Непрочитано 07.08.2019, 11:17 #1
Как правильно считать нагрузку на опалубку капители?
Сергей Юрьевич
 
Строительство гидротехнических сооружений
 
Москва
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 8,658

Исходные данные:
Стальная свая-труба д1420 мм заполненная бетоном. На неё нужно сверху отлить капитель размерами в плане 2200х2200 и высотой 1000 мм.
Нужно сконструировать опалубку.
Возник вопрос: какая нагрузка будет в данном случае на опалубку?

Варианты:
1. Считать опалубку на полный вес свежеуложенного бетона ([2,2х2,2х1,0] х2,4 т/м3) + вес арматуры. Тогда имеем примерно 12 тонн нагрузки
2. Считать опалубку только на вес свежейложенного бетона приходящийся именно на опалубку (типа в центре бес бетона передаётся на сваю). Тогда ([2,2х2,2-1,42х1,42х3,14/4] х2,4) + вес арматуры. Получаем примерно 8 тонн нагрузки.

В первом варианте нагрузка большая, но опалубка явно будет сконструирована с запасом (с перерасходом)
Во втором варианте мне кажется не учитывается "текучесть" бетонной смеси - жидкий бетон не будет полностью передавать свою массу на сваю и по "конусу" будет стремиться стечь со сваи и давить на опалубку

Кто что думает? Как правильно?
(опалубка стоит на не земле, поэтому разница между 8 и 12 тоннами нагрузки весьма значительна)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.JPG
Просмотров: 42
Размер:	62.2 Кб
ID:	216585  

Просмотров: 2069
 
Непрочитано 08.08.2019, 13:23
1 | #2
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 341


2 вариант.
А также учесть нагрузку от вибраторов и подачи смеси.
Важно рассчитать и воспринять боковое давление.
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 20:16
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования
В том числе
Цитата:
8.6 При расчете опалубки, когда на нее действует гидростатическое давление, следует учитывать, что опалубка несет неравномерную распределенную нагрузку от 0 до максимума по треугольной эпюре (см. рисунок 8.5).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2019, 20:50
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Не понял. Труба уже забетонирована или нет? Или всё сразу бетонируется?
И ещё не понял, зачем плюсовать арматуру? Она на опалубку опирается? 0_о
В целом относить к бетону, как к жидкости с плотностью 2,4-2,5.
Дмитррр на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно считать нагрузку на опалубку капители?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли считать парапеты на пиковую ветровую нагрузку? K'TyH Каменные и армокаменные конструкции 30 02.09.2023 14:40
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта? SaWa Железобетонные конструкции 16 03.09.2017 11:13
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
как правильно задать ветровую нагрузку на пространственную ферму в Лире Datche Лира / Лира-САПР 15 01.09.2010 16:26