Непрочитано 27.08.2019, 06:31 #1
Как расчет накладок по прогонам
АФ87
 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177

Здравствуйте товарищи.
Заказчик строит навес , в наличии у него есть труба прямоугольная 100х50х4мм. Одиночный профиль не проходит.
Собственно вопрос- Как посчитать накладки? я пока поставил условно, но хочется понять как сделать расчет на них (на шаг и на количество). С виду очень много их получилось у меня.
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2019-08-27 12.21.11.png
Просмотров: 368
Размер:	11.7 Кб
ID:	217163  

Просмотров: 7486
 
Непрочитано 27.08.2019, 06:46
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


40i.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 07:10
#3
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
40i.
???
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:00
#4
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
???
сорок радиусов инерции как для сжатого элемента. единственный момент в нормах который может подходить к ситуации автора.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:10
#5
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


то есть, такое решение попросту не пройдет я так понимаю? ни разу не сталкивался с подобным. Объясните кто может пожалуйста
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:14
#6
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Возьмите из сортамента радиус инерции Вашего профиля, и умножьте это значение на 40. Это и будет шаг планок как для сжатого элемента.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:39
#7
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Возьмите из сортамента радиус инерции Вашего профиля, и умножьте это значение на 40. Это и будет шаг планок как для сжатого элемента.
Спасибо огромное. Последний вопрос. Значение 40 откуда взяли?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:43
#8
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. Последний вопрос. Значение 40 откуда взяли?
СП 16, п. 7.2.6.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 09:46
#9
Dmitry_Z


 
Регистрация: 02.01.2019
Сообщений: 15


Offtop:
Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Значение 40 откуда взяли?
СНиП Стальные конструкции, например (п5.7). В СП, думаю, что тоже это указано.
Опередили

Последний раз редактировалось Dmitry_Z, 27.08.2019 в 09:47. Причина: Дубль
Dmitry_Z вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 09:49
#10
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Спасибо всем огромное
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:02
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Как посчитать накладки?
- трубы без накладок можно сварить, швы проверить как поясные у балок Q*S/I.

Последний раз редактировалось eilukha, 27.08.2019 в 10:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:20
#12
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Можно еще и по раскладке настила уточниться - так может вообще отпадет необходимость сращивания 2-х профилей. Может их можно просто рядом поставить...
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:20
#13
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
трубы без накладок можно сварить, швы проверить как поясные у балок.
eilukha да, там пластины тогда и ненужны будут, согласен, уклон кровли тоже маленький. Спасибо

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Можно еще и по раскладке настила уточниться - так может вообще отпадет необходимость сращивания 2-х профилей. Может их можно просто рядом поставить...
Настил будет из профлиста Н35. . Я одиночный профиль счатал, он не проходит. Думаю этого не хватит если рядом поставить. Хотя нужно считать конечно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Основная нагрузка только снег 80кг/м2
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 10:36
#14
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Изгибаемый элемент. Одна часть сжата, противоположная часть - растянута. Так что для верхней части 40i, для растянутой - 80i
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2019, 10:50
#15
АФ87


 
Регистрация: 15.10.2017
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Изгибаемый элемент. Одна часть сжата, противоположная часть - растянута. Так что для верхней части 40i, для растянутой - 80i
Растянутая это нажняя часть будет в моем случае. Если по моей схеме, то 40 х 45,75 (ix профиля 100х50х4мм) = шаг 1830мм. Правильно понимаю?
АФ87 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:02
#16
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Если по моей схеме, то 40 х 45,75 (ix профиля 100х50х4мм) = шаг 1830мм.
в ГОСТ 30245-2012 меньше значение iх, равен 35мм. 40*35=1400мм
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:28
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
для растянутой - 80i
- растянутая к воздуху варится?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 11:29
#18
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- растянутая к воздуху варится?
почему же, с нижней части прогона варится. Просто в 2 раза реже. Что не так..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:36
#19
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


слушайте, какое растяжение, какое сжатие?
Его же трубы друг на друга ставятся. И соединение происходит по средней линии.
Т.е. надо вычислить сдвигающую силу для двух отдельно взятых прогонов, сложить ее, и на суммарную силу считать "поясные" швы.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2019, 12:45
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
по средней линии
- напряжение ноль, усилие ноль.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчет накладок по прогонам

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узлов крепления тяжей к прогонам Фадеев Металлические конструкции 7 06.06.2016 22:58
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07