18.02.2020, 17:13 | #1 | |
Деформационные швы в стяжке пола толщ.50мм
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 2247
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Серьезно. Забить.
Швы нужны, если возможны деформации, прежде всего, температурные (они могут появиться, если помещение неотапливаемое, или, если есть теплые полы). Либо от прогиба плиты перекрытия на большом пролете. При этом армирующая добавка (фибра?) уже в значительной мере предотвращает деформирование стяжки. Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.02.2020 в 19:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
стяжка не является подстилающим слоем, т.к. расположена на жестком основании, если расположена на засыпке или утеплителе под которой плита, то все равно не считается, только если снизу грунт. Поэтому требование о расстоянии в 30 толщин между швами к ней не относится. Но швы нужны!
смотрите пункт 8.14 В стяжках должны быть предусмотрены температурно-усадочные, деформационные и изолирующие швы. Деформационные и изолирующие швы должны совпадать с соответствующими швами в нижележащем основании. Расстояние между температурно-усадочными швами в монолитной стяжке не должны превышать 6 м. Деформационные швы должны быть расшиты полимерной эластичной композицией. Температурно-усадочные швы должны быть выполнены на глубину не менее ½ толщины стяжки и расшиты шпаклевочной композицией на основе портландцемента марки не ниже 400, а при последующем устройстве полимерных покрытий - полимерной шпаклевочной композицией. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Nnatta
А стяжка это финальный слой отделки, по которому будет осуществляться технологический процесс (или что там у вас за помещение?), или сверху него будет финальное чистовое покрытие - плитка, ламинат, паркет и т.д.? Короче, если слой не финальный, то "Забить на "швы". А если финальный, то нужно решить, что приемлемее (со всех точек зрения) частые швы или трещины? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно разрезать плиту пола промышленного здания на деформационные блоки | femida5891 | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 27.06.2018 15:11 |
Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа? | PuHeL | Электроснабжение | 25 | 29.08.2013 13:40 |
Как защищают арматуру сетки в стяжке пола | eugenmax | Технология и организация строительства | 9 | 25.06.2013 00:14 |
Нужноли устраивать деформационные швы в ц/п стяжке при мягкой кровле? | б@кены4 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.04.2011 19:41 |