| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.11.2012, 15:03 | #1 | |
Как усилить плиту пролетом 12 м?
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 2275
|
|
||||
|
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Предложил вот такой вариант усиления плиты в следующей последовательности:
1. Поставить под плиту подпорки, которые будут опираться на плиты нижележащего этажа. 2. В местах, где есть трещины, сделать штрабу снизу плиты вдоль пустот. 3. Пустоты очистить от замерзшей воды (льда). 4. В верхней зоне плиты выполнить отверстия диаметром 30-50мм. 4. Установить каркасы из арматуры в пустоты плиты. 5. Установить опалубку. 7. Залить мелкозернистый бетон кл. В30 через отверстия. 8. Опалубку и подпорки снять после набора бетоном 70% прочности.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Как будет приниматься решение о назначении диаметров и количества стержней в каркасах?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752
|
А я не понял: вы бетоном пустоты будете заливать? Если да, то тут на мой взгляд только нагрузка прибавиться чем несущая способность. уж больно близко к нейтральной оси.
А если углепластик наклеить? Арматуру наварить? Использовать более классические методы усиления? Вы, кстати, не написали какая цель усиления? По фотографии я только вижу отслоение защитного слоя, который легко восстанавливается |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Если бы не 12 м пролёт и большая длина "порушенных" участков, то можно было бы обойтись и каркасами в пустотах с последующей заливкой бетоном (как расписано в сообщении #3).
При неправильной консервации (или тупо строительство остановлено было и за консервацию не заморочились) стандартная тема. Участки правда у меня по меньше были длиной с отслоившимся бетоном и плиты пролётом до 7,2 м. Судя по всему, порвало по двум пустотам. Если уж совсем прижало: 1) установка каркасов на всю дину с последующим бетонированием пустот (получим эдакий зажатый между оставшимися участками плиты монолитный участок, зависающий за счёт шпонок-пустот). Этим сохраним сплошность диска перекрытия, чтоб в плоскости перекрытия вопросы снять (пресловутый единый диск перекрытия). 2а) посмотреть по планам, что опирается на данную плиту (может перегородка поперёк проходит, значится можно поразмышлять, что на соседние плиты нагрузка передастся). Т.е. вылизываем нагрузки; 2б) убедиться в правильном выполнении заделки швов вдоль плит (в надежде перераспределения нагрузки на соседние плиты за счёт шпоночного соединения); 2в) выполнить армированную стяжку по верху перекрытия, опять же для обеспечения совместной работы плит перекрытия; 3) убедиться, что соседние плиты выдержат, если на них передать нагрузку от "порушенной" плиты (преднапряженные араматура которой местами выведена из строя). Т.е. тупо передаём на соседние плиты всю нагрузку от усиливаемого перекрытия, учитывая возросший за счёт замоноличивания пустот собственный вес;
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.12.2012 в 14:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Посмотрите здесь
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м | sagitron | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2012 12:25 |
Каким образом усилить плиту? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 14.05.2009 13:41 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |