Непрочитано 24.08.2019, 19:14 #1
Частичная обработка металлокаркаса здания огнезащитыми составами.
kurva
 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81

Здравствуйте, на руках проект на одноэтажное здание со степенью огнестойкости- II, в котором на часть элементов каркаса наносится огнезащитная краска, на часть -конструктивная обмазка.
Но несущая балка по проекту вообще ничем не обрабатывается... Просто грунт, поверх грунта краска ПФ115. Хотя погоны и остальные конструкции , которые идут по этим балкам обрабатываются огнезащитным составом.
Это ошибка проекта и Проектнанты тупо забыли включить 40тн. балки.... или все-таки из-за своей массивности балке из 40 двутавра не будет страшно влияние огня?

Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S90825-00573059(1).jpg
Просмотров: 44
Размер:	322.5 Кб
ID:	217108  

Просмотров: 1211
 
Непрочитано 24.08.2019, 21:50
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Ошибка
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2019, 09:10
#3
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ошибка
В ведомости по нанесению ОЗС четко прописано, что эти балки покрытия имеют предел огнестойкости E15(R15).
Полез в ноормативку, Согласно таблице 21 "Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости
строительных конструкций зданий, сооружений.." из ФЗ 123 , балки покрытия бесчердачных покрытий должны иметь предел R15-тогда проектировщики правильно все сделали, не стали наносить огнезащиту.....
Но если посмотреть эту же таблицу (столбик левее) то в ней прописано, что все несущие элементы должны иметь предел огнестойкости R90...
Возникает вопрос, куда все-таки отнести балку, соединяющую колонны... К r15 как сделали проектировщики или же балка является несущим элементов и поэтому должна иметь r90.
Спасибо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S90825-11025076(1).jpg
Просмотров: 23
Размер:	167.8 Кб
ID:	217113  
kurva вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 09:36
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


R 15. Ясно же написано: "Балки бесчердачных покрытий".
90 - если это ригель рамы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.08.2019, 09:59
#5
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
R 15. Ясно же написано: "Балки бесчердачных покрытий".
90 - если это ригель рамы.
А как же "и другие несущие элементы" из этой таблицы?

Несущие элементы, исходя из СП -конструкции , учавствующие в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяимости здания при пожаре...

Балка же придает зданию геометрическую неизменяемость ?
Ведь в случае ее обушения, обрушится и вся кровля.

Так же мне непонятно, почему связи(горизонтальные, вертикальные) не обрабатываются, ведь они так же придают геометрическую неизменяимость

Последний раз редактировалось kurva, 25.08.2019 в 12:02.
kurva вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2019, 23:11
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Бахил, там же балка держит колонны до мю=1 как распорка ? Если не до мю 0,7.
Как же R15 ? нется же ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Частичная обработка металлокаркаса здания огнезащитыми составами.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Требуемая степень огнестойкости здания учебного здания ВУЗа Ф4.2 Tyhig Пожарная безопасность 2 12.05.2017 06:09
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ jola Архитектура 11 24.12.2012 11:10
Можно ли повысить степень огнестойкости здания путём обработки конструкций огнезащитными составами? Саша2010 Архитектура 3 25.05.2011 17:55