11.08.2015, 12:16 | #1 | |
Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 6294
|
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Выложите более качественные фотографии, ничего не видно же !
Тут Вам проверять проекты вряд ли кто-то будет, но в грубые ошибки носом могут ткнуть С первого взгляда - стремный проект, я бы не строил по нему. Не понятна раскладка главных второстепенных балок. Стойки маловаты ( если из плоскости м=2). Арматуры в плите нет, только упоры (профлист не может считаться арматурой, только как несъемная опалубка). А так мало что видно на чертежах ....
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6
|
Цитата:
Как тут не поверить. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Мой опыт намного меньше, я так сказать, личинка проектировщика, но предпочитаю дружить со здравым смыслом и чувством ответственности Подождите конструктивную критику бывалых. Все открыл Ваши фотки, теперь разобрался у Вас не перекрытие, а монолитный участок. Балки опираются на несущие стены и на стойку. Конструктивное армирование все равно должно быть, лист то без насечек не знаю насколько анкера обеспечат совместную работу. Серию на плиты смотрели ? Сможете пропустить 100мм трубу не нарушая арматуры ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 11.08.2015 в 14:11. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6
|
Отверстие для колонны предусмотрены. Оставили отверстие между плитами. Вы правильно говорите здравый смысл рулит, понимаю нужна арматура дополнительно спрашивал у него, а он говорить, что профнастил все выдержит все посчитано. Не буду же спорить с профессионалом! Вот и пришел на форум за советом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6
|
Все рассчитано говорит арматура не нужна, но если хочешь переплатить то могу нарисовать. Во как!
----- добавлено через ~6 мин. ----- На одном швеллере будет стоять кирпичная перегородка. http://images.vfl.ru/ii/1439293174/811afbda/9542334.jpg Последний раз редактировалось Rotor, 11.08.2015 в 14:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 6
|
в каждую волну каркасик из двух стержней 6-10, сверху сетку противоусадочую 3-5врки. профлистз лучше 57й.
фото плохочитаемо, но судя по раскладке плит шаг балок 1-1.2м - понесет и без каркасов при условии наличия выштамповок в любом случае, я сделал бы иначе - чистым монолитом без профлиста |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Тогда Б2 не годится ! 14 швеллер пролетом 5м не понесет с.в.+50мм жб+150кг/м2 полезной+ 3м кладки (хоть и в один кирпич ) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я бы засунул в каждую гофру ф10 и сверху сетку как уже писали
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Меня одного стойка смущает?
Лично я бы балки Б2 развернул бы в другом направлении (и монолитную плиту соответственно). А выступ создал бы за счет консольного участка плиты. И плиту бы делал не меньше чем 120мм по Н60. Доводилось мне кстати ходить по перекрытиям по профлисту без продольной арматуры, и нагрузку они несли, вот только зыбили. И это надо сказать не очень приятно |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Вообще изначально с инета был скопирован дом с кучей фото ну по фото много не поймешь вот и обратился на к специалисту.На фото был монолитный участок на месте всех швеллеров. Этот способ быстро раскритиковал специалист мол развалиться монолитная плита. Ну и появилось решение из швеллера.Фото того дома |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Цитата:
Не думаю, что балочная клетка + плита по профлисту легче в выполнении и лучше в надежности. Предлагаю Вам вычислить нагрузку на балки : Полезная нагрузка, вес монолита (увеличить плиту мм до 100 приведенной ), вес ваших кирпичных перегородок, да не забудьте про коэффициенты надежости. Под эту нагрузку подобрать балки прочность/прогиб, к нагрузке собранной добавить собственный вес балок, посчитать стойку. Узлы можно оставить те же, сварка с Кф по мин толщине + болты . После балочной клетки перейти к расчету плиты без учета веса балочной клетки. Можете просто собрать нагрузку и попросить Вашего конструктора все перепроверить. Ну это так, мысли в слух ... Если оставить все как есть, то это будет работать, но в каком виде - это уже другой вопрос ... Запредельные прогибы балок и трещины по плите получите 100%
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Я имел ввиду что Б2 при развороте доходят до привязки нынешней Б4, а остальная часть перекрытия устраивается за счёт вылета плиты по профнастилу. При такой компоновке на лестнице головой о балку биться не должны и необходимость в стойке отпадает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 6
|
ТС: выложите кладочный план 2го этажа и план кровли - нагрузки понятнее будут, советы внятнее, соответственно
повторюсь - сделал бы чистым монолитом, поскольку плюсы перекрытия по профлисту не очевидны. в частном жилье (имхо) вообще не вариант |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Rotor, мой Вам совет - не слушайте незнакомых личинок на форумах, а слушайте опытную гусеницу с 25-летним стажем, которая получает деньги за свою работу и несет за нее ответственность.
В данном случае бетон В15 на профлисте, никакая не плита, а просто выравнивающая стяжка (можно сразу лить цем.-песч. стяжку, а не бетон, чтоб поверхность потом еще не ровнять). Профлист легко несет нагрузку от этого бетона (запас по прочности, на глаз, раз в 5 ) Анкера даже можно не приваривать, все равно от них не будет толку. Швеллера №14, скорее всего, на пределе. Можно взять с запасом №16 или 18 |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Ну гусеница не бабочка Хочу заметить, что все выше написаное мной является чистым ИМХО, решать кого слушать однозначно ТС.
Offtop: Нужно было профлистом весь второй этаж стелить, вместо жб плит З.Ы. несущая способность профлиста при пролете 3м порядка 280 кг/м2, неплохо
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6
|
Всем конечно спасибо за Коментарии! Я так и не понял доделывать или нет? Что сам проект стрем я понял, много смонтировано и потрачено денег можно сказать не хватает бетона. Может мне поможет усиление арматурой сверху в волну ф 10 и верх. сетка ф10 или без расчета опять не куда? Или опять искать проектировщика?
----- добавлено через ~3 мин. ----- А для чего он указал, больше мучатся с их установкой? Какая их задача? чтоб профнастил в низ не сыграл при подаче бетона? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990
|
Товарищ mainevent100, доступно объяснил, что с монолитом заморачиваться не стоит ... Offtop: Он бывалая гусеница
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет монолитной ж/б плиты по колоннам | yrik79 | Железобетонные конструкции | 5 | 15.03.2015 14:46 |
расчет плиты перекрытия первого этажа | Marsio | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.03.2012 12:52 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |