Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей.
nevel
 
геодезист
 
г. Советск
Регистрация: 04.06.2006
Сообщений: 6

Я топограф. Вынужден работать в шведской программе AUTOKA PC. Практически все пользователи моей продукции работают в ACAD-е АРХИКАДЕ, ПЛАН-ТРЕЙСЕ. Сам я ACAD открываю для корректировки конвертированной из AUTOKA PC карты: поправить цвета, тексты.
Но вот дошло дело до площадей и выяснилось, что площади созданные в геодезической программе она не конвертирует в .dxf.
Возможно ли мне сохранив карту в .dwg произвести создание и вычисление площадей отдельных участков картым по уже вычерченым полигонам (линиям)?
__________________
нас ноги кормят...
Просмотров: 4061
 
Непрочитано 24.08.2007, 11:14
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


1. Смотри свойства Area полилинии
2. Команда _area с опцией _o (Object) и указать полилинию
3. Команда _list также среди всего выдает площадь полилинии
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 11:50 Re: Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей.
#3
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nevel
Я топограф. Вынужден работать в шведской программе AUTOKA PC....Возможно ли мне сохранив карту в .dwg произвести создание и вычисление площадей отдельных участков картым по уже вычерченым полигонам (линиям)?
Да, возможно, для замкнутых полилиний или областей (регионов) автокад выдает размер площади (крое всего прочего), по команде "List" или "_List".
Но учтите, что площадь выдается в квадратных миллиметрах. Так что не пугайтесь огромных чисел.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 11:56 Re: Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей.
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от T-Yoke
Но учтите, что площадь выдается в квадратных миллиметрах. Так что не пугайтесь огромных чисел.
Не в миллиметрах, а в единицех чертежа. Может у него единица чертежа принята метру? Зачем, например, план местности чертить в мм?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 12:02 Re: Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей.
#5
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр
Не в миллиметрах, а в единицех чертежа. Может у него единица чертежа принята метру? Зачем, например, план местности чертить в мм?
Я как-то на это не обратил внимания, поскольку всегда у нас все чертежи были в миллиметрах. Ну раз так, буду знать. Спасибо
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 12:03 Re: Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей.
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от T-Yoke
Да, возможно, для замкнутых полилиний автокад выдает размер площади (кроме всего прочего), по команде "List" или "_List".
Для незамкнутых полилиний тоже площадь выдаёт, вот ведь какая штука
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 12:52 Re: Чайник спрашивает о возможности вычисления площадей.
#7
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый
Цитата:
Сообщение от T-Yoke
Да, возможно, для замкнутых полилиний автокад выдает размер площади (кроме всего прочего), по команде "List" или "_List".
Для незамкнутых полилиний тоже площадь выдаёт, вот ведь какая штука
Это только в 2007 и более поздней версии, а в 2005 не получается.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 13:00
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Да ну! А вот 2004-ый. Могу и 2002-ой показать, просто лень
[ATTACH]1187946034.jpg[/ATTACH]
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 16:00
#9
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


В том случае если у вас нет полилинии, а чертите вы отрезками, тогда region - выбираете отрезки, потом указываете внутреннюю точку Автокад создает вам площадь очерченую отрезками одним объектом, потом _massprop и выбираете ваш объект, выдает площадь, периметр и геометрические характеристики что удобно при вычислении баланса земляных масс и сложных в плане сечений.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 18:02
#10
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,516
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый
Да ну! А вот 2004-ый. Могу и 2002-ой показать, просто лень [ATTACH]1187946034.jpg[/ATTACH]
Принял, был неправ.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I
T-Yoke вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 18:26
#11
nevel

геодезист
 
Регистрация: 04.06.2006
г. Советск
Сообщений: 6


Большое спасибо за помощь.
Нынешняя ситуация показывает, что волей-неволей а придётся урезать время для изучения ACAD. Не бегать же каждый раз пожарным способом к Вам на форум. Тем более в свете перспективы скорого договора на вычисление колчества перемещённых земляных масс на строительстве.
Произвести съёмку - это плёвое дело, когда тахеометр есть. А считать дедовским способом, описанным в маркшейдерском учебнике, конечно не хочется.
Ещё раз спасибо.
__________________
нас ноги кормят...
nevel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 18:54
#12
nevel

геодезист
 
Регистрация: 04.06.2006
г. Советск
Сообщений: 6


Не могу остановиться!
Форум читают проектировщики. К Вам, родные, просьба: не делайте разбивочные чертежи для геодезистов в миллиметрах! Да ещё в заморочных координатах типа х=-5682145623254.213.545. И старайтесь по-возможности все чертежи проекта делать в одной системе координат. Ведь это Вас никоим образом не напряжёт!
А неучёному геодезисту сделаете работу без нервотрёпки.
И напоследок маленькая просьба: если кто знает и если это не громоздко для формата данного форума, подскажите можно ли, используя 3D топографический план (конвертированный в данном случае из AUTOKA PC), произвести в ACAD-е расчёт объёмов земляных масс? Или хотя бы дать направление, в каком направлении рыть справочную литературу по ACAD. С уважением nevel
__________________
нас ноги кормят...
nevel вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2007, 19:19
#13
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
<phrase 1=


nevel выложите ка файлик в автокадовском формате, если не трудно.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 20:23
#14
nevel

геодезист
 
Регистрация: 04.06.2006
г. Советск
Сообщений: 6


В воскресенье приду в офис и выложу файл TZ-mass2.dwg