| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной сваи на выдергивание

Расчет буронабивной сваи на выдергивание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2008, 11:57 #1
Расчет буронабивной сваи на выдергивание
dmitry198
 
инженер-конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 65

Требуется сделать поверочный расчет существующей металлической башни высотой 80 метров на выдергивание фундамента, фундамент свайный в ростверке 4 сваи длина свай 8 метров, основанием является щебенистый грунт размерами частиц до 80 мм.
Данных делалась ли свая с уширением основания или без него нет.
Как производить расчет таких сваи в таких условиях не знаю, подскажите.
Просмотров: 15973
 
Непрочитано 30.10.2008, 12:54
#2
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dmitry198 Посмотреть сообщение
Данных делалась ли свая с уширением основания или без него нет.
Как производить расчет таких сваи в таких условиях не знаю, подскажите.
Расчет свай на выдергивающие нагрузки производится в сооответствии с п. 7.14 СП 50-102-2003 ( или п. 4.9 СНиП 2.02.03-85). Если не уверены, что есть уширение, то его не учитывайте.
Полный проверочный расчет включает так же расчет ствола свай по деформациям и прочности с учетом совместного действия вертикальной, горизонтальной нагрузки и момента в соответствии с Приложением 5 СП 50-102-2003.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 22:20
#3
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


80 метровая башня на 4-х сваях по 8 метров... как-то не представляется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 22:24
#4
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Похоже, товарищ забыл про растяжки написать.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 22:36
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Похоже, товарищ забыл про растяжки написать.
С растяжками - мачта, без растяжек - башня .. Тогда бы так и написал - МАЧТА.
Если сваи опираются на щебенистый грунт, то несущая способность в пределах 60-80 тс.
Проблема в работе свай на выдергивание и здесь может действительно не понести по боковой поверхности - об этом и речь.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 04:17
#6
dmitry198

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
<phrase 1=


Под каждую "ногу" 4х гранной башни сделан растверк в котором распологаются по 4 сваи на 3 х ногах, а в 4 "ноге" в ростверке 6 свай и почему так было сделано не известно. Правда в том то и проблема с расчетом в щебенистом грунте.
dmitry198 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 08:49
#7
Лисандр


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192


dmitry198!
Дикое какое-то решение по сваям. Можно подумать, что с одной стороны ветер всегда дует сильнее, чем с другой.
Возможно некоторые сваи не пошли? по испытаниям или были выполнены не так как надо - можно гадать до бесконечности!
Не знаю как к этому отнесется AMS, но практика показывает, что усилие на выдергивание сваи составляет по минимуму где-то 20% от ее несущей способности.
Но это для прикидочных расчетов!
Мнение AMS было бы выслушать крайне любопытно по этому вопросу!

Последний раз редактировалось Лисандр, 31.10.2008 в 08:59.
Лисандр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:34
#8
dmitry198

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
<phrase 1=


Кстати хочу извениться за допущенное мною ошибку (пришла норм геология), щебень идет на 3 метра, дальше свая на 5 метров в скалу заделана, теперь еще хуже чем были условия оказывается для решения данного вопроса.
dmitry198 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 10:37
#9
dmitry198

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
<phrase 1=


И насчет ростверка где 6 свай, были встречены пустоты и поэтому было сделано, большое количество свай,чем в первоначальном проекте.
dmitry198 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2008, 11:42
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Для начала определите (можно грубо) все усилия на ростверк от ноги. По этим величинам будет видно, насколько нужен этот проверочный расчет. Если нет сомнений в надежности, посчитаете упрощенно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 11:51
#11
dmitry198

инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
<phrase 1=


Расчет нужен выдергивающее усилие на сваю составляет 32 т.
dmitry198 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 17:52
#12
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Подскажите, пожалуйста: при расчете несущей способности Fdu буронабивной сваи работающей на выдергивающую нагрузку нужно ли делить это значение на какой либо коэффициент (как для расчетной нагрузки, передаваемой на сваю N)
Возник небольшой спор по этому поводу.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 18:04
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Stitch, там у кого-то из спорщиков каша в голове.
Вы путаете расчетную нагрузку (N) и расчетную несущую (Fd, Fdu).
А если прямо ответить, то в формуле для Fdu нет знаменателей
Вод если Вы сравниваете N c Fdu - тогда вы обязаны делить Fdu на соотв. коэф. надежности
(я понял. вас смутило то, что в п.310 стоит Fd, а не Fdu??)
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 18:35
#14
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Вод если Вы сравниваете N c Fdu - тогда вы обязаны делить Fdu на соотв. коэф. надежности
В дополнение к цитате. О том, что коэффициент надежности к несущей способности сваи на выдергивание не равен 1 написано в этом же п.3.10.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 20:14
1 | #15
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


В 2009 году был аналогичный случай, под стальную трубу высотой 110 м сделали 5 свай (при чем 1 свая в центре - вообще не работает) диаметром 1 м длиной 16 м (по проекту), но на 15 встретилась скала, сваи сделали длиной 15 м. Мы исправили, сделали 12 грунтовых анкеров длиной по 22 м, нагрузка на анкер 82 тс.
Сын спрашивает у матери, мам я хорошо строгаю? Строгай, строгай сынок, отец придёт топором обтешет.
Так что, если надо, то обтешем. Не дадим упасть трубе.
Valeriy Eremin вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2012, 12:25
#16
ALEXIY245


 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74


Здравствуйте, необходимо посчитать буронабивную сваю на выдёргивание от рекции оттяжек мачты. Хотел всё таки уточнить,
1) ПРИ РАСЧЁТЕ нужно выполнить условие, чтобы действующая вертикальная вырывающая нагрузка была меньше расчётной нагрузки на сваю
Fвыд < N ?

2) При расчёте несущей способности гамма це берём 0,6 ? если глубина менее 4 м (п 7.2.5 СП 50-102-2003), или определяем его по разделу 13 как для опор ЛЭП?
(в моём случае мачта h=15 м для установки ветрогенератора)
ALEXIY245 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 00:39
#17
11_Rroommaa__11


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 36


Доброго времени суток.Народ, подскажите, пожалуйста, как учитывается уширение в буронабивных сваях при работе на выдергивание.
11_Rroommaa__11 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 05:32
#18
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Никак. В п. 4.9 СНиП 2.02.03-85 про уширение ни слова.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 09:10
#19
11_Rroommaa__11


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Никак. В п. 4.9 СНиП 2.02.03-85 про уширение ни слова.
Согласен. Я тоже не нашел. но все равно несущая способность на выдергивание должна быть выше.(ИМХО)
11_Rroommaa__11 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2014, 09:30
#20
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Цитата:
Сообщение от 11_Rroommaa__11 Посмотреть сообщение
подскажите, пожалуйста, как учитывается уширение в буронабивных сваях при работе на выдергивание
Несколько лет назад на наш запрос НИИОСП ответил следующее "Определение несущей способности на выдергивание свай-стоек и буронабивных свай с уширениями рекомендуется осуществлять по результатам статических испытаний".
Так что расчетной методики нет.
Альф вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет буронабивной сваи на выдергивание

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
стоимость буронабивной сваи леонид9 Основания и фундаменты 4 31.05.2006 16:24
Расчет сваи на выдергивание tokhot Основания и фундаменты 10 29.04.2005 10:38