| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Переход ВЛ 35 кВ в КЛ

Переход ВЛ 35 кВ в КЛ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2011, 09:00 #1
Переход ВЛ 35 кВ в КЛ
Poluha
 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54

Господа, такой вопрос. Имеется воздушная линия 35 кВ, одна опора ж/б, другая анкерная угловая. Под линией проектируется дорога на насыпи, соответственно габарит не попадает в норматив.

Как вариант рассматривается переход ВЛ в кабельную линию под проектируемой дорогой.

Возможно, кто-то сталкивался с такими мероприятиями, подскажите пожалуйста, где в ПУЭ или СНиП регламентируется переход из ВЛ в КЛ 35 кВ, и вообще имел ли кто-нибудь опыт проектирования таких вещей.
Просмотров: 7703
 
Непрочитано 30.09.2011, 20:48
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


А в чем собственно прблема, делайте спуск кабеля по опоре в траншею, дальше в траншее под дорогой и т.д.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2011, 09:10
#3
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


Дело в том, что я думал, есть пункт ПУЭ, который регламентирует возможность и правила применения данных решений. Или какие-либо Типовые Проекты, но, видимо, ничего по данной теме конкретного нет.
Poluha вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2011, 21:39
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


См. типовой проект 5.407-147 "Устройство кабельных вставок в ВЛ 0,38-10кВ на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами"
http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_4.html
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 10:01
#5
Poluha


 
Регистрация: 07.09.2011
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
См. типовой проект 5.407-147 "Устройство кабельных вставок в ВЛ 0,38-10кВ на пересечениях с железнодорожными путями и автомобильными дорогами"
http://www.tipovoy-proekt.ru/kl_4.html
Спасибо! Будем изучать.
Poluha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Переход ВЛ 35 кВ в КЛ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
чем усилить 18м переход и как поднять конструкции, если их задевают поезда marsel'ka Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 23:28
Какие мероприятия для педотвращения морозного пучения нужны? Подземный пешеходный переход Игорь Ф. Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2010 09:41
Переход телефонной канализации через автодорогу Strekozza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2010 17:04
Переход ВОК с опоры в кабельную канализацию AnotHERwoMAN Электроснабжение 6 10.12.2009 12:09
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16