| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?

Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2014, 11:46
Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

Здравствуйте!

есть ферма, пролетом 15 м и высотой 4 м! При расчете фермы никак не проходит стойка по предельной гибкости в плоскости XOZ! как можно уменьшить расчетную длину, чтобы стойка прошла?сечение слишком большое получается для такого пролета.... предельную гибкость задавал как для сжатого элемента 120!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_22.jpg
Просмотров: 482
Размер:	106.4 Кб
ID:	138110  

Просмотров: 11668
 
Непрочитано 11.02.2020, 19:20
#61
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ввел в расчет правильную схему (как бы достаточно хорошо соответствующую реальной конструкции)
Вполне. Слева закрепление по X, Z. Справа только по Z.
Пояса неразрезные, опорные раскосы и решетка примыкают шарнирно. Нагрузка приложена в узлы, где будут крепиться прогоны. Жесткости стержней реальные.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 07:08
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Справа только по Z.
Надо всю раму считать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 08:44
#63
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Да еще и почитать СП 260.1325800.2016 там есть некоторые требования (одним СКАДом не обойтись)

Последний раз редактировалось Demmer, 12.02.2020 в 08:52.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:04
#64
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо всю раму считать.
Если ввести колонны, то устойчивость будут терять именно колонны.


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Да еще и почитать СП 260.1325800.2016
Вы хотели сказать про редуцированное сечение? Если об этом, то подбор производится по СП260.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:31
#65
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Если об этом, то подбор производится по СП260.
В новом СКАДе реализовали подбор по СП260? Если да то вопрос снимается.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:35
#66
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
В новом СКАДе реализовали подбор по СП260?
Нет, в SCADe этого нет. В SCADe только статический расчет, анализ НДФ. Подбираю в статике сталь Ing+
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:37
#67
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


#41
Ставлю на 2,8х1558 (не более 4,4 м)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:42
#68
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Пояснить можете?

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Ставлю на 2,8х1558
- ЭТО ЧТО?


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
(не более 4,4 м)
- ЭТО РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА?
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:48
#69
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Нет, в SCADe этого нет. В SCADe только статический расчет, анализ НДФ. Подбираю в статике сталь Ing+
Ясно мы так же считали, с Ing+ не работал есть еще CFSteel.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 29
Размер:	74.3 Кб
ID:	223060  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 24
Размер:	67.8 Кб
ID:	223061  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 09:53
#70
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Ясно мы так же считали, с Ing+ не работал есть еще CFSteel.
Да, знаком с ней. Когда выбирали, у CFSteel не было возможности учесть Mz (у прогонов, например).
E_winner вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расчетную длину элемента фермы?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несущая способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу фермы из ГСП a3x Металлические конструкции 4 11.04.2013 15:17
Расчётная длина элемента фермы y.n.p.v.r. Металлические конструкции 5 28.01.2013 10:07
Как найти расчетную длину элемента в скаде? nikolay2 SCAD 3 30.04.2012 23:47
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14