| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зрелость бетона

Зрелость бетона

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2007, 17:50
Зрелость бетона
constructorl
 
cделаем что прийдется
 
тоже из СССР
Регистрация: 14.09.2006
Сообщений: 273

Возникла проблема определения времени (минимально необходимого) выдержки бетона до распалубливания конструкции. В книге Невиль Свойства бетона нашел график: отношение прочности от возраста в сутках. Ну еще табличка есть с ППРом - ссылки на конкретный норматив не имеется. Может кто встречал действующий норматив??? на данную тематику.
Просмотров: 9754
 
Непрочитано 05.09.2007, 11:01
#21
Niko 1

Строительство, проектирование
 
Регистрация: 19.04.2006
г.Москва
Сообщений: 33


Как сказал, так сказал.Не в красоте слов смысл. А вот чтобы максимально застраховаться от начальных прогибов делайте переопирание плиты перекрытия на домкратные стойки. Времени уходит больше,но избежите трещин и прогибов, которые в дальнейшем могут развится до больше допустимых.
__________________
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 11:37
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Скорее назначено директивно с учетом того, что прочность 70%.
возмножно, но вспоминается расчет на продавливание и на поперечную силу. При обеспечении прочности 70% (т.е. Rb) с указаными местами проблем не должно возникать ни при каких обстоятельствах. Если прочность меньше, то её должно быть достаточно для выполнения условий прочности.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 19:49
#23
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Можно ли применять прогрев бетона летом в средней полосе РФ для ускорения оборота опалубки ? Какие ограничения,режимы и подводные камни?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2008, 20:23
#24
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Можно ли применять прогрев бетона летом в средней полосе РФ для ускорения оборота опалубки ? Какие ограничения,режимы и подводные камни?
Прогрев увеличивает скорость набора бетоном прочности независимо от того, делается он зимой или летом. Умеренный прогрев - до 40- максимум 50 град. безусловно поможет. Возможен вариант и без электропрогрева - по свежеуложенному бетону укладывают черную п/э пленку, иногда дополнительно укрывают рулонным этафомом - эффективным теплоизолирущим материалом. Температура в этом случае повышается за счет экзетермических реакций и особых проблем здесь не возникает.
Необходимо следить за температурой бетона, не допускать обезвоживания, контролировать набор прочности. При достижении необходимой по СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" прочности можно производить распалубку.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 11:57
#25
sksbues


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6


Здравствуйте,

столкнулись с подобной проблемой при сдаче исполнительной документации на фундаменты Ростехнадзору. Понятно, что согласно СНиП 3.03.01 распалубливать можно при достижении прочности бетона 0,2-0,3 МПа. Только как доказать инспектору, что бетон через 3 дня набрал эту самую прочность. то, что мы гвоздем проверили поверхность его явно не устроит. может есть какой-то вариант без привлечения лаборатории?
sksbues вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 10:44
#26
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Есть молоток Кашкарова и ГОСТ на его применение. По слухам его необходимо настраивать фактически на каждый завод бетона, по нормам на каждую партию.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 11:30
#27
sksbues


 
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 6


ок. тогда другой вопрос. будет ли процедура легитивна, если подрядная организация без лицензии на лабораторные испытания будет проводить такие испытания?
sksbues вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 11:47
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Думаю незаконно. А обоснование сами ищите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зрелость бетона