| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замена электрического кабеля в многоэтажном доме

Замена электрического кабеля в многоэтажном доме

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.07.2016, 20:31
Замена электрического кабеля в многоэтажном доме
Netcreator
 
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 7

Добрый день, коллеги.
Обсуждаю с заказчиком проект по замене кабелей в 9-ти этажном доме. Подскажите, как заменить кабель в стояке с минимальным временем на отключение квартир? Дому 42 года. На этажах встроенные щиты размером 200х200 мм с 3-мя автоматами на квартиры. Межэтажный канал узкий, если гнать сверху кабель, есть опасность порвать существующие кабели. Чтобы подключаться к магистральному кабелю придется демонтировать этажный щиток, иначе не добраться. Проектировщики заложили кабель ВВгнг 5*25.
Просмотров: 6977
 
Непрочитано 29.07.2019, 15:58
#21
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 531


Мое мнение можно, но если сделать это в коробке (доступной к осмотру).
Я как обычно аргументирую требованиями ПУЭ:

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи
опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть пред-
усмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления
или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
2.1.24. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий
тяжения.
2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные
сжимы и т.п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-
ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных
корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-
ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолиру-
ющих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора,
клицы или на них, а также на ролике.
2.1.27. Конструкция соединительных и ответвительных коробок и сжимов должна соответствовать способам
прокладки и условиям окружающей среды.
2.1.28. Соединительные и ответвительные коробки и изоляционные корпуса соединительных и ответвительных
сжимов должны быть, как правило, изготовлены из несгораемых или трудносгораемых материалов.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2019, 14:14
#22
Pavel_V

Бывший заказчик
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 5,752


Цитата:
Сообщение от Maxibon12 Посмотреть сообщение
Когда производиться разводка в ЩЭ с помощью орехов от основного кабеля (5х16,) можно ли его (5х16) разрывать??? очень интересует этот вопрос,????
Если на каждом кабеле будет по 5 и более разрывов, то это стопроцентный гемор для эксплуатационщиков. Рано или поздно соединения окислились и начали греться и гореть. Я бы за такое решение линчевал и монтаж и проектировщиков.
Разрывы допускается делать если есть возможность кабель приваривать, во всех остальных случаях необходимо шлейфов избегать. У всех остальных видов соединений будут проблемы.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замена электрического кабеля в многоэтажном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Замена кабеля ВВГнг FRLS TORUS13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 26.04.2012 16:23
Как расчитать утеплитель над техподпольем в жилом многоэтажном доме. WIT Архитектура 6 07.09.2011 15:43
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49