| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия

Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.08.2015, 12:16
Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия
Rotor
 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 6

Всем привет. Уважаемые конструктора Помогите проверить монолитную плиту перекрытия. Заказал проект, но есть какое то сомнения. Могли бы глянуть, чтоб все это чудо не упало на голову?
http://images.vfl.ru/ii/1439305989/11b26192/9544490.jpg
http://vfl.ru/fotos/278847e09541714.html

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: d80a17ad0e33.jpg
Просмотров: 486
Размер:	53.5 Кб
ID:	154776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: c0bdc7248a5b.jpg
Просмотров: 436
Размер:	66.5 Кб
ID:	154777  


Последний раз редактировалось Rotor, 11.08.2015 в 18:17. Причина: Добавил фото
Просмотров: 6293
 
Непрочитано 12.08.2015, 12:16
1 | #21
Yehhh


 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 6


делайте как велит гусеница
личинка с 15ти летним стажем проектирования особо опасных объектов всего лишь озвучила свое мнение - сам делал бы изначально монолитным участком без профлиста с нормальным армированием
а бетон залитый в профлист я бы тоже назвал стяжкой но не плитой
в вашем случае перекрытием является профлист. суть анкеров мне в такой схеме. не ясна - бетон не анкерит, а не заливку можно было и сваркой прихватить к балкам - т.е. солидарен с Mistake и Mainevent100

при уже сделанном я бы добавил каркасы и верхнюю сетку, чтоы работала плита а не профлист
Yehhh вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 14:07
1 | #22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Yehhh Посмотреть сообщение
делайте как велит гусеница
я ничего не велю, просто не надо огульно обвинять коллегу-проектировщика с 25-летним стажем, вдруг Rotor ему не заплатит ))
понятно, что вариант с монолитной плитой (с армированием в гофрах профлиста) тоже возможен, как и плоская плита - вариантов много, кому-то нравится одно, кому-то другое
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 16:17
1 | #23
Yehhh


 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 6


извиняюсь, если кого задел - как бы не было даже мысли как то обидеть. опять же и не обвинял никого - профлист вполне себе понесет и с запасом
другое дело, что вариант балочной клетки с перекрытием по профлисту с частым шагом балок как то ближе к нагруженной снегом кровле и кажется мне не самым оптимальным вариантом в коттедже при соседстве с пустотками, почему и помянул монолит
применительно к этому решению, повторюсь - я бы добавил верхнюю сетку и каркасы, поскольку всегда считал (так учили), что совместная работа бетона и несъемной опалубки из профлиста обеспечивается только при использовании специальных профилей с выштамповками, а учитывая обилие производителей профлиста и отсутствие в новой редакции госта сортамента с геометрией маркировка н44 говорит только о высоте профиля.

если профлист считаем несущим (а он вполне несет) и учитываем заполнение бетоном как стяжку, то каркасы и не нужны, но верхняя сетка из четверочки с ячейкой 200 все-таки просится - протрещит же весь бетон
Yehhh вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 16:20
#24
Midia


 
Регистрация: 31.01.2020
Сообщений: 2


Здравствуйте. Заказал расчет дома, получил, но в связи с своей малограмотностью не могу проверить. Кто-нибудь может взглянуть на наличие грубых ошибок?
Midia вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 16:24
1 | #25
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Midia Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Заказал расчет дома, получил, но в связи с своей малограмотностью не могу проверить. Кто-нибудь может взглянуть на наличие грубых ошибок?
здравствуйте!
А какой дом? Каким образом выполнен расчет? В какой-то программе или вручную?
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2020, 16:37
#26
Midia


 
Регистрация: 31.01.2020
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
здравствуйте!
А какой дом? Каким образом выполнен расчет? В какой-то программе или вручную?
Дом частный: цокольный, 1 этаж, 2 этаж и мансарда. Список с содержания расчета:
Общие сведения
Характеристика объекта
Сбор нагрузок
Компоновка конструктивной схемы
Расчеты в программном комплексе «Scad»

Я строитель и сильно слаб в этих расчетах
Midia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите проверить расчет монолитной плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет монолитной ж/б плиты по колоннам yrik79 Железобетонные конструкции 5 15.03.2015 14:46
расчет плиты перекрытия первого этажа Marsio Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.03.2012 12:52
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44