Помогите объяснить назначение шарового крана перед радиатором
rg30
 
Производитель работ
 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 23

Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Произошла проблема, прорвало мой радиатор (чугунный), в МКД. Нехилый ущерб мне и соседям. Идёт суд с УК.
Вопрос вот в чем. Письмом Мистроя от 1.04.2016 о том к чьей собственности относится СО МКД, гласит следующее:
"...
по мнению Минстроя России в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одного жилого помещения, в том числе не имеющие отключающих устройств (запорной арматуры), расположенных на ответвлениях от стояков внутридомовой системы отопления, находящихся внутри квартир."
Перед моим радиатором (на подводе) стоит шаровый кран. Насколько мне позволяют знания, этот кран прекращает циркуляцию теплоносителя внутри радиатора, и теплоноситель идёт байпасом далее.
Юрист УК, утверждает что это отключающее устройство и всячески пытается в этом убедить суд!
Прошу помочь как грамотно описать данное устройство и его функционал суду?
Заранее благодарю. Фото прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171219_145748.jpg
Просмотров: 465
Размер:	149.0 Кб
ID:	207256  

Просмотров: 10382
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2018, 19:29
#21
rg30

Производитель работ
 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
колитесь, любезный, где находись в момент аварии? Какие действия и в какие сроки предпринимали?
К счастью, находился относительно рядом с домом. Соседи снизу услышали металлический звон, далее хлопок, потом звуки воды, далее практически моментально вода начала сочиться через технологическое отверстие возле стояка отопления. Сообщили консьержу, та сразу меня вызвонила и параллельно дежурным слесарям ДУ. Через 15 мин был на месте, прибыл быстрее слесарей. Акт составили.
Я лично считаю что имел место гидроудар, т.к. это были первые морозные дни прошлой зимой.
rg30 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 02:55
#22
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Интересно, а как часто должно проходить гидравлическое испытание системы отопления?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 08:30
#23
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
а как часто должно проходить гидравлическое испытание системы отопления?
Ежегодно. При подготовке к отопительному сезону.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 09:14
| 1 #24
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от rg30 Посмотреть сообщение
Я лично считаю что имел место гидроудар, т.к. это были первые морозные дни прошлой зимой.
*
Морозные дни никак не связаны с гидравлическим ударом. В системе циркулирует постоянное количество воды, только температура её изменяется. Увеличение объема от нагревания компенсируется емкостью большой системы.

Гидроудар же происходит при внезапном изменении скорости. Это может быть при быстром открытии или закрытии запорной арматуры. Чугунные радиаторы - самое слабое место в СО, они рассчитаны на давление до 6 ати, а старые - еще меньше. А давление в тепловых сетях в подающей может и больше 6 "очков" быть. Поэтому должен соблюдаться четкий порядок открытия-закрытия задвижек. Закрывать сначала на подающей, открывать сначала на обратной.

Но это не всегда соблюдают - "да мы всегда так крутили".

В данном случае жилец ни в чем не виноват, но истинные виновники никогда не сознаются. И будет сделано всё, чтобы свалить убытки на самого пострадавшего. Тем более, что документы, по которым принимает решение суд, составлены так, что на жильца можно свалить все, или на ТСО, или на радиаторный завод.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 04:32
#25
FonViZZiN


 
Регистрация: 25.04.2013
Сообщений: 11


Здравствуйте.
Относится ли само запорное устройство в однотрубной системе на обоих подводках к радиатору к общедомовому имуществу? Или это уже имущество собственника квартиры? У знакомого при попытке штатно "покрутить" шаровый кран (закрыть или открыть - не в курсе), он дал трещину и начал сочиться. Сразу позвонил в аварийку, пока они ехали, кран совсем "развалился". Благо, сообразил кинуть кучу тряпок на место течи, иначе не избежать было струи ГВ. Но соседей немного затопил. Да, шаровые краны стояли изначально, как была куплена квартира. Новострой. Первый проживающий. Как быть в данном случае?
FonViZZiN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Помогите объяснить назначение шарового крана перед радиатором

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить прогиб балки мостового крана? Ramil.dem Обследование зданий и сооружений 6 22.09.2017 08:51
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Помогите, пожалуйста, с подкрановыми для козлового крана Eu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.11.2013 15:27
Ищу чертеж шарового крана valentina02 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 20.07.2012 17:16
Помогите с подбором крана Maksim337 Технология и организация строительства 4 11.04.2011 11:40