Непрочитано 19.01.2020, 22:15
Как расчитать однопрелетную портальную ферму для дома?
Ogion
 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23

Кто может подсказать или помочь расчитать какие двутавровые балки нужно использовать для изготовления однопролетных портальных ферм для постройки дома?
Ширина фермы нужна 8м, высота 2,5м, угол 25, и сколько их нужно для дома длинной 15м.
У нас по ветру 2 район, по снегу 3.
Пример на фото.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.gif
Просмотров: 517
Размер:	228.2 Кб
ID:	222132  

Просмотров: 13802
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 14:37
#41
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы же в https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...8&postcount=31 уже рассчитали. Что-то поменялось за последний час?
Вы меня смутили гостом, так как прога иностранная там я выбирал IPE 140, но судя по гуглу это соответствует по нашему госту марки Б2. Так что похоже ничего не поменялось.
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 15:10
#42
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С учётом какого фундамента?
А как насчёт устойчивости двутавра из плоскости?)
А про фЮндаментЫ ТС не спрашивал)))))))))
Устойчивость из плоскости - нивапросссссс - распорки в местах излома и диагональные связи по краям (но можно модные крестовые из прутка шашнадцатого )

А как с пиломатериалом в месте стройки? Имхо дом из дерева экологичнее)

То что на картинке похоже больше на свинарник
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 15:52
#43
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
А про фЮндаментЫ ТС не спрашивал)))))))))
Устойчивость из плоскости - нивапросссссс - распорки в местах излома и диагональные связи по краям (но можно модные крестовые из прутка шашнадцатого )

А как с пиломатериалом в месте стройки? Имхо дом из дерева экологичнее)

То что на картинке похоже больше на свинарник

Фундамент утепленная плита под домом, под стойки рам залью поглубже квадраты и прикручу к плите.

Тут про расчет подсказать не могут, так что лучше не начинайте про дизайн.
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 16:09
1 | 2 #44
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Тут про расчет подсказать не могут, так что лучше не начинайте про дизайн
Вам не подсказывать нужно, а взять и рассчитать, начиная со сбора нагрузок...построения расчетной схемы...ну и закончить убогим КМом. А это денежку стоит
Причем исходники Ваши отставляют желать лучшего.
Вы и сами сможете это сделать, но сначала 5 лет универа + 5 лет практики.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2020, 16:33
#45
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Вам не подсказывать нужно, а взять и рассчитать, начиная со сбора нагрузок...построения расчетной схемы...ну и закончить убогим КМом. А это денежку стоит
Причем исходники Ваши отставляют желать лучшего.
Вы и сами сможете это сделать, но сначала 5 лет универа + 5 лет практики.

У вас может и стоит, но на форумах обычно бесплатно многие подсказывают.

Моих исходников хватает для Portal+, ну может нагрузку еще крышу добавил, она там минимальная 20кг/м.

Я и сделал, вечером выложу, может кто укажет на ошибки.
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:05
2 | 3 #46
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
У вас может и стоит, но на форумах обычно бесплатно многие подсказывают.
Подсказывают, а не "решают за".
Подсказать вам невозможно. Что можно было - уже подсказали. Невозможно научить человека считать конструкции на форуме. Люди этому несколько курсов в ВУЗах учатся.
Нет волшебной формулы, куда подставить пару цифр и конструкция голова.

У вас вопрос из разряда: я сломал ногу, подскажите, какой толщины гипс накладывать.
При таком вопросе:
- видно, что вы не разбираетесь в теме.
- ответить невозможно, ибо не хватает кучи информации.
- даже если выпытать у вас эту информацию, ответ вам ничем не поможет, ибо знание необходимой толщины гипса - совершенно не гарантирует заживления перелома.
- а рассказывать вам всё, что надо знать для успешного лечения перелома - дело на год может затянуться.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2020, 17:07
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
В этой стройке 160 двутавр.
Это наш 16.

----- добавлено через ~11 мин. -----
А вообще конструкция хреновая. Только в лесу, где нет ветра и снега. И только в качестве летнего домика.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2020, 16:30
#48
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Моих исходников хватает для Portal+
Это в очередной раз говорит о том, что Вам нужен проектировщик. А что в этой программе вы задавали для рамы из плоскости расчетной схемы. Какие условия закрепления. А прогоны будут учувствовать в раскреплении. Если будут, то как? А если не будут, тогда какие мероприятия? В общем это еще не все вопросы.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 00:52
#49
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Изменил колонны на 18 двутавр и убрал связи между ними, по крыши сделал 14 и связи. Вот что получилось, вроде все проходит по расчетам. Можете что-то подсказать/исправить?

