Непрочитано 03.07.2015, 12:31 #1
Как рассчитать момент в ленточном фундаменте
andrey7811
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23

Добрый день! Пытаюсь рассчитать продольную арматуры для своего будущего ленточного фундамента.
Я не проектировщик, но пытаюсь разобраться самостоятельно. Был бы очень благодарен, если посмотрите ход моих рассуждений.
И так что есть:
Равномерно распределенная нагрузка 5т/п.м.
Фундамент размеры: ширина 40см, высота 100см Размеры фундамента в плане 10х10м
Пользуюсь для расчета пособием по СП 52-101-2003
Если кто помнит то там в формуле присутствует момент. Вот в нем как раз и вопрос.
Как я понял ленточный фундамент представляет из себя 4 балки (и более) соединенные между собой. Правда я не понял еще одного важного момента. Если рассматривать отдельную балку из фундамента, то какой вид опоры у нее на концах: с защемлением, шарнирно подвижная или шарнирно-неподвижная?
Теперь о формуле. Как я понял для нее нужно найти максимальный изгибающий момент. Если это так то нашел формулы Мmax=q*l(квадрат)/8
И так вопрос подходит ли данная формула нахождения момента для формулы из пособия по расчету продольной арматуры?
Просмотров: 10158
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:06
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Только не удивляйтесь после результатов расчета)))). Арматура у Вас будет диаметром с ногу выше колена)))). Расчетная схема - балка на упругом основании. Но можно и так - в запас)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 13:29
#3
sledev


 
Регистрация: 03.07.2015
Сообщений: 1


посмотрите лабораторную
Вложения
Тип файла: pdf Практ №16 Расчет ленточного фундамента.pdf (266.8 Кб, 1280 просмотров)
sledev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 13:34
#4
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Почему с ногу?) Вроде получилось более менее правдоподобно.
Мmax=62500 кгм
am=0,02
As=249 квадратных мм Получилось 3Ф12

----- добавлено через ~17 мин. -----
sledev спасибо большое! Там я как понял мне не подходит. Там Т-образный фундамент (или как он там называется не знаю точно).
Q=P*L1*L
M=Q*L1/2 L1 - длина консольного участка фундамента
L1=(b-b1)/2 У меня ведь ширина ленты обреза и подошвы одинакова, то есть только b Поэтому подойдет ли мой расчет к тому расчету который в методичке? Возможно я просто чего-то не понимаю....
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:01
#5
Oleksiy

Генпланист
 
Регистрация: 15.11.2013
Львов
Сообщений: 59
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sledev Посмотреть сообщение
посмотрите лабораторную
Offtop: а есть другие? интересно для себя
Oleksiy вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:11
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Конечно не с ногу)))):
Аm=6250000кгс*см /[117кгс/см2 * 40см * 95см * 95см] = 0.15. Где то Аs = ~19см2 - 3Ф32 для бетона В20. По снип поменьше будет, чуть-чуть.
В размерности у Вас ошибка, проверьте.

Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2015 в 14:17.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:23
#7
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
И так вопрос подходит ли данная формула нахождения момента для формулы из пособия по расчету продольной арматуры?
Не подойдёт. Это момент для однопролётной шарнирной балки. Ваш случай- балка на упругом основании. Но если у Вас стены несущие, то обычно её не считают. "Т-образный" он потому, что нагрузка на грунт не должна превышать расчётное сопротивление грунта основания (для этого нужно знать геологию участка). Исходя из этого и подбирается ширина подошвы и в большинстве случаев ширины стены не хватает.

Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
Поэтому подойдет ли мой расчет к тому расчету который в методичке?
Подойдёт, только нужно знать физико-механические свойства грунта, то есть должны быть геологические изыскания.
Если непременно хотите сами разобраться посмотрите учебник Берлинова, но я бы посоветовал обратиться к знающему - с фундаментом шутки плохи, даже под небольшой дом. Ленточный под стены - имхо один из самых лёгких для проектирования, Вам среднего уровня инженер сможет сделать достаточно точный расчёт. Удачи!
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:41
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Добавлю к посту №7. По грубому. Трещины в фундаментной балке чаще появляются сверху. Т.к. углы фундамента простого дома воспринимают нагрузку больше чем середина. Грунт это еще та сволочь)))). По углам опускается, а середина зависает. Армирование и сверху и снизу. Подойдет до расчета арматуры. По армированию в методичке сборный фундамент и проверяется консоль. А Вам надо проверить ленту.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2015, 14:50
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
нужно найти максимальный изгибающий момент. Если это так то нашел формулы Мmax=q*l(квадрат)/8
возьмите в качестве пролета половину длины ленты с шарнирными опорами
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 18:33
#10
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Аm=6250000кгс*см /[117кгс/см2 * 40см * 95см * 95см] = 0.15. Где то Аs = ~19см2 - 3Ф32 для бетона В20. По снип поменьше будет, чуть-чуть.
В размерности у Вас ошибка, проверьте.
О спасибо! Вижу ошибку.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
По армированию в методичке сборный фундамент и проверяется консоль. А Вам надо проверить ленту.
Ага, я понял, что для консоли. А какая тогда будет формула для ленты?

Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Не подойдёт. Это момент для однопролётной шарнирной балки. Ваш случай- балка на упругом основании. Но если у Вас стены несущие, то обычно её не считают. "Т-образный" он потому, что нагрузка на грунт не должна превышать расчётное сопротивление грунта основания (для этого нужно знать геологию участка).
Ширина уже подобрана. Условие p<=R соблюдено. По поводу балки на упругом основании нашел формулу вот такую М = ql2/(8·2) + ql2/24 = 10ql2/96 = ql2/9.6 Она подойдет?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
возьмите в качестве пролета половину длины ленты с шарнирными опорами
Половина от одной стороны? То есть если размеры фундамента в плане 10х10 то взять для расчета 5м?

----- добавлено через ~16 ч. -----
Люди, добрые подскажите формулу для нахождения изгибающего момента для ленточного фундамента. И можно ли для армирования фундамента пользоваться формулами из пособия 52-101-2003.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 17:59
#11
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
По поводу балки на упругом основании нашел формулу вот такую М = ql2/(8·2) + ql2/24 = 10ql2/96 = ql2/9.6 Она подойдет?
Не знаю. Не считал конструкции на упругом основании. На первый взгляд она немного странная: получается момент по ней лишь чуть ниже ранее упомянутого.

Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
Ага, я понял, что для консоли. А какая тогда будет формула для ленты?
Расчётом консоли определялось горизонтальное армирования поперек фундамента, теперь, когда консоли нет, думаю можно принять её по конструктивным требованиям для поперечного армирования. Из упомянутого пособия, из Тихонова (см. таблицу 9), ну или по Берлинову (с шагом не более 350 мм, чтобы наверняка).

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
А Вам надо проверить ленту.
Извините, на что проверить? Недостаточно ли будет уложить продольную по мин. % армирования и не менее 12 диам. А500 сверху и снизу? В учебниках не встречал расчёта продольного армирования ленточного фундамента именно под стены (под колонны много где описывалось).
Ilez вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 19:01
1 | #12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
В учебниках не встречал расчёта продольного армирования ленточного фундамента именно под стены (под колонны много где описывалось).
При нагрузке, распределённой вдоль оси балки на упругом (не просадочном, не сильносжимаемом) основании, в балке не возникают изгибающие моменты, для восприятия которых требуется армирование. В случае сосредоточенных нагрузок на ленточный фундамент расчётное армирование вполне может понадобиться.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 19:42
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
При нагрузке, распределённой вдоль оси балки на упругом (не просадочном, не сильносжимаемом) основании, в балке не возникают изгибающие моменты, для восприятия которых требуется армирование.
если давление от балки не превышает расчетного сопротивления грунта, то больших моментов, конечно, не будет.
у andrey7811 получается 5000кг/100/40=1,25 кг/см2. Если нагрузка на ленту собрана правильно, то смело можно армировать, как предложил Ilez.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2015, 22:12
#14
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


