19.09.2009, 08:30 | #1 | |
Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 61283
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Есть рекомендация какого то "очередного" СП (нет под рукой) в подтверждении "неповеданных" миру технических регламентов - что типа нужно две сетки.
Разумное предположение, причем - одного диаметра стержни - тоже разумно, остальное - дополнительным армированием. Не ищите приключений - на редкость конструктивные требования и удобны в исполнении. |
|||
|
||||
В случае если по расчета верхняя арматура не требуется, то она устанавливается по конструктивным соображениям (возможно применение сетки из ВрI), да бы избежать усадочных трещин в верхней зоне при твердении бетона. Довольно аргументировано изложено в СНиП и Руководстве по проектированию.
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Верхняя сетка спасет от больших усадочных трещин в бетоне, даже для этого требуется арматура не менее 8 диаметра при сетке 200 х 200, в противном случае не на монтаже, так на заливке погнут верхнюю сетку.
Чуть чуть не успел, хочу дополнить что трещины с верхней сеткой всеравно образуются, только их размер соответственно поменьше будет.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
|
||||
в данном случае решение о необходимости армирования верхней зоны в пролете я бы принимал на основе следующих факторов:
- пролеты плиты в обоих направлениях (чтобы понимать какой по площади участок будет без арматуры). - толщина плиты в пролете - соотношение действующих расчетных усилий и несущей способности сечения. ИМХО, верхнюю арматуру ставить надо - поскольку усадка и последствия вещи неприятные, хотя и устраняемые. Но то что не нужна по расчету верхняя арматура - говорит о том, что возможно сечение запроектировано/законструировано нерационально. |
||||
|
||||
усилия действительно небольшие...
а по поводу ухода за бетоном: он может быть, а может и не быть )) к сожалению проектировщику этот момент проконтролировать непросто. теоретически усадочные трещины в сжатой зоне на НС практически не влияют. Подобные трещины могут привлечь внимание заказчика или технадзора. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Этим летом видел усадочные трещины на "бомбоубежище", рассчитанном на взрывную волну, возникающую при аварии на нефтеперерабатывающем заводе. Нехилое армирование верхней зоны плиты покрытия не спасло. Причина образования трещин - ненадлежащий уход за твердеющим бетоном.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |