Непрочитано 09.04.2006, 13:48 #1
Точность монтажа сэндвич-панелей Венталл
Pilot
 
Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261

Наш заказчик заказал новое здание на заводе Венталл.
Стены будут из сэнвичей толщиной 100 мм.
В наружной стене вдоль всего здания нам требуется десятка два проемов 600х300 под нашу систему вентиляции.
Наш допуск на отклонение размещения проемов по высоте довольно жесткий: +/-5 мм.

Раньше делали так: Монтировали сэнвичи, размечали в нужных местах проемы и вырезали их.

В данном случае Венталл планирует выполнить проемы сразу на заводе.

Вопрос: насколько точно можно смонтировать сэндвичи по высоте чтоб соблюсти допуск на размещение проемов.
В противном случае мы будем настаивать на выполнении проемов как прежде, по месту.
Просмотров: 7122
 
Непрочитано 09.04.2006, 15:21
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это уж точно не от Венталла зависит. Надо подрядчику задачу ставить и жесткий контрольна монтаже обеспечивать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 15:30
#3
Filcarpenter


 
Регистрация: 10.10.2005
Великий Новгород
Сообщений: 41


Если Вентал комплектует сооружение полностью и потом будет сам монтировать здание, то проблем нет (у них опыт и гарантии), если монтаж каркаса будет делать другая организация, то лучше проемы вырезать по месту.
Filcarpenter вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 15:38
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Pilot
Меня несколько удивляет то, что Вы завязываете точность установки воздуховодов в цепочку точности монтажа и дальнейшей эксплуатации строительных конструкций. Допускаемая осадка фундаментов и соответственно стен, сжирает все ваши миллиметры в конечном результате. И панели если не повисают на ваших воздуховодах, то изрядно на них давят. Назначьте им дыры с нормальным зазором и запроектируйте, двухсторонние фланцы, с заделкой утеплителем. Они совершенно не обязательно, должны быть составляющими воздуховодов, и цельными тоже, ведь это почти декоративная вещь. Грошовое удорожание, обеспечит нормальную работу воздуховодов, да и нервы при монтаже тоже.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2006, 21:32
#5
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


Поясню насчет устройства системы вентиляции (см. фото):

[ATTACH]1144603971.jpg[/ATTACH]

П проеме на толщину стены (чуть больше) установлен прямоугольны короб. В коробе - подпружиненный клапан наподобие форточки. Клапан открывается тросиком через блок. Тросик тянет штанга, протянутая вдоль стены и удерживаемая от падения роликами, установленными на клапанах. Штанга одна на весь ряд клапанов.
При неточной установке клапанов по высоте штанга начинает давить на ролики клапанов, которые ее поддерживают. Ролики могут выйти из строя.
Ну, с допуском, может, я хватил лишку. Но где-то рядом. Нужно у саших монтажников уточнить.

Инициатива делать дыры в стенах прямо на заводе - не наша, а Венталловская. Раньше мы никогда так не делали.
Кто именно будет монтировать - пока неизвестно.

Поэтому спрашиваю: можно ли в принципе при монтаже сэндвичей получить высокую точность по высоте?
Или нам сразу настаивать на прорезке дыр по месту?
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 22:28
#6
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Pilot
Если у Вас категорически, принята метода вот в таких, или примерно таких допусках связывать монтаж своего оборудования, с точностью монтажа строительных конструкции (чего я откровенно говоря не встречал) . Не зморачивайтесь, не берите на себя гарантий чьей то точности выполнения работ, особенно общестроительных. Даже, если мы найдём сейчас все нормативы по монтажу, вычислим и получим конечную цифирь.
Дайте им разбивку проёмов под эти клапана и пусть они их соблюдают там, где им будет удобней. Главное конечный результат.
Насколько мне показалось, у Вас стоит вопрос ---кто будет заделывать дыры, когда они появляются, иначе, что мешает дать допуск в отверстиях, установить клапана с точностью принятой у механиков, а не строителей, и не связываться с теми, к кому механики стараются даже не приближаться ))
Ну а если короче, то в принципе, точность удовлетворяющую механиков, строители соблюсти не могут, настройте их на резку по месту. А можно и на подгонку по месту.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2006, 22:38
#7
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


Дело в том, что если отдать все на откуп строителям, то может выйти следующее.
Строители наделают задниц. А оборудование сломается наше. И все (в т.ч. и заказчик) будут говорить "А-аааааа! Ваше оборудование хреновое!". Мы подобное уже проходили.
Поэтому приходится следить за многими вещами самим. И самим принимать решения, которые, казалось бы, не в нашей компетенции.
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 22:41
#8
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Я тоже не совсем въехал в тему. У нас в строительстве обычно не принято ловить миллиметры. Основной строительный модуль всё-таки М=100мм по ГОСТ 28984-91. Понятно что закладные и прочие мелкие вещи конструкторы более точно привязывают пользуясь дробными модулями вплоть до 1мм. И здесь для меня странен обратный ход: если конструктор на чертеже "рыбы" даёт размер с точностью 1мм, то почему он и архитектор должны, скажем, сетку колонн разбивать с точностью до мм?! Я всегда смеюсь когда вижу чертежи с размерами в осях 5832мм или 2647мм. Это просто говорит о дилетантстве, несмотря на то что современнная техника проектировщика позволяет задавать такую точность. Я полагаю лишние усилие крана при монтаже колонны даст пару-тройку миллиметров. Не говоря уже про монолитные работы и проч. Лишний слой краски - вот тебе миллиметр. Ну это же глупость какая-то! Тем более задаваться такой точностью в зависимости от оборудования какого-то. Ну не знаю. Разве, может, если это космический цех какой-то с технологиями будущего - может тогда позволительно? Ведь в конце концов вопрос точности проектирования и монтажа - вопрос цены. Чем и как будет оправдано пусть даже 1,5кратное удорожание СМР? "Вы поймите, мы тут систему вентиляции такую хитрую Вам вешаем..." Бред...
Полностью поддерживаю wjea.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2006, 23:34
#9
pyatifan


 
Регистрация: 29.10.2005
Нижегородская обл.
Сообщений: 219
<phrase 1=


Случай: проектируется здание из металлоконструкций длиной 20метров, 3 одинаковых пролёта; как колонны привязывать? И число-то дьявольское аж в периоде...
pyatifan вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 00:01
#10
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


3x6600=19800 в осях. + Ширина колонны + толщина наружной стены х2 = 20м с небольшим по внешним граням наружных стен.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 00:14
#11
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Pyatifan

При условии, что нормально назначены элементы покрытия, колонны и длина температурного блока. Привязку несущих и фахверковых колонн диктуют принятые элементы ограждающих конструкций ---- типоразмеры и раскладка принятых серийных панелей. А при кирпичных самонесущих стенах, устройство примыкания , крыши и стен. Но как правило продольные ряды ----средние колонны осевая, крайние колонны нулевая.
Поперечные ряды ---средние осевая, крайние торцовые 5. 50 (при прнятом общем шаге 6.00)
Фахверковые поперечные ряды нулевая, продольные осевая.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 00:35
#12
vx

свободный художник (freelancer)
 
Регистрация: 24.04.2005
Сообщений: 58


а что мешает задать проём например 700х400?
vx вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 07:40
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Первое правило изобретателя - сформулируте задачу по другому и в более общем виде и ответ окажется лежащем на видном месте...

... а гибкая вставка при перходе через сэндвич не устранит все эти недоразумения с точностиями?
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2006, 11:00
#14
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


Еще раз задаю простой вопрос:
Цитата:
Сообщение от Pilot
можно ли в принципе при монтаже сэндвичей получить высокую точность по высоте?
После однозначного (желательно) ответа с удовольствием обсудим, можно ли для клапанов сделать проем размером с добрые ворота, как закрепить клапаны с прокладками, и что это за забавная система вентиляции, etc, etc...
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 11:12
#15
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


В принципе можно, на практике нельзя.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2006, 11:27
#16
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Pilot
Еще раз задаю простой вопрос:
Цитата:
Сообщение от Pilot
можно ли в принципе при монтаже сэндвичей получить высокую точность по высоте?
После однозначного (желательно) ответа с удовольствием обсудим, можно ли для клапанов сделать проем размером с добрые ворота, как закрепить клапаны с прокладками, и что это за забавная система вентиляции, etc, etc...
точность там и так достаточно высокая. +/- сантиметра 2-4.
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 13:57
#17
Pilot

Проектировщик свиноводство
 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 2,261


Если кому интересно - продолжим.

В своем посте N5 я показал клапан в исполнении для кирпичных и бетонных стен. Просто на тот момент не было под рукой нужной фотки.

Вот клапан для сэнвичей. О фланцевый. Надеюсь, понятно, почему нельзя делать проемы слишком большими. Если нельзя но хочется - то можно. Но неоправданно сложно. Проще проемы по месту вырезать.
[ATTACH]1144749440.jpg[/ATTACH]
Pilot вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 14:57
#18
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Точности монтажа панелей в 5 мм имхо достичь вполне можно.
Верхнюю отметку фундаментных балок в проекте можно задать к примеру на 20-30 мм ниже низа сэндвича, а после монтажа балок выполнить подливку раствором по маякам до нужного уровня.
Haos вне форума  
Ответ