Размеры 8х15м, 4 рамы, ветер брал 22м/c, снег 1,5kN/m2, вес крышы - 30kg/m2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_004309.png
Просмотров: 90
Размер:	9.9 Кб
ID:	222484  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_004402.png
Просмотров: 88
Размер:	12.5 Кб
ID:	222485  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_004457.png
Просмотров: 99
Размер:	21.1 Кб
ID:	222486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_004527.png
Просмотров: 87
Размер:	29.9 Кб
ID:	222487  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_004535.png
Просмотров: 73
Размер:	10.9 Кб
ID:	222488  

Ogion вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 10:11
#50
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Какие закрепления колонн в фундаменте приняты?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 10:25
#51
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какие закрепления колонн в фундаменте приняты?
Выбирал Rigid (еще там варианты Pinned и Spring).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2020-01-28_102409.jpg
Просмотров: 54
Размер:	17.3 Кб
ID:	222505  
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 10:26
| 1 #52
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Вот что получилось, вроде все проходит по расчетам. Можете что-то подсказать/исправить?
Получилась каша... что там за каракули? Где момент, где напряжения, где устойчивость, где деформации, где решения по узлам, по каким нормам Вы проектируете, где, есть сейсмика, где сбор нагрузок ветровых. Мир сходит с ума. Люди считают, что интернет - самый большой справочник - позволяет им, не имея должного опыта и сноровки, делать всё!!! Вы сами себе зуб удалять будете или пломбу ставить? А аппендицит лечить? А капиталку на 1.6 после 300 тысяч будете сами делать? А детей в школу не поведете и сами выучите? Каждый должен быть занят своим делом. Лучше быть профессионалом в одном деле, чем дилетантом в ста! Закажите расчет специалистам. И дело не в том, что на форуме не готовы помочь бесплатно. Надо иметь устойчивое представление и практические навыки о том предмете за какой идет разговор.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:05
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Колонны на пределе несущей способности. Без связей или других способов, обеспечивающих уменьшение расчётной длины из плоскости, не проходят по устойчивости на 40%. Балки не проходят по прочности на 50%. В условиях самостроя или шараж-монтаж узел примыкания балки к колонне нормально не выполнить.

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.01.2020 в 11:11.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:11
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Offtop: — Вы говорите, что еще никому не читали свои стихи?
— Никому!
— А почему у Вас синяк под глазом?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 11:13
#55
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Колонны на пределе несущей способности. Без связей или других способов, обеспечивающих уменьшение расчётной длины из плоскости, не проходят по устойчивости на 40%. Балки не проходят по прочности на 50%. В условиях самостроя или шараж-монтаж узел примыкания балки к колонне нормально не выполнить.
Вы это сами рассчитали или из моих расчетов видно?
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:16
#56
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Вы это сами рассчитали или из моих расчетов видно?
Расчёт по Вашим исходным.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:21
#57
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


По секрету, Ogion, для рам и их узлов ОЧЕНЬ не хороши не симметричные нагрузки. Например для вас: снег и ветер с одной стороны... Вы это учли? А то в жизни это часто бывает
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 11:56
#58
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расчёт по Вашим исходным.
Ну хоть по колоннам у нас совпадает расчет. Вы учитывали связи по крыше?
Ogion вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2020, 11:59
#59
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Ну хоть по колоннам у нас совпадает расчет.
Вы прочность стержня от устойчивости отличаете?
Цитата:
Сообщение от Ogion Посмотреть сообщение
Вы учитывали связи по крыше?
Фи балочное принято равным 1.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 12:21
#60
Ogion


 
Регистрация: 19.01.2020
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы прочность стержня от устойчивости отличаете?
Отличаю. Можете выложить ваш расчет?
Ogion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать однопрелетную портальную ферму для дома?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать дымоход камина по минимальной толщине теплоизоляции для деревянного дома Максим007 Пожарная безопасность 0 04.04.2019 17:03
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. Александра1989 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.10.2012 08:20
Расход на наружное пожаротушение многосекционного жилого дома Route Водоснабжение и водоотведение 3 14.09.2012 17:06
как расчитать ферму в SCADе? dallaev SCAD 4 24.01.2012 12:21
Не получается расчитать ферму в Лире leisan4ik88 Лира / Лира-САПР 5 24.01.2011 09:48