Установка ДГК 10кВ на тупиковой ПС 110кВ
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3559
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну во-первых, не ДГК, а ДГР, http://www.rzia.ru/topic5020-dgk-ili...-raznitsa.html
Во-вторых, схемку, ЗРУ покажите, с чего заказчик взял, что ЗРУ тупиковая, если от ЗРУ отходят несколько отходящих кабельных линий 10кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Сам не проектировал, но по моему разобрался.
Это связано с особенностью конструкции ДГР . В целях экономии и конструктивных особенностей ДГР начали разрабатывать для установки не в каждую фазу , а в нейтраль (например смотри здесь: http://news.elteh.ru/arh/2012/74/08.php). И установка ДГР требует явно выраженной нейтрали, которая создается с помощью трансформатора с обмотками соединенными звездой (самый распространенный вариант). И в случае обрыва одной из питающих фаз, ДГР способствует повышению сетевого напряжения (вызывает перенапряжения). Полагаю, за счет ЭДС, которую добавляет ДГР к сетевому линейному напряжению.... Отсюда и требование о том, что ДГР должны иметь надежную систему подключения питания. Вот например выдержка из свободного источника по ссылке https://studfile.net/preview/6023621/ ... Дугогасящие реакторы устанавливаются на питающих узловых подстанциях, связанных с компенсируемой сетью не менее чем двумя линиями. Установка их на тупиковых подстанциях недопустима, так как неполнофазные режимы питания трансформатора с дугогасящим реактором, возникающие из-за обрыва проводов на питающей линии, приводят к неполнофазной компенсации. При этом смещение нейтрали может достигнуть опасных величин. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
ДГР устанавливаются в сетях 35. 10, 6 кВ, как правило, на ПС и ГПП 220,110/6,10,35 кВ, 35/6,10 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходима ли установка ТТНП на ответвлении от реклоузера 10кВ с переходом от него в КЛ? | DenveRus37 | Электроснабжение | 11 | 15.11.2016 18:56 |
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? | Bolzin_AN | Электроснабжение | 5 | 27.07.2012 23:10 |
Узел подземной пересечки воздушной ЛЭП 110кВ, другой ЛЭП 10кВ | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.01.2012 21:51 |
ВЛ 10кВ в габаритах 110кВ. Какие нормы соблюдать по 10 или 110 ? | segau | Электроснабжение | 17 | 21.08.2011 21:40 |