03.07.2015, 12:31 | #1 | |
Как рассчитать момент в ленточном фундаменте
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 10158
|
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
Почему с ногу?) Вроде получилось более менее правдоподобно.
Мmax=62500 кгм am=0,02 As=249 квадратных мм Получилось 3Ф12 ----- добавлено через ~17 мин. ----- sledev спасибо большое! Там я как понял мне не подходит. Там Т-образный фундамент (или как он там называется не знаю точно). Q=P*L1*L M=Q*L1/2 L1 - длина консольного участка фундамента L1=(b-b1)/2 У меня ведь ширина ленты обреза и подошвы одинакова, то есть только b Поэтому подойдет ли мой расчет к тому расчету который в методичке? Возможно я просто чего-то не понимаю.... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Конечно не с ногу)))):
Аm=6250000кгс*см /[117кгс/см2 * 40см * 95см * 95см] = 0.15. Где то Аs = ~19см2 - 3Ф32 для бетона В20. По снип поменьше будет, чуть-чуть. В размерности у Вас ошибка, проверьте. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2015 в 14:17. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Подойдёт, только нужно знать физико-механические свойства грунта, то есть должны быть геологические изыскания. Если непременно хотите сами разобраться посмотрите учебник Берлинова, но я бы посоветовал обратиться к знающему - с фундаментом шутки плохи, даже под небольшой дом. Ленточный под стены - имхо один из самых лёгких для проектирования, Вам среднего уровня инженер сможет сделать достаточно точный расчёт. Удачи! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Добавлю к посту №7. По грубому. Трещины в фундаментной балке чаще появляются сверху. Т.к. углы фундамента простого дома воспринимают нагрузку больше чем середина. Грунт это еще та сволочь)))). По углам опускается, а середина зависает. Армирование и сверху и снизу. Подойдет до расчета арматуры. По армированию в методичке сборный фундамент и проверяется консоль. А Вам надо проверить ленту.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~16 ч. ----- Люди, добрые подскажите формулу для нахождения изгибающего момента для ленточного фундамента. И можно ли для армирования фундамента пользоваться формулами из пособия 52-101-2003. |
||||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
Цитата:
Извините, на что проверить? Недостаточно ли будет уложить продольную по мин. % армирования и не менее 12 диам. А500 сверху и снизу? В учебниках не встречал расчёта продольного армирования ленточного фундамента именно под стены (под колонны много где описывалось). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
При нагрузке, распределённой вдоль оси балки на упругом (не просадочном, не сильносжимаемом) основании, в балке не возникают изгибающие моменты, для восприятия которых требуется армирование. В случае сосредоточенных нагрузок на ленточный фундамент расчётное армирование вполне может понадобиться.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
у andrey7811 получается 5000кг/100/40=1,25 кг/см2. Если нагрузка на ленту собрана правильно, то смело можно армировать, как предложил Ilez. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
andrey7811, скажи по секрету: это тебе для дома надо (в смысле - построить для себя) или ты просто решил поразвлечься в выходные (ну типа жарко, скучно, нет денег на бензин выехать за город)?
Offtop: Если для себя - собери под этот сарайчик фундамент из бетонных блоков ФБС изменив габаритные размеры по высоте. А если поразвлечься, то лучше почитай вот это: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172&highlight До ЛАПИДУС2009 тебе далеко, даже десяток человек на твой прикол не попался... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- для себя. есть участок, строится собирался в следующем году. а пока изучаю информацию. строится буду сам. |
|||
|
||||
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Сообщений: 392
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 23
|
Ilez спасибо большое!
----- добавлено через ~8 ч. ----- Цитата:
62,5*10 в 6 степени / 11.5 * 400 * 950*950 = 0.015 ----- добавлено через ~10 ч. ----- Все нашел ошибку. Всем огромное спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
andrey7811 - вы замучили))) и когда успеваете. Нормальные люди, Не в нашей стране - зимой проектируют))))). В свое время для запутывания мозга нашим инженерам была введена система СИ с буржуйскими символами.
М = 62.5т*м = 613кН*м. Считайте в кг, см, мм - поШупать хоть можно будет. Примите конструктивно (см. посты выше), по проценту армирования. Можно и посчитать, но в программе. Ну ее к бесу эту балку на упругом со всякими таблицами, жесткостями и упругостями. А лучше киньте кому-нибудь в личку, на Ваш выбор, задание, устройте тендер. Все сделают с гарантией, в разумным пределах)))). Денег потраченных будет не жалко - хуже когда чего-нибудь затрещит)))), но потом. Подскажут чего-нибудь.... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте | DJ.Rin | Технология и организация строительства | 1 | 09.05.2015 13:47 |
Как рассчитать необходимый крутящий момент двигателя? | olegrussia | Машиностроение | 5 | 05.10.2010 16:59 |
Монолитный каркас на ленточном фундаменте | Вовка7 | Основания и фундаменты | 11 | 09.05.2010 00:02 |
Что такое момент? | cancercat | Разное | 178 | 18.11.2009 10:26 |
Изгибающий момент в свайном фундаменте | Veron09 | Основания и фундаменты | 2 | 02.07.2009 18:25 |