andrey7811, скажи по секрету: это тебе для дома надо (в смысле - построить для себя) или ты просто решил поразвлечься в выходные (ну типа жарко, скучно, нет денег на бензин выехать за город)?
Offtop: Если для себя - собери под этот сарайчик фундамент из бетонных блоков ФБС изменив габаритные размеры по высоте.
А если поразвлечься, то лучше почитай вот это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172&highlight
До ЛАПИДУС2009 тебе далеко, даже десяток человек на твой прикол не попался...
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2015, 00:09
#15
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
если давление от балки не превышает расчетного сопротивления грунта, то больших моментов, конечно, не будет.
а как же пучение? дом ведь легкий как я понимаю. хоть и будут противопучинистые мероприятия, но все же хочется перестраховаться. есть калькулятор http://megalit33.ru/calculators/lenta2/ в шаге 5 там есть про изгибающий момент: Проверка железобетонной конструкции фундамента на изгибающий момент от действия сил морозного пучения. Вот и хочу понять для своего расчета как он находится.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
andrey7811, скажи по секрету: это тебе для дома надо (в смысле - построить для себя) или ты просто решил поразвлечься в выходные (ну типа жарко, скучно, нет денег на бензин выехать за город)?
для себя. есть участок, строится собирался в следующем году. а пока изучаю информацию. строится буду сам.
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2015, 16:18
#16
Ilez

Техник АС, КЖ
 
Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392


Цитата:
Сообщение от andrey7811 Посмотреть сообщение
а как же пучение? дом ведь легкий как я понимаю. хоть и будут противопучинистые мероприятия, но все же хочется перестраховаться. есть калькулятор http://megalit33.ru/calculators/lenta2/ в шаге 5 там есть про изгибающий момент: Проверка железобетонной конструкции фундамента на изгибающий момент от действия сил морозного пучения. Вот и хочу понять для своего расчета как он находится.
Так у Вас МЗЛФ? Вы же в курсе, что в том калькуляторе момент от пучения вычисляется на основании данных в предыдущих шагах, он там не вводится. http://dwg.ru/dnl/3405 там в эксели по ссылкам на ячейки сможете найти как вычисляется именно этот момент. Или загляните в нормативы, что там указаны, если действительно планируется МЗЛФ.
Ilez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2015, 01:55
#17
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Ilez спасибо большое!

----- добавлено через ~8 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Аm=6250000кгс*см /[117кгс/см2 * 40см * 95см * 95см] = 0.15. Где то Аs = ~19см2 - 3Ф32 для бетона В20. По снип поменьше будет, чуть-чуть.
В размерности у Вас ошибка, проверьте.
Странно. Считал как в примере по пособию страница 26
62,5*10 в 6 степени / 11.5 * 400 * 950*950 = 0.015

----- добавлено через ~10 ч. -----
Все нашел ошибку. Всем огромное спасибо!
andrey7811 вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2015, 12:36
#18
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


andrey7811 - вы замучили))) и когда успеваете. Нормальные люди, Не в нашей стране - зимой проектируют))))). В свое время для запутывания мозга нашим инженерам была введена система СИ с буржуйскими символами.
М = 62.5т*м = 613кН*м. Считайте в кг, см, мм - поШупать хоть можно будет. Примите конструктивно (см. посты выше), по проценту армирования. Можно и посчитать, но в программе. Ну ее к бесу эту балку на упругом со всякими таблицами, жесткостями и упругостями.
А лучше киньте кому-нибудь в личку, на Ваш выбор, задание, устройте тендер. Все сделают с гарантией, в разумным пределах)))). Денег потраченных будет не жалко - хуже когда чего-нибудь затрещит)))), но потом. Подскажут чего-нибудь....
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2015, 00:57
#19
andrey7811


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23


Podpolie спасибо огромное!
andrey7811 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать момент в ленточном фундаменте

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? olegrussia Машиностроение 5 05.10.2010 16:59
Монолитный каркас на ленточном фундаменте Вовка7 Основания и фундаменты 11 09.05.2010 00:02
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25