Непрочитано 07.04.2009, 17:50 #1
срок набора достаточной прочности бетоном в опалубке
Maxun4ik
 
студент
 
Череповец
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 1

Сколько времени должно пройти до распалубки конструкций стен и перекрытий?
Просмотров: 5411
 
Непрочитано 07.04.2009, 18:13
#2
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


как учат меня в универе при нормальных условиях бетон набирает:
0,5МПА - 4 часа
1,5 МПА -8 часов (можно сделать распалубку и ходить по бетону)
5 МПА -24 часа

Как на самом деле не знаю

Последний раз редактировалось Denis777, 07.04.2009 в 18:33.
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 23:32
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Есть типовые технологические карты по бетонированию - там все есть.
Так же есть СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" - начните с него.

http://stroy.dbases.ru/Data1/41/41530/index.htm

Последний раз редактировалось ЛИС, 08.04.2009 в 23:38.
 
 
Непрочитано 09.04.2009, 09:14
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Все сильно зависит от температуры. Реакции химические, чем теплее, тем быстрее.
При прогреве бывает и одного дня хватает, чтоб 70 % набрать.
Распалубливать надо тогда, когда пройден нормативный минимум (см. СНиП, указ. на п.3) и пройден минимум по несущей способности. Т.е. одно дело- перекрытие, другое дело - массивный фундамент.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:17
#5
aux314


 
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 29


Для летнего бетонирования есть график набора прочности бетона
Можно распалубку делать и на 50% прочности ничего страшного не будет, но нагружать не желательно.
Зимой все сложнее.
aux314 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2009, 17:27
#6
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


А еще на практике удобно проверять прочность по эталонному кубику - как только грани перестают крошиться, значит опалубку можно аккуратно снимать. Но это для теплого периода. Зимой же, как уже заметили коллеги, все гораздо сложнее.