Непрочитано 12.02.2020, 11:30 #1
Допускают ли правила или нормы разъемное подключение питания к щиту кабельной вилкой
yusergi
 
Регистрация: 12.02.2020
Сообщений: 2

В каком документе изложены требования?
Просмотров: 2535
 
Непрочитано 12.02.2020, 13:06
#2
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Например здесь:
ПУЭ:
...
1.7.168. Допускается одновременное отключение всех проводников линии, питающей передвижную электро-
установку, включая защитный проводник при помощи одного коммутационного аппарата (разъема).
1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штеп-
сельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь
оболочку из изолирующего материала.
...
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА (ПУЭ)

6.6.21. Требования, приведенные в 6.6.22—6.6.31, распространяются на устройства (выключатели, переклю-
чатели и штепсельные розетки) для номинального тока до 16 А и напряжения до 250 В, а также на
штепсельные соединения с защитным контактом для номинального тока до 63 А и напряжения до 380 В.
...
И дальше по этому разделу
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 16:02
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от yusergi Посмотреть сообщение
Допускают ли правила или нормы разъемное подключение питания к щиту кабельной вилкой
Передвижные да, а стационарные - а зачем
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 17:57
#4
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Вопрос сформулирован шо пипец..
В распред шкафах, ячейках (части щита) зачастую устанавливают розетки, думаю предполагается, что туда будут тыкать вилки.
Сварочные посты имеют исполнение с розеткой, могу на время ремонта подкатить щит и ткнуть его вилку.
4сткти, кто такие кабельные вилки?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 09:24
#5
yusergi


 
Регистрация: 12.02.2020
Сообщений: 2


В ТЗ на разработку щита для подключения питания вводная приборная розетка IEK, соответственно, для подключения требуется кабельная вилка.
Из соображений электробезопасности целесообразно подключать питающее напряжение, использую кабельную розетку.
Есть ли нормы, запрещающие применять кабельные вилки для подключения питания?
yusergi вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 10:28
| 1 #6
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yusergi Посмотреть сообщение
Есть ли нормы, запрещающие применять кабельные вилки для подключения питания?
питание всегда должно подаваться на розетку, если ты про это спрашиваешь.
Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
1.7.169. Если передвижная электроустановка питается с использованием штепсельных соединителей, вилка штеп-
сельного соединителя должна быть подключена со стороны передвижной электроустановки и иметь
оболочку из изолирующего материала.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 12:16
| 1 #7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Немного дополню.
Может автора темы смущает возможность существования именно розеток которые устанавливаются не на оборудование а на кабель.
Во вложении пример кабельной вилки и кабельной розетки.

Еще раз на всякий случай повторю за doctorraz:

Питание не может (не имеет право) приходить на вилку (т.к. у нее токоведущие концы открыты и соответственно к ним можно легко прикоснуться со всеми вытекающими последствиями). Представьте себе если бы у вас на домашнем удлинителе были бы не отверстия розетки, а торчащие штырки вилки...
Питание всегда должно подаваться только на розетку (т.к. у нее токоведущие концы спрятаны).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельная розетка.jpg
Просмотров: 1
Размер:	159.8 Кб
ID:	223100  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кабельная вилка.jpg
Просмотров: 1
Размер:	184.1 Кб
ID:	223101  
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 11:23
#8
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Питание не может (не имеет право) приходить на вилку (т.к. у нее токоведущие концы открыты и соответственно к ним можно легко прикоснуться со всеми вытекающими последствиями). Представьте себе если бы у вас на домашнем удлинителе были бы не отверстия розетки, а торчащие штырки вилки...
Питание всегда должно подаваться только на розетку (т.к. у нее токоведущие концы спрятаны).
Это не совсем так. Зависит от конструкции разъема. Например в тех же компьютерных кабелях с разъемами типа С13 питание подается именно на "вилку"
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:05
#9
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Например в тех же компьютерных кабелях с разъемами типа С13 питание подается именно на "вилку"
это совсем не так((
чётный номер означает штыревой разъём, а нечётный — гнездовой, причём номер соответствующего штыревого разъёма всегда больше

Цитата:
Термины «штырь» и «гнездо» в соответствии с ГОСТ 14312-79 можно определить следующим образом[1]:
Штырь — контакт-деталь, предназначенная для ввода в гнездо и электрического контактирования с ним по своей внешней поверхности.
Гнездо — контакт-деталь, предназначенная для ввода штыря и электрического контактирования с ним по своей внутренней поверхности.
Термины «вилка» и «розетка» в соответствии с ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994) можно определить так[2]:
Вилка — часть соединителя, встроенная в электрический прибор или предназначенная для прикрепления к нему (дно и стенки вилки находятся внутри корпуса прибора). Главной частью вилки являются штыревые контакты.
Розетка — часть соединителя, выполненная заодно с гибким кабелем или шнуром, или присоединяемая к проводу или шнуру. Главной частью розетки являются контактные гнёзда.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...1%91%D0%BC_IEC
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:24
#10
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™



Нажмите на изображение для увеличения
Название: HTB1pPxDd9SD3KVjSZFKq6z10VXah.jpg
Просмотров: 18
Размер:	158.2 Кб
ID:	223533
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 14:39
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от RIG1978
Питание не может (не имеет право) приходить на вилку (т.к. у нее токоведущие концы открыты и соответственно к ним можно легко прикоснуться со всеми вытекающими последствиями). Представьте себе если бы у вас на домашнем удлинителе были бы не отверстия розетки, а торчащие штырки вилки...
Питание всегда должно подаваться только на розетку (т.к. у нее токоведущие концы спрятаны).
Это не совсем так. Зависит от конструкции разъема. Например в тех же компьютерных кабелях с разъемами типа С13 питание подается именно на "вилку"
Диверсант...
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допускают ли правила или нормы разъемное подключение питания к щиту кабельной вилкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормы и правила проектирования автосалонов. Где найти? Дмитрий 287 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 16:25
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55