавил Offtop: А что, в институтах нынче стройотряды, практики производственные нормальные совсем отменили? Ни штукатур-маляр, ни плотник-бетонщик 2 разряда, ни землекоп шестого? Вот просто так 5 лет пивка попили, девкам хвосты покрутили и сразу инженер-конструктор ПГС? Я, в общем-то, не об отдельных безапелляционных репликах участников форума, а из общих личных наблюдений. Может где по-другому? Последний раз редактировалось Allaz, 21.11.2010 в 02:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop:
Цитата:
Поняли, поняли. Вавана тока жалко. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
для анкеровки можно использовать и анкерные шайбы. Я проектирую в сейсмическом районе и как правило по расчету получается большие диаметры. Гнуть арматуру большого диаметра на стройплощадке проблематично и еще не известно как они там её сделают, поэтому использую шайбы.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Offtop: таи, очень рад, что от шутки про сваю Вам до сих пор смешно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
сечения и размеры анкерных шайб(пластин) и арматуры принимается по расчету. Арматура в данным случае обрывается, но если не хотите можно без обрывов оба варианта правильные.
Последний раз редактировалось dallaev, 21.11.2010 в 13:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341
|
И если шаг не более 400 и площадь не менее 1/3 от требуемой в пролете по наибольшему изгибаемому моменту (какая разница фоновая она, или дополнительная, надеюсь всю в расчет принимаете?) то все у Вас по старику Голышеву.
Цитата:
Цитата:
nsivchuk Вам в помощь... Цитата:
Offtop: Какой-то я сегодня непонятливый Огрехи проектирования в #1 не комментирую Я ж про ПРАКТИКУ, собственно, и спрашиваю - СКОЛЬКО ее у Вас было в жизни? Ну, сам, руками - СКОЛЬКО? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование монолитного подземного канала | kRAN | Железобетонные конструкции | 17 | 26.09.2013 12:40 |
Решение узла сопряжения монолитного перекрытия со СТАЛЬНОЙ колонной (?) | freshbox | Железобетонные конструкции | 12 | 23.05.2010 09:54 |
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения | Лёня | Железобетонные конструкции | 70 | 02.01.2008 15:58 